Проведение профилактического ремонта арматуры СРпД
Проведение профилактического ремонта арматуры СРпД
В чём загвоздка. Изменились сроки проведений ремонтов. Т.е. в ремонт сосуд отправляется не ежегодно, а раз в 2 года (а ППР надо проводить ежегодно). В технологической инструкции (старой) прописано \"разрешается проведение ППР на не дегазированном сосуде с соблюдением всех мер.....\". Как быть согласиться с инструкцией? Пересмотреть и ..... потом с этими ППР?
- Артурыч
- Инженер 2 кат.
- Сообщения: 457
- Зарегистрирован: 26 авг 2008 01:39
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
RE: Проведение профилактического ремонта арматуры СРпД
Если людей просто запустить туда, то можно со шланговыми противогазами, если электричество туда- то менее 12 вольт, ... можно среду понюхать газоанализатором предварительно.
Что в том сосуде под давлением держите?
Если это молочная бочка - то на любом молокозаводе тебе пропарят ее в порядке живой очереди за копейки.
RE: Проведение профилактического ремонта арматуры СРпД
RE: Проведение профилактического ремонта арматуры СРпД
А разве можно использовать в таких условиях искрообразующий инструмент? Должен же быть омеднённый, (или из др. цветных металлов рабочие части инструмента) , т.е. неискрообразующий. Но, пожалуй, таким инструментом сложно хорошо зажать гайки.появляется опасный фактор как взрывопожароопасная смесь (пропан-бутан), и при появлении искры (от инструмента) может произойти \"нехорошее\".
Учитывая взрывопожароопасность пропан-бутана, лучше всё-таки дегазировать сосуды.
- Артурыч
- Инженер 2 кат.
- Сообщения: 457
- Зарегистрирован: 26 авг 2008 01:39
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
RE: Проведение профилактического ремонта арматуры СРпД
Написать можно любую хрень... бумага стерпит... но Бог шельму метит!
Чем менее желательно явление, тем более оно вероятно !