Страница 1 из 1
Проведение профилактического ремонта арматуры СРпД
Добавлено: 23 июл 2009 17:11
Гарик
Исходные данные. У предприятия на балансе числятся сосуды работающие под давлением. С периодичностью раз в год должны проводиться профилактические ремонты арматуры (далее ППР не путать с попи.. попи... и разошлись). Сосуды работающие под давлением не стационарные. Для проведения ППР сосуд должен быть дегазирован. Раньше сроки ремонтов самого сосуда совпадали со сроками ППР, т.е. перед отправкой в ремонт сосуд отправляется на промывопропарочную станцию обеззараживается, далее идёт в ремонт, потом наши работники проводят ППР. Всё чудесненько.
В чём загвоздка. Изменились сроки проведений ремонтов. Т.е. в ремонт сосуд отправляется не ежегодно, а раз в 2 года (а ППР надо проводить ежегодно). В технологической инструкции (старой) прописано \"разрешается проведение ППР на не дегазированном сосуде с соблюдением всех мер.....\". Как быть согласиться с инструкцией? Пересмотреть и ..... потом с этими ППР?
RE: Проведение профилактического ремонта арматуры СРпД
Добавлено: 23 июл 2009 18:20
Артурыч
Смотря какой объем ППР и какие там вредные и опасные факторы....
Если людей просто запустить туда, то можно со шланговыми противогазами, если электричество туда- то менее 12 вольт, ... можно среду понюхать газоанализатором предварительно.
Что в том сосуде под давлением держите?
Если это молочная бочка - то на любом молокозаводе тебе пропарят ее в порядке живой очереди за копейки.
RE: Проведение профилактического ремонта арматуры СРпД
Добавлено: 24 июл 2009 08:31
Гарик
Не безусловно для работы внутри сосуда разговора даже нет. ППР арматуры проводиться на фланце сосуда т.е. просто будет произведена разгерметизация сосуда. А если сосуд не дегазирован, то появляется опасный фактор как взрывопожароопасная смесь (пропан-бутан), и при появлении искры (от инструмента) может произойти \"нехорошее\".
RE: Проведение профилактического ремонта арматуры СРпД
Добавлено: 24 июл 2009 08:58
ИрМа
Гарик писал(а):
появляется опасный фактор как взрывопожароопасная смесь (пропан-бутан), и при появлении искры (от инструмента) может произойти \"нехорошее\".
А разве можно использовать в таких условиях искрообразующий инструмент? Должен же быть омеднённый, (или из др. цветных металлов рабочие части инструмента) , т.е.
неискрообразующий. Но, пожалуй, таким инструментом сложно хорошо зажать гайки.
Учитывая взрывопожароопасность пропан-бутана, лучше всё-таки дегазировать сосуды.
RE: Проведение профилактического ремонта арматуры СРпД
Добавлено: 24 июл 2009 09:00
Артурыч
Тогда лучше не экономьте на безопасности...пропарьте.
Написать можно любую хрень... бумага стерпит... но Бог шельму метит!
Чем менее желательно явление, тем более оно вероятно !
RE: Проведение профилактического ремонта арматуры СРпД
Добавлено: 24 июл 2009 10:40
Гарик
Хорошо. Согласен. Но может быть у \"производственников\" есть какое-то своё мнение. Ведь не спроста в технологической (старой) инструкции появилась запись \"работы относятся к газоопасным работам, ...стравить до нуля,... работать обмедненным инструментом, \" и т.д.
Re: Проведение профилактического ремонта арматуры СРпД
Добавлено: 21 июн 2010 22:18
Гарик
От производителей арматуры получили ответ и ссылка на их инструкцию (а не паспорт на арматуру) в которой указывается, что периодичность ППР раз в 2 года. Осталось дело за малым закупить арматуру на всё оборудование, а это ого-го сколько $$$$ и директор этого не НЕ-экономического расклада может не понять (его вполне устраивает настоящее состояние дел).