Сколько огнетушителей в административном здании
Сколько огнетушителей в административном здании
Re: Пожарная безопасность
Порошковых или углекислых.
Порошковые очень пачкают все, как хлорка потом
- admin
- Ведущий инженер
- Сообщения: 3314
- Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 371 раз
Re: Сколько огнетушителей в административном здании
При коридорной системе на 20 погонных метров коридора 1 ОП-5, но не меенее 2-х на этаж.
Но лучше углекислотные. Для офисной техники и в плане чистоты они выгоднее смотрятся.
Источник: ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Re: Сколько огнетушителей в административном здании
Ну так это нормы на коридоры. К тому же кроме ППБ есть еще и СанПиН 9-131, который требует чтобы в каждом помещении, где установлена ПЭВМ должен быть углекислотный огнетушитель и аптечка первой помощиadmin писал(а):Не надо в КАЖДОЕ помещение огнетушитель.
При коридорной системе на 20 погонных метров коридора 1 ОП-5, но не меенее 2-х на этаж.
- admin
- Ведущий инженер
- Сообщения: 3314
- Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 371 раз
Re: Сколько огнетушителей в административном здании
А то, что санитары лезут в ПБ — это не повод закупаться огнетушителями. Госпожнадзор не проверяет по санитарным правилам. а указанные СанПиН 9-131 — архаизм, нуждающийся в глобальной переработке.
Я хочу увидеть пункт правил где написано — «в каждом кабинете»