Форум инженеров по охране труда в Беларуси • Сколько огнетушителей в административном здании
Страница 1 из 1

Сколько огнетушителей в административном здании

Добавлено: 19 фев 2013 19:12
Гость
как рассчитывать сколько надо огнетушителей на административное здание?

Re: Пожарная безопасность

Добавлено: 20 фев 2013 11:47
Гость
8 литровый огнетушитель на помещение до 200 м квадратных или 2 по 4литра. В каждом помещении должен быть огнетушитель. Если перегородки панельные не до потолка, можно считать одним помещением
Порошковых или углекислых.
Порошковые очень пачкают все, как хлорка потом

Re: Сколько огнетушителей в административном здании

Добавлено: 20 фев 2013 12:54
admin
Не надо в КАЖДОЕ помещение огнетушитель.
При коридорной системе на 20 погонных метров коридора 1 ОП-5, но не меенее 2-х на этаж.
Но лучше углекислотные. Для офисной техники и в плане чистоты они выгоднее смотрятся.

Источник: ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Re: Сколько огнетушителей в административном здании

Добавлено: 14 мар 2013 14:32
Гость
Интересно, а на занятиях сказали, что надо.

Re: Сколько огнетушителей в административном здании

Добавлено: 14 мар 2013 21:06
Гость
admin писал(а):Не надо в КАЖДОЕ помещение огнетушитель.
При коридорной системе на 20 погонных метров коридора 1 ОП-5, но не меенее 2-х на этаж.
Ну так это нормы на коридоры. К тому же кроме ППБ есть еще и СанПиН 9-131, который требует чтобы в каждом помещении, где установлена ПЭВМ должен быть углекислотный огнетушитель и аптечка первой помощи

Re: Сколько огнетушителей в административном здании

Добавлено: 15 мар 2013 10:34
admin
покажите где в этом постановлении написано, что в КАЖДОМ кабинете.
А то, что санитары лезут в ПБ — это не повод закупаться огнетушителями. Госпожнадзор не проверяет по санитарным правилам. а указанные СанПиН 9-131 — архаизм, нуждающийся в глобальной переработке.
Я хочу увидеть пункт правил где написано — «в каждом кабинете»