Хранение баллона с горючим газом.

Размещаем здесь свои просьбы о поиске инструкций, правил, НД, НТД и т.д.
Ответить
doc2015
Знающий
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 13 янв 2015 08:58
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Хранение баллона с горючим газом.

Сообщение doc2015 » 07 май 2019 09:03

Подскажите, допускается ли постоянно хранить баллон с гг /пропан/ вместе с кислородным на передвижной тележке или при неиспользовании он должен быть в шкафу? Где это может быть написано?

Аватара пользователя
killman
Инженер 1 кат.
Сообщения: 924
Зарегистрирован: 30 июл 2008 11:28
Благодарил (а): 57 раз
Поблагодарили: 51 раз
Контактная информация:

Re: Хранение баллона с горючим газом.

Сообщение killman » 07 май 2019 17:11

Нет. Только при работе они могут находиться вместе. Хранение должно быть осуществлено раздельно.

2075. При работе передвижных газоразборных постов, питаемых от отдельных баллонов, разрешается установка на одной тележке специальной конструкции баллона с горючим газом и баллона с кислородом. Баллоны должны быть закреплены для исключения их удара один о другой или падения.
Во время работы баллоны со сжиженным газом должны находиться в вертикальном положении, баллоны со сжатыми газами разрешается устанавливать в наклонном положении с вентилем, направленным вверх.
Постановление Министерства промышленности Республики Беларусь от 22.05.2007 N 8 "Об утверждении Правил безопасности и охраны труда металлургических производств"

Нормативки куча по этому поводу.

195. Баллоны с ГГ (водородом, ацетиленом, пропаном и другими газами) следует хранить отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также отдельно от баллонов с токсичными газами.
Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 16.02.2007 N 28 (ред. от 12.12.2007) "Об утверждении Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для геологоразведочных организаций. ППБ 2.33-2007"

169. Газовые баллоны могут храниться как в специальных, сухих и проветриваемых помещениях, так и на открытом воздухе, в последнем случае они должны быть защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей.
Каждый вид сжатого или сжиженного газа (горючего и негорючего, ядовитого или неядовитого) должен храниться отдельно.
Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.04.2002 N 11/55 "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации и ремонте водопроводных и канализационных сетей"

7.1. Баллоны должны храниться в специально спроектированных складах или на открытых площадках под навесом, защищающим их от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных осадков.
Хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами запрещается.
На открытых площадках совместное хранение баллонов с кислородом и горючими газами возможно при условии разделения отсеков их хранения несгораемой защитной стеной высотой не менее 2,5 м.
Постановление-приказ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства труда Республики Беларусь от 18.09.1998 N 88/79 (ред. от 09.07.2008) "Об утверждении Типовой инструкции по безопасности и охране труда при наполнении баллонов кислородом и обращении с ними потребителей"

156. Требования к хранению баллонов со сжатыми медицинскими газами:
баллоны с различными сжатыми медицинскими газами должны храниться в разных зданиях (помещениях);
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 N 243 "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации систем медицинского газоснабжения в организациях здравоохранения"

202. Не допускается хранение клеев, эмалей и других материалов на основе эпоксидных смол и растворителей вместе с бумагой, волокнистыми материалами (паклей, войлоком), а также баллонами с кислородом, водородом, ацетиленом, пропан-бутаном, хлором, аммиаком.
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 10.04.2007 N 53 (ред. от 19.11.2007) "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе"

622. Баллоны с ГГ следует хранить отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также отдельно от баллонов с токсичными газами.
Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 N 3 (ред. от 14.02.2017) "Об утверждении Правил пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014"