Кто проверяет санитарные условия труда на работе?
Кто проверяет санитарные условия труда на работе?
RE: Кто проверяет санитарные условия труда на работе?
RE: Кто проверяет санитарные условия труда на работе?
ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И АЭРОИОНОВ
В ВОЗДУХЕ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ
6.1. В производственных помещениях, в которых работа на ВДТ, ЭВМ и
ПЭВМ является вспомогательной (не основной), температура, относительная
влажность и скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответст¬
вовать характеру основной выполняемой работы в соответствие с действующи¬
ми «Гигиеническими требованиями к микроклимату производственных помеще¬
ний» СанПиН № 9-80 РБ 98.
6.2. В производственных помещениях, в которых работа на ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ
является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты
управления, залы вычислительной техники и др.), должны обеспечиваться опти¬
мальные параметры микроклимата (табл. 1).
Таблица 1 Оптимальные параметры микроклимата для помещений с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ.
Период года Категория работ Температура
воздуха, °С
не более Относительная влажность воздуха, % Скорость
движения
воздуха, м/с
Холодный легкая-1а 22-24 40-60 0,1
легкая-16 21-23 40-60 0,1
Теплый легкая-1а 23-25 40-60 0,1
легкая-16 22-24 40-60 0,2
Примечания: к категории 1а относятся работы, производимые сидя и не требую¬щие физического напряжения, при которых расход энергии составляет до 120 ккал/ч; к категории 16 относятся работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением, при которых расход энергии составляет от 120 до 150 ккал/ч.