Правила по трубопроводам пара и горячей воды
Правила по трубопроводам пара и горячей воды
Re: Правила по трубопроводам пара и горячей воды
Трубопроводы этой группы не подпадают под действие Правил при диаметре менее 76. А у вас 76 и более. Значит подпадают.
Но по Правилам:
287. Трубопроводы I категории с условным проходом более 70, трубопроводы II и III категории с условным проходом более 100 должны быть зарегистрированы до пуска в работу в соответствии с законодательством в Госпромнадзоре. Другие трубопроводы, на которые распространяются требования настоящих Правил, подлежат регистрации в организации, являющейся владельцем трубопровода.
Re: Правила по трубопроводам пара и горячей воды
условный проход D - параметр, принимаемый для трубопроводных систем в
качестве характеристики присоединяемых частей. Этот параметр не имеет
единицы измерения и приблизительно равен внутреннему диаметру
присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах, округленному до
ближайшей величины из стандартного ряда
П.2 Правил