pasha » 04 апр 2012 09:42
По измерениям. Измерение сопротивления изоляции и сопротивления контура заземления производят организации имеющие акредитованные лаборатории для производства электрофизических измерений. Теоретически можете напрячь вашего главного энергетика или ответственного за электрохозяйство и, в итоге, сами сделать себе все измерения. Если это для вас нецелесообразно то, насколько знаю подобные услуги оказывают предприятия энергетического комплекса, крупные производства имеющие акредитованные лаборатории и приборы, ЦСМы, и даже индивидуальные предприниматели (учитывая тот факт что ваш кран является электроустановкой до 1000В). По времени проведения, займёт не более часа, хотя время измерения сопротивления заземления будет зависеть от применяемых приборов и участка где оно зарыто (копать асфальт-бетон весьма проблематично).
Также обратите внимание на раздел 5.8, 4.6 (4.6.18), 6.7, приложение Б ТКП 181-2009
Откуда взялся именно 10 дневный срок до ЧТО и ПТО честно говоря не знаю, так как существуют сроки проведения именно электрофизических измерений не привязанные к ЧТО и ПТО.