АВТОМОБИЛИ, оборудованные газобалллонным оборудованием
АВТОМОБИЛИ, оборудованные газобалллонным оборудованием
нужно себя перепроверить. что мне нужно сделать? кто0гнибудь сталкивался?
рабочие (только водители) обучены (в организации что уставнавливала оборудование).
ответственное лицо (1 чел - начальник гаража) обучен.
приказ сделала.
есть неувязки, думаю...
договор на обучение не нашла - только на установку
протоколы как липовые бумажки - удостоверения - аналогично
сервисное обслуживание - 1 год. дополнительные услуги (наладка, регулировка - за отдельное спасибо)
слесароь по ремонту автомобилей не обучен естественно... стою на распутьи что дальше делать, инструкции на переработке
Re: АВТОМОБИЛИ, оборудованные газобалллонным оборудованием
Re: АВТОМОБИЛИ, оборудованные газобалллонным оборудованием
Производственная зона (зона ТО, ТР или на худой конец гаражи где выполняются работы по ремонту, а также стоянка автомобилей, должны соответствовать требованиями Правил пожарной безопасности РБ для предприятий и организаций, осуществляющих эксплуатацию, ТО и ремонт автотранспортных средств ППБ 2.06-2000 и Правилам по охране труда на автомобильном транспорте РБ, И хотя на ГБО автомобилей не распространяются требования Правил пром. безопасности в области газоснабжения, всетаки приказом по предприятию необходимо определить ответственного за безопасную эксплуатацию ГБО автом.отметка в путевых листах об исправности оборудования требуется при заправке авто на АГЗС, обученность водителей и рем. персонала осуществл. в оганизациях имеющих лицензию; газовые баллоны, хотя и не регистрируются в гос органах, но на них всеравно распространяются Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением, со всеми вытекающитми последствиями. Что бы както снизить прес ответственности предлагаю рассмотреть вориант заключения договора на обслуживание авто со специал. орг. Хоть секономите на занах то, ремонта и обучениии ремонтного персонала
Re: АВТОМОБИЛИ, оборудованные газобалллонным оборудованием
1. Устройство приточно-вытяжной вентиляции соответствующей конструктивным решениям по категории взрывопожарной и пожарной опасности.
2. Устройство системы подачи приточного воздуха в смотровые ямы
3. Устройство системы автоматического контроля воздушной среды, обеспечивающее включение аварийной вентиляции в помещения.
4. Устройство аварийного освещения помещений и звуковой системы оповещения при утечке сжиженных углеводородных газов.
5. Организация пункта (поста) выпуска и слива газа.