Сообщение TORY » 10 янв 2018 15:53

Добрый день!
Может кто-нибудь владеет информацией, электрофизические измерения в электроустановках офисные помещения и склады, проводят 1 раз в год?

Аватара пользователя
Avert
Интересующийся
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 мар 2018 15:54
Поблагодарили: 2 раза

Re: ЭФИ в электроустановках

Сообщение Avert » 27 фев 2020 12:50

Может кому будет полезно.

в ТКП-181.2009 Вот некоторые из них:

1. Сопротивление изоляция

Б.27.1 В эксплуатации измерения должны проводиться не реже одного раза в 3года , а для некоторых видов оборудования (краны, лифты и другое производственное оборудование) — ежегодно.

Также после реконструкции, перед вводом в эксплуатацию. ( п. 5.13.31)

2. Заземляющие устройства

П.5.8.21 Измерение параметров ЗУ выполняются также после реконструкции и ремонта ЗУ, но не реже одного раза в 6 лет. Молниеотводы — ежегодно.
3. Фаза-нуль

Б.29.8 Для электроустановок испытание цепи «фаза-нуль» должно производиться при приёмке линий в эксплуатацию и после подключения новых потребителей, но не реже одного раза в 6 лет.
4. Электроустановки жилых домов

П.6.11.5 Кроме профилактических испытаний силовой и осветительной электросети жилых домов производятся измерение тока по фазам и проверка правильности выбора защитных устройств, проверка величины напряжения в различных точках сети с периодичностью, установленной лицом, ответственным за электрохозяйство, но не реже 1 раза в год.
5. Молниезащита (защита от перенапряжения)

П.5.9.8 Ежегодно перед грозовым сезоном должна проводиться проверка состояния защиты от перенапряжений распределительных устройств и линий электропередачи.

6. Помещения с повышенной влажностью (Бани, прачечные и др.)

П.6.11.3 Замер сопротивления изоляции силовой и осветительной электропроводки должен производиться 1 раз в год, а в особо сырых- 1 раз в квартал.

7. Сельскохозяйственные помещения

Замер сопротивления изоляции силовой и осветительной электропроводки должен производиться 1 раз в год, а в особо сырых- 1 раз в квартал.
8.• Краны – 1 раз в год
9. Производственные помещения – 1 раз в год
10. Помещения с повышенной влажностью – бани, бассейны, прачечные и др. – 1 раз в 3 месяца
11. Помещения в которых находится Сервер( серверная) – 1 раз в год
12. Здания, имеющие 1 категорию ЭС( наличие ДГ ) – 1 раз в год