Проверка сопротивления изоляции бытовых приборов
Проверка сопротивления изоляции бытовых приборов
Наш инспектор по охране труда требует произвести проверку сопротивления изоляции микроволновок, холодильников и другой бытовой техники.
Мы ему уже устали объяснять что согласно ТКП 181-2009 п.6.5, данное требование подразделяется на переносной электроинструмен, удлинители и т.д. используемое в производстве.
Так он теперь в предписании добавил провести проверку изоляции шнуров питания компьютеров, множительной техники с записью в журнале, всей техники что имеется в кабинетах.
Подскажите, что делать в сложившейся ситуации? Ведь нигде не написано про проверку изоляции в бытовых приборах
- admin
- Ведущий инженер
- Сообщения: 3325
- Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 374 раза
Re: Проверка сопротивления изоляции бытовых приборов
Мое мнение: проверять в бытовых приборах сопротивление изоляции — перебор.
Смотрите о чем гласит следующий пункт ТКП 181:
Ни микроволновка, ни холодильник не являются переносным и передвижным электроприемником, а удлинитель, к которому подключен холодильник не является вспомогательным оборудованием к переносному и передвижному электроприемнику.6.5.2 При организации эксплуатации конкретного вида переносных, передвижных электроприемников (электроинструмент, электрические машины, светильники, сварочные установки, насосы, печи, компрессоры и т.п.), вспомогательного оборудования к ним (переносные: разделительные и понижающие трансформаторы, преобразователи частоты, устройства защитного отключения, кабели-удлинители и т.п.) необходимо учитывать дополнительные требования к ним, изложенные в эксплуатационных документах изготовителя и настоящем ТКП.
Дальше по тексту главы 6.5 идет речь о переносных и передвижных электроприемниках.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.
Re: Проверка сопротивления изоляции бытовых приборов
- polevchyk
- Инженер 2 кат.
- Сообщения: 770
- Зарегистрирован: 24 июн 2013 11:38
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 85 раз
Re: Проверка сопротивления изоляции бытовых приборов
тел. +375(29)626-02-37 (Viber, Telegram)