102. Небольшие по объему виды работ, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в перечне работ, подписанном лицом, ответственным за электрохозяйство, и утвержденном руководителем организации. При этом должны выполняться следующие требования:
работы выполняются оперативно-ремонтным персоналом на закрепленном за ним оборудовании;
подготовка рабочего места осуществляется работающими, которые в дальнейшем выполняют необходимую работу.
Если я правильно понял этот пункт,то работы в порядке текущей эксплуатации не относятся к основному оборудованию и электроустановкам, тоесть всё остаётся как и было раньше
- Артурыч
- Инженер 2 кат.
- Сообщения: 457
- Зарегистрирован: 26 авг 2008 01:39
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
RE: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации
Руководствуясь принципом, что :
1.К работам повышенной опасности, выполняемым без оформления наряд-допуска, относятся работы в подразделениях, работники которых постоянно специализируются на выполнении этих работ, на постоянных специально оборудованных рабочих местах.(сюда и относятся работы выполняемые в порядке текущей эксплуатации).
2.К работам повышенной опасности, выполняемым с оформлением наряд-допуска, относятся работы повышенной опасности, не связанные с основным технологическим циклом (т.е.разовые и случайные работы), на временно оборудованных (т.е. например, когда человек впервые в глаза увидит эту злектроустановку) рабочих местах. (какая это нафик текущая эксплуатация !)
Подпускать к электричеству электротехнический персонал можно только: 1.По Наряду; 2.По Распоряжению; 3.В порядке текущей эксплуатации... и больше никак.
Если с 1 и 2 все ясно, то переходим сразу к 3:
Здесь полностью главу 12 читать надо , т.е. п.п. 102-104.... и правильно оформить Перечень согласно Приложения 8. (МОПОТ ПРЭ). Нового там только в оформлении этого Перечня... попыжиться конечно надо. А наименование работ оставьте прежними.
Суть в чем этого Перечня (по Приложению 8): Разрешить оперативно-ремонтному персоналу подходить к электричеству не спрашивая каждый раз на это разрешения у своего непосредственного начальника. Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации - есть это Разрешение.
А как понимать: Если я правильно понял этот пункт,то работы в порядке текущей эксплуатации не относятся к основному оборудованию и электроустановкам, то есть всё остаётся как и было раньше ?
Ну тогда значит по Наряду или по Распоряжению выполняйте эти работы ! Как ни глупо, но это тоже правильно будет.
А вот без Наряда или Распоряжения или без Перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации - НИЗ-З-ЗЯ!!!
RE: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации
Согласно Инстр 175 Прилож.1 Работы в действующих электроустановках... - относятся к работам повышенной опасности.
Руководствуясь принципом, что :
1.К работам повышенной опасности, выполняемым без оформления наряд-допуска, относятся работы в подразделениях, работники которых постоянно специализируются на выполнении этих работ, на постоянных специально оборудованных рабочих местах.(сюда и относятся работы выполняемые в порядке текущей эксплуатации).
2.К работам повышенной опасности, выполняемым с оформлением наряд-допуска, относятся работы повышенной опасности, не связанные с основным технологическим циклом (т.е.разовые и случайные работы), на временно оборудованных (т.е. например, когда человек впервые в глаза увидит эту злектроустановку) рабочих местах. (какая это нафик текущая эксплуатация !)
Подпускать к электричеству электротехнический персонал можно только: 1.По Наряду; 2.По Распоряжению; 3.В порядке текущей эксплуатации... и больше никак.
Если с 1 и 2 все ясно, то переходим сразу к 3:
Здесь полностью главу 12 читать надо , т.е. п.п. 102-104.... и правильно оформить Перечень согласно Приложения 8. (МОПОТ ПРЭ). Нового там только в оформлении этого Перечня... попыжиться конечно надо. А наименование работ оставьте прежними.
Суть в чем этого Перечня (по Приложению 8): Разрешить оперативно-ремонтному персоналу подходить к электричеству не спрашивая каждый раз на это разрешения у своего непосредственного начальника. Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации - есть это Разрешение.
А как понимать: Если я правильно понял этот пункт,то работы в порядке текущей эксплуатации не относятся к основному оборудованию и электроустановкам, то есть всё остаётся как и было раньше ?
Ну тогда значит по Наряду или по Распоряжению выполняйте эти работы ! Как ни глупо, но это тоже правильно будет.
А вот без Наряда или Распоряжения или без Перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации - НИЗ-З-ЗЯ!!!
Перечень был и раньше, только в потребительских правилах, и тоже составлялся ответственным за электрохозяйство, только утверждался главным инженером. И работы выполнялись, но только оперативным персоналом и только по техническому обслуживанию (ремонт, капремонт и т.д. однозначно по наряду).
Поясню как было раньше.
В электросетях имеется оборудование при обслуживании которого сети выступают как энергоснабжающая организация(подстанции, линии) . Ответственный за электрохозяйство отношения к этому оборудованию мог и не иметь никакого отношения. Работы на этом оборудовании как проводились по наряду либо распоряжению, так похоже и будут проводится.
Также имеется оборудование при обслуживании которого сети выступают как потребитель электроэнергии (проводки, щитовые и освещение административных и производственных зданий, оборудование цехов и т.д.). Так вот за данное оборудование отвечает ответственный за электрохозяйство, соответственно и перечень(как и раньше) составляется только на обслуживание этого оборудования.
Единственное что касается работ в порядке текущей эксплуатации для электросетей как энергоснабжающей организации, оговорено в п.477 МПОТ:
Массовые испытания изоляционных материалов и изделий (средства защиты, изоляционные детали, трансформаторное масло и тому подобное), проводимые вне установок напряжением выше 1000 В и с использованием стационарных испытательных установок (у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой), может выполнять работник, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, единолично в порядке текущей эксплуатации по разработанной методике.
- Артурыч
- Инженер 2 кат.
- Сообщения: 457
- Зарегистрирован: 26 авг 2008 01:39
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
RE: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации
Мне нечего добавить ... макет Перечня скинешь на всеобщее обозрение?
RE: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации
RE: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации
RE: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации
RE: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации
Дабы не быть голословным дайте пожалуйста ссылочку хотя бы на документ которым они введены в действиеДа тут просто дореволюционные сообщения!!! Ребята ПУЭ больше НЕТ! Есть МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА! со всеми вытекающими от сюда. Так что извеняйте устарело ваше ПУЭ.
RE: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации
Документов регламентирующих заполнение данной графы не встречал. Мы пока до выхода своего стандарта по МПОТ пишем туда только место работ. В принципе как вариант может имется ввиду работы со снятием напряжения (на токоведущих частях) либо без снятия напряжения (обходы, осмотры)Хотелось бы увидеть данный перечень, может уже кто-нибудь составил. Непонятно что в 3-ем столбце означает \"характер работы\".
Предлагаю обсудить
RE: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации
- Вложения
-
- ______________205_59.rar
- (122.09 КБ) 1842 скачивания
RE: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации
RE: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации
Документов регламентирующих заполнение данной графы не встречал. Мы пока до выхода своего стандарта по МПОТ пишем туда только место работ. В принципе как вариант может имется ввиду работы со снятием напряжения (на токоведущих частях) либо без снятия напряжения (обходы, осмотры)
Предлагаю обсудить[/quote]
Я \"со снятием\" или \"без снятия\" думаю вписать в 6 колонку где указываются мероприятия.