alexvik.94
Интересующийся
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 янв 2025 12:13

Планы эвакуации

Сообщение alexvik.94 » 29 янв 2025 13:09

Добрый день! Наша организация является собственником помещения, которое сдали в аренду. Кто должен разрабатывать планы эвакуации при пожаре, собственник или арендатор?Спасибо

Аватара пользователя
admin
Ведущий инженер
Сообщения: 3326
Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 375 раз

Re: Планы эвакуации

Сообщение admin » 29 янв 2025 15:54

На помещение не разрабатывается план эвакуации. Только ели вы не гостиничный номер.
План разрабатывается на этаж и размещается у эвакуационных выходов.
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.

Аватара пользователя
zhukigor455
Знающий
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 30 июл 2016 06:50
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 16 раз

Re: Планы эвакуации

Сообщение zhukigor455 » 30 янв 2025 09:52

По вопросам размещения планов эвакуации лучше всего почитать в межгосударственном стандарте ГОСТ 34428-2018 "Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия" п.9.3.9 Планы эвакуации
"9.3.9.2 Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными
(индивидуальными) и сводными (общими):
сводный (общий) план эвакуации представляет собой общий план здания (сооружения);
этажный план эвакуации разрабатывают для этажа в целом;
секционные планы эвакуации разрабатывают при наличии на этаже:
а) нескольких обособленных эвакуационных выходов, секций (отделенных от других частей
этажа стеной, перегородкой),
б) сложной планировки и/или площади этажа более 1000 м ,
в) раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся дверей, турникетов;
локальные планы эвакуации устанавливают в отдельных помещениях до 50 м
включительно (номерах гостиниц, общежитий, больничных палатах и т.п.) для указания
пути эвакуации от данного помещения к эвакуационному выходу с этажа.
9.3.9.3 Планы эвакуации размещают на каждом этаже зданий в хорошо видимых местах с
освещенностью не менее 150 лк:
наиболее часто посещаемых людьми (например, рядом со входом на этаж, у лифта,
лестницы и т.п.);
где человек часто проводит время в вынужденном ожидании (у кабинета специалистов, в
местах встреч и ожидания, у стойки администратора и т.п.);
где необходимы дополнительные указания (на важных перекрестках и переходах);
непосредственно у выхода из помещения (для локальных планов эвакуации)."