Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
- MARUSIA
- Начинающий
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 02 июн 2017 14:45
- Благодарил (а): 111 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
Re: Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
- Вложения
-
- ТКП 474-2013.pdf
- (613.4 КБ) 83 скачивания
Re: Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
Если речь про категорию здания, то у него не бывает категории В1, только В. Для перевода необходимо соответствие критериям главы 6 ТКП 474-2013.MARUSIA писал(а): ↑05 май 2023 10:18Здравствуйте, коллеги. Кто может помочь? Здание изменило функциональное назначение. Как перевести из категории В1 в категорию Д? Какой алгоритм действий? Кто проводит расчёт?
Если речь про категорию помещения, то необходимо произвести расчет удельной временной пожарной нагрузки в соответствии с разделом 5.3 ТКП 474-2013 и обеспечить соблюдение следующих условий:
- удельная временная пожарная нагрузка (g) на участке их размещения в помещении не должна превышать 100 МДж/м2;
- пожарная нагрузка в пределах помещения (Q) должна составлять не более 1000 МДж.