Проверка пожарных кранов
Проверка пожарных кранов
Заказывали эту проверку МЧСникам, но очень дорого. И кто в организации может это осуществить?
- polevchyk
- Инженер 2 кат.
- Сообщения: 766
- Зарегистрирован: 24 июн 2013 11:38
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 85 раз
Re: Проверка пожарных кранов
Контроль за состоянием наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения осуществляется ответственными лицами:
пожарных кранов - путем проверки комплектации и внешнего оформления (установленного ТНПА), пуска воды (за исключением кранов, подключенных к питающим трубопроводам спринклерной установки пожаротушения); ревизии запорной арматуры, просушки (при необходимости) и перекатки пожарного рукава с составлением акта проверки произвольной формы;
пожарных гидрантов - путем проверки наличия, исправности и состояния люка, колодца, корпуса пожарного гидранта, наличия установленных ТНПА знаков пожарной безопасности;
пожарных насосов - путем проверки поддержания требуемого напора и надежности перехода с основного на резервный насос (при наличии) не реже одного раза в месяц с составлением акта;
пожарных резервуаров, водоемов - путем проверки необходимого уровня воды, исправности и наличия водозаборных устройств, откосов, подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, устройств вентилирования и прочего оборудования, выполнения мероприятий, обеспечивающих использование водоема (резервуара) при отрицательной температуре окружающей среды.
178. Водопровод, на котором установлено пожарное оборудование, должен обеспечивать требуемый напор и пропускать расчетное количество воды для целей пожаротушения.
179. Задвижки и насосы должны иметь номера, соответствующие общей схеме противопожарного водоснабжения предприятия. Изменения в системе водоснабжения, связанные с техническим переоснащением, реконструкцией и другими работами, должны быть отражены в соответствующей технической документации и схемах.
тел. +375(29)626-02-37 (Viber, Telegram)
- admin
- Ведущий инженер
- Сообщения: 3325
- Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 373 раза
Re: Проверка пожарных кранов
Внешняя проверка места установки, ставите заглушку вместо пожарного рукава → пускаете воду → смотрите арматуру на отсутствие течи, перекатываете рукава с изменением места складки, составляете акт.177. Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на объекте должна проводиться не реже одного раза в 6 месяцев (для наружного - при наступлении весенне-летнего и осеннего периодов с проверкой на водоотдачу и составлением протокола согласно приложению 11), а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети комиссионно с составлением акта.
Контроль за состоянием наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения осуществляется ответственными лицами:
пожарных кранов - путем проверки комплектации и внешнего оформления (установленного ТНПА), пуска воды (за исключением кранов, подключенных к питающим трубопроводам спринклерной установки пожаротушения); ревизии запорной арматуры, просушки (при необходимости) и перекатки пожарного рукава с составлением акта проверки произвольной формы;
гл. 16, Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 N 3 (ред. от 25.02.2016) "Об утверждении Правил пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014"
Если вам раз в 6 месяцев проводили проверку на водоотдачу, то вас «развели». ее нужно проводить только:
Даже и это можно самому сделать. Мы делали в ствол вкручиавли манометр.после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.
Re: Проверка пожарных кранов
......или пожарный ствол заглушен??
Re: Проверка пожарных кранов
1. Пуск воды-это включит воду и она должна пойти из ствола? Хлопчик из МЧС так делал. Сказал, что этого достаточно. Вода течет из ствола-и все нормально.
2. Манометр Вы вкрутили в ствол, которым проверяете все краны? Не в каждый ведь вкручиваете.
А этой проверкой пользуетесь только после реконструкции, подключении дополнительных потребителей?
- admin
- Ведущий инженер
- Сообщения: 3325
- Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 373 раза
Re: Проверка пожарных кранов
Давление. При пересчете получаем расход воды. Есть несколько вариантов Измерить водоотдачу, но этот самый простой и дешевый.
Просто пуск воды. Но я бы делал как советовал — ставить заглушку и открывать кран:
Надеюсь не сумбурно написал
Конечно не в каждый.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.
Re: Проверка пожарных кранов
Заглушка, я думаю, нужна чтобы проверить течь в стояке, а то, что вода потечет из ствола-ствол должен быть свободный.
Админ, спасибо за терпение. Я думаю, нас тут, бедолаг, много. И ваши советы с фото (лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать) очень кстати.
- admin
- Ведущий инженер
- Сообщения: 3325
- Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 373 раза
Re: Проверка пожарных кранов
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.
-
- Знающий
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 25 июл 2010 21:42
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Re: Проверка пожарных кранов
По стволу - водомеру - у нас немного другой. Мы на наконечник ствола вварили шаровый кран, а сам ствол врезали штуцер и на него уже посадили манометр. Кстати манометр должен быть поверен. Пускаем воду из ПГ на закрытый ствол-водомер и открываем шаровый кран и сморим давление и пересчитываем водоотдачу.
- admin
- Ведущий инженер
- Сообщения: 3325
- Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 373 раза
Re: Проверка пожарных кранов
По ППБ 01-2014 требуется все — путем пробного пуска воды, а на водоотдачу — при приемке в эксплуатацию, а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети.
Я так понимаю, что вы уменьшили выходной диаметр ствола? Фишка в том, что не должно быть никакого препятствия проходу воды. В формуле учитывается какой тип ствола применялся, какого диаметра на нем насадка и из этого берется значение Sств — сопротивление ствола-водомера.
Вот инструкция, которую я дела 5 лет назад. По тексту нужно прописать для пожарных кранов условия проведения измерений на водоотдачу и заполнения акта если измерение на водоотдачу не требуется проводить.
- Вложения
-
- instr_pk_pg.doc
- Инструкция о порядке определения водоотдачи и проведения проверки технического состояния внутренних и наружных водопроводных сетей для целей пожаротушения
- (433.5 КБ) 427 скачиваний
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.
-
- Знающий
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 27 апр 2017 12:51
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Проверка пожарных кранов
1. Сколько срок службы пожарного рукава?
2. Каким нормативным документом регламентируется их срок?
- admin
- Ведущий инженер
- Сообщения: 3325
- Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 373 раза
Re: Проверка пожарных кранов
Это что касается ТНПА, но есть еще завод изготовитель. У мня рукава Престиж-51-1,0-РС. Их гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, и 24 месяца — срок хранения с момента изготовления.8 Гарантии изготовителя
8.1 Изготовитель гарантирует соответствие рукавов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
8.2 Гарантийный срок – не менее 12 мес со дня изготовления.
СТБ 11.13.17-2010 «Система стандартов пожарной безопасности. РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ. Общие технические условия»
Больше ни какой информации я не нашел.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.
-
- Знающий
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 27 апр 2017 12:51
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Проверка пожарных кранов
Re: Проверка пожарных кранов
- admin
- Ведущий инженер
- Сообщения: 3325
- Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 373 раза
Re: Проверка пожарных кранов
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.