Требования к пожарным резервуарам

Сообщение 6230 » 01 апр 2014 18:59

Какие требования предъявляются к пожарным резервуарам

Гость

Re: Требования к пожарным резервуарам

Сообщение Гость » 02 апр 2014 09:10

175....Контроль за состоянием наружного и внутреннего противопожарного
водоснабжения осуществляется регулярно ответственными лицами:
...пожарных резервуаров, водоемов – путем проверки необходимого уровня
воды, исправности и наличия водозаборных устройств, откосов, подъездных путей и
площадок для установки пожарных автомобилей, устройств вентилирования и
прочего оборудования, выполнения мероприятий, обеспечивающих использование
водоема (резервуара) при отрицательной температуре окружающей среды.
179. Пожарные резервуары (подземные и полуподземные) должны
оборудоваться люком с двумя крышками, промежуток между которыми на зимний
период должен заполняться теплоизоляционным материалом (опилками, мелкими
стружками, уплотненной соломой и др.).
184. К водоисточникам, расположенным на территории объекта, а также за его
пределами, предназначенным для целей пожаротушения, должны быть обеспечены
подъездные дороги и площадки с твердым покрытием для установки пожарной
техники и забора воды в любое время года. Подъезды и подходы к пожарным
гидрантам, водоемам, резервуарам, водонапорным башням должны быть постоянно
свободными.
186. При обнаружении утечки воды в пожарных резервуарах необходимо
принимать меры к их ремонту и заполнению водой.
ППБ Беларуси 01-2014

6230
Начинающий
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 авг 2010 13:58
Контактная информация:

Re: Требования к пожарным резервуарам

Сообщение 6230 » 02 апр 2014 17:20

Большое спасибо за помощь

6230
Начинающий
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 авг 2010 13:58
Контактная информация:

Re: Требования к пожарным резервуарам

Сообщение 6230 » 02 апр 2014 18:10

Подскажите а на территории каких предприятий необходим пожарный резервуар, и каким документом руководствоваться при его строительстве?

Гость

Re: Требования к пожарным резервуарам

Сообщение Гость » 03 апр 2014 09:28

Это определяется СНБ 4.01.02-03 "ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ", согласно которым
4.4 Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из пожарных резервуаров и водоемов с учетом требований раздела 13 для:
— населенных пунктов с числом жителей до 2000 чел. при застройке зданиями до двух этажей;
— отдельно стоящих зданий классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2—Ф4 строительным объемом до 500 м3, расположенных на территории населенных пунктов, не имеющих кольцевого противопожарного или объединенного противопожарного водопровода;
— зданий классов Ф5.1—Ф5.3, относящихся к категориям В3, В4, Г2, Д, и класса Ф5.4 при расходе воды на наружное пожаротушение не более 10 л/с;
— складов грубых кормов объемом до 1000 м3;
— складов минеральных удобрений строительным объемом каждого из зданий до 5000 м3;
— зданий радиотелевизионных передающих станций;
— зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов;
— площадок открытого хранения автомобилей с расходом воды на наружное пожаротушение
до 10 л/с, расположенных на расстоянии 400 м и более от ближайшей сети водопровода;
— летних открытых кинотеатров при отсутствии наружных сетей водопровода.
и еще оттуда же:
13.2 Объем пожарных резервуаров и открытых водоемов следует определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров. При этом объем открытых водоемов необходимо рассчитывать с учетом возможного испарения воды и образования льда.
Превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м.
13.3 Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться не менее 50 % расчетного объема воды на пожаротушение.
13.4 Пожарные резервуары или водоемы следует размещать таким образом, чтобы подача воды в любую точку пожара обеспечивалась не менее чем из двух соседних резервуаров или водоемов.
Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий V—VIII степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, а до зданий I—IV cтепеней огнестойкости — не менее 10 м.
13.5 Радиус обслуживания пожарными резервуарами или водоемами зданий и сооружений следует принимать не более 200 м.

6230
Начинающий
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 авг 2010 13:58
Контактная информация:

Re: Требования к пожарным резервуарам

Сообщение 6230 » 09 апр 2014 18:26

Ну всё спасибо, теперь читать осталось. :?

Гость

Re: Требования к пожарным резервуарам

Сообщение Гость » 02 фев 2015 13:38

Подскажите, пожалуйста, нужно ли ставить пожарный водоем на техобслуживание? Или достаточно самим убрать листики, мусор и следить за тем, чтобы вода там была постоянно?

Аватара пользователя
admin
Ведущий инженер
Сообщения: 3293
Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 365 раз

Re: Требования к пожарным резервуарам

Сообщение admin » 02 фев 2015 14:04

Не видел требований к «постановке на обслуживание» пожарных водоемов. Все это Вы должны (или можете) делать сами:
177. Контроль за состоянием наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения осуществляется регулярно ответственными лицами:
пожарных резервуаров, водоемов - путем проверки необходимого уровня воды, исправности и наличия водозаборных устройств, откосов, подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, устройств вентилирования и прочего оборудования, выполнения мероприятий, обеспечивающих использование водоема (резервуара) при отрицательной температуре окружающей среды.
183. Пожарные гидранты, водоемы должны быть пронумерованы, иметь опознавательные знаки, соответствующие действующим ТНПА. Для определения мест расположения пожарных гидрантов, водоемов световые или флуоресцентные указатели следует размещать на видных местах на высоте 2,0 - 2,5 м.
186. К водоисточникам, расположенным на территории объекта, а также за его пределами, предназначенным для целей пожаротушения, должны быть обеспечены подъездные дороги и площадки с твердым покрытием для установки пожарной техники и забора воды в любое время года. Подъезды и подходы к пожарным гидрантам, водоемам, резервуарам, водонапорным башням должны быть постоянно свободными.

Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 N 3 (ред. от 26.08.2014) "Об утверждении Правил пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014"
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.

kur

Re: Требования к пожарным резервуарам

Сообщение kur » 13 дек 2017 15:07

Здравствуйте, подскажите , пожалуйста пункт правил или другого нормативного документа РБ, который подтверждает, что "Пожарный водоисточник не относится к санкционированным местам отдыха граждан.... и .... что противопожарный водоисточник можно использовать только по его прямому назначению. Это не место для водных процедур и не пляж, купаться и жарить шашлыки здесь запрещено".
Не могу найти....Пожалуйста!!!!

BLR
Начинающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 11 авг 2014 08:43
Поблагодарили: 1 раз

Re: Требования к пожарным резервуарам

Сообщение BLR » 13 апр 2018 16:53

Нашли?

BLR
Начинающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 11 авг 2014 08:43
Поблагодарили: 1 раз

Re: Требования к пожарным резервуарам

Сообщение BLR » 13 апр 2018 16:58

п.177 "...исправности и наличия водозаборных устройств..."
Я проверил внутренний пож. водопровод....
У меня два резервуара. Установлены два насоса (станция пожаротушения). Они попадают под понятие водозаборное устройство?
Т.е., что мне красивого написать в части - водозаборное устройство?
Просто, что исправны и осуществляю переключение раз в месяц?

Melnikov
Интересующийся
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 авг 2018 08:12

Re: Требования к пожарным резервуарам

Сообщение Melnikov » 07 авг 2018 08:31

Добрый день!
Как писали выше, в СНБ оговаривается расстояние от резервуаров до зданий, оговаривается радиус обслуживания. А вот оговаривается ли где-то каким-либо нормативом место постановки пожарного автомобиля у резервуара и максимальная длина всасывающего рукава (т.е. общая длина от пожарной машины ДО ДНА резервуара)?
В видеороликах видел, что пожарные на учениях достают 2 рукава по 4 метра. Но это голословно. Может ли это расстояние быть допустим 12 или 16 метров?