ДОКУМЕНТЫ

Все об организации работ по пожарной безопасности, средствах пожаротушения и противопожарной автоматики. Системы пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения.Опыт "контакта" и работы с подразделениями МЧС.
Ответить
Аватара пользователя
putehestvennik
Знающий
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 01 июл 2010 16:13
Благодарил (а): 1 раз

ДОКУМЕНТЫ

Сообщение putehestvennik » 18 янв 2013 11:35

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Главного
государственного инспектора Республики Беларусь
по пожарному надзору
30 декабря 1994 года № 30




Система противопожарного нормирования и стандартизации




П Р А В И Л А
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ


ППБ РБ 1.02 -94








Издание официальное


Минск – 2002


УДК [614.843:614.841.345.6] (476)(083.74)+006.04(476)


Ключевые слова: установка пожарной автоматики, технические средства противопожарной защиты, противопожарное водоснабжение, система противодымной защиты, оповещение о пожаре, управление эвакуацией людей



























* Научно-исследовательский институт
пожарной безопасности и проблем
чрезвычайных ситуаций Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь, 2002

I
Предисловие

Разработаны Республиканским научно-практическим центром
пожарной безопасности Главного управления военизированной
пожарной службы Министерства внутренних дел Республики Беларусь.


Подготовлены к утверждению и внесены Республиканским научно-практическим центром пожарной безопасности Главного управления военизированной пожарной службы Министерства внутренних дел
Республики Беларусь.


Зарегистрированы в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 18 января 1995 г. № 704/19.



Введены в действие с 1 июля 1995 г.


Разработаны впервые





С введением в действие настоящих правил на территории Республики Беларусь утрачивают силу "Типовые правила технического содержания установок пожарной автоматики", утвержденные ГУПО МВД СССР
17 апреля 1979 г.







Настоящие правила не могут быть тиражированы и распространены без
разрешения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
Изданы на русском языке
II
СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения 1
2 Противопожарное водоснабжение 3
3 Установки пожарной автоматики 6
4 Системы противодымной защиты 12
5 Системы оповещения о пожаре и управления
эвакуацией людей 13
Приложение 1 (обязательное). Форма сообщения о
срабатывании или отказе при пожаре УПА 14
Приложение 2 (рекомендуемое). Перечень технической
документации на УПА 15
Приложение 3 (обязательное). Форма журнала
регистрации работ по техническому обслуживанию
и текущему ремонту УПА 16
Приложение 4 (обязательное). Форма журнала
проверки знаний обслуживающего и оперативного
персонала 18
Приложение 5 (обязательное). Форма журнала учета
неисправностей УПА 19



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила устанавливают общие требования пожарной безопасности при эксплуатации внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, установок пожарной автоматики и других технических средств противопожарной защиты (далее средства ППЗ), и являются обязательными для исполнения всеми предприятиями,
учреждениями и организациями независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности, а также гражданами (далее -
предприятия).
1.2. На предприятиях, наряду с настоящими правилами, необходимо соблюдать противопожарные требования других действующих
нормативных документов.
1.3. Персональную ответственность за выполнение на предприятиях требований данных Правил несут их руководители или лица, их
замещающие, а так же владельцы.
1.4. При аренде предприятий, зданий, сооружений, помещений и установок ответственность за выполнение требований Правил устанавливается в соответствии с договором аренды. В случае, если в договоре этот вопрос не оговорен, ответственность возлагается на арендодателя.
1.5. Средства ППЗ должны соответствовать требованиям проектной документации, находиться в работоспособном состоянии, а их эксплуатация должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами.
Изменение конструкции и условий эксплуатации средств ППЗ, а также объемно-планировочных решений защищаемых ими помещений, допускается производить по согласованию с проектной организацией и органами государственного пожарного надзора.
1.6. Оборудование, агрегаты, узлы, контрольно-измерительные и другие приборы, элементы и изделия средств ППЗ должны храниться и применяться в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями, другими нормативно-техническими документами, а сроки их эксплуатации должны соответствовать нормативным.
1.7. Предприятие обязано уведомить местные органы государственного пожарного надзора о начале работ по монтажу средств ППЗ. По окончанию этих работ средства ППЗ должны быть приняты в эксплуатацию комиссией, в состав которой должен включаться представитель
органов государственного пожарного надзора.
1.8. На предприятии приказом (распоряжением) должны быть
назначены лица, ответственные за эксплуатацию средств ППЗ,
обслуживающий и оперативный персонал.
1.9. На основании требований настоящих правил и других нормативно-технических документов на предприятиях для персонала,
обслуживающего средства ППЗ, разрабатываются инструкции по их
эксплуатации, которые утверждаются руководителем предприятия.
1.10. Контроль за качеством и приемку работ по техническому
обслуживанию и ремонту средств ППЗ осуществляет лицо, ответственное за их эксплуатацию.
1.11. Сроки проведения и перечни работ по техническому обслуживанию средств ППЗ должны устанавливаться нормами, техническими условиями и регламентами обслуживания.
1.12. Запрещается в процессе эксплуатации, технического обслуживания и ремонта средств ППЗ проводить мероприятия, ухудшающие эффективность их действия.
1.13. При невозможности обеспечить в процессе эксплуатации, технического обслуживания и ремонта требуемые эксплуатационные характеристики средств ППЗ необходимо незамедлительно уведомить об этом органы государственного пожарного надзора. До восстановления работоспособности средств ППЗ должны быть приняты дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности защищаемых объектов, помещений (прокладка временных противопожарных сетей, дежурство с передвижной пожарной техникой и т.п.). Ремонтные работы должны производиться в кратчайшие сроки.
1.14. Использование технических средств ППЗ, а также их элементов, узлов, вспомогательного оборудования и устройств не по прямому назначению запрещается.
1.15. Запас контрольно-пусковых приборов, устройств и арматуры должен составлять 1 % от числа установленных на предприятии, но не менее 2 шт конкретного изделия.
1.16. Контрольно-измерительные приборы должны быть опломбированы, иметь непросроченные клейма государственной (либо ведомственной) поверки.
1.17. Приемно-контрольная аппаратура средств ППЗ должна устанавливаться в помещениях пожарного поста или иных с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, на который возлагается прием сигналов о пожаре и вызов пожарной службы (далее - пожарный пост).
Запрещается оставлять приемно-контрольную аппаратуру без присмотра. Исключение составляет приемно-контрольная аппаратура, выдающая сигнал о пожаре на пульт централизованного наблюдения.
1.18. Помещение пожарного поста должно быть обеспечено телефонной связью с пожарной службой, помещениями пожарных насосных станций и станциями установок пожаротушения.
1.19. Звуковые сигналы о пожаре должны отличаться по тональности от других звуковых сигналов о неисправности средств ППЗ.
1.20. На видном месте в помещении пожарного поста должна быть вывешена инструкция о действиях дежурного персонала в случае получения сигналов от приемно-контрольной аппаратуры средств ППЗ,
общая схема систем противопожарного водоснабжения, принципиальная схема установок автоматического пожаротушения с указанием направлений подачи огнетушащего средства и способа приведения их в действие, перечень помещений, защищаемых установками пожарной автоматики, инструкции по эксплуатации средств ППЗ, списки адресов и телефонов аварийных и специальных служб, руководителей и ответственных лиц предприятия, другие документы, предусматриваемые
требованиями действующих нормативных документов.




2 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
2.1. Общие требования.
2.1.1. Каждое предприятие должно быть обеспечено водой для обеспечения тушения пожара.
2.1.2. Система противопожарного водоснабжения должна обеспечивать требуемый напор и пропускать расчетное количество воды для целей пожаротушения.
2.1.3. Все задвижки, эксплуатируемые в открытом состоянии должны быть опломбированы. Любые изменения системы водоснабжения на объекте должны отмечаться на схеме.
2.1.4. Запрещается проводить дополнительные подключения к сети противопожарного водоснабжения, связанные с увеличением расхода воды и понижением давления в сети, без согласования с проектной организацией и последующим проведением наружных испытаний на обеспечение требуемого расхода.
2.1.5. На каждом предприятии должна быть общая схема противопожарного водоснабжения с указанием всех пожарных водоемов,
гидрантов, задвижек, диаметров труб на участках водопроводной сети, которая вывешивается в пожарная насосной станции и в помещении пожарного поста. В помещении пожарной насосной станции также должны быть вывешены схема обвязки насосов и инструкции по их
эксплуатации.
2.1.6. У входа в помещение пожарной насосной станции должно быть установлено постоянно функционирующее световое табло
"Пожарная насосная станция".
2.1.7. Входные двери в помещение пожарной насосной станции необходимо содержать в закрытом состоянии. На дверях указывается информация о месте нахождения ключей. Использование помещений пожарных насосных станций не по прямому назначению запрещается.
2.1.8. Насосы следует содержать в постоянной эксплуатационной готовности и проверять на поддержание требуемого напора путем пуска не реже одного раза в 10 дней. Результаты проверки регистрируются в специальном журнале.
2.1.9. Не реже одного раза в месяц пожарные насосы должны
проверяться на надежность перехода с основного на резервное электроснабжение.
2.1.10. Задвижки и насосы должны иметь номера, соответствующие общей схеме противопожарного водоснабжения предприятия.
Окраска трубопроводов, задвижек и насосов должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026 и ГОСТ 12.4.009.
2.2. Требования к наружному противопожарному водоснабжению.
2.2.1. Пожарная колонка должна беспрепятственно устанавливаться на пожарные гидранты. Колодец гидранта должен быть сухим, очищен от мусора, его крышка должна свободно открываться. Крышка колодца подземного гидранта должна быть очищена от грязи, льда,
снега, а в холодный период утеплена.
2.2.2. Подъезды и подходы к пожарным гидрантам, водоемам,
водонапорным башням должны быть постоянно свободными.
2.2.3. У места расположения пожарных гидрантов, резервуаров и водоемов необходимо устанавливать световые или флуоресцентные указатели по ГОСТ 12.4.026, на которых указывается: для пожарных гидрантов буквенный индекс "ПГ", цифровое значение в метрах от
указателя до гидранта и внутренний диаметр трубопровода в
миллиметрах; для пожарных резервуаров - буквенный индекс "ПВ", цифровое значение запаса воды в кубических метрах и число пожарных автомобилей, которые могут быть одновременно установлены для
забора воды.
2.2.4. Пожарные гидранты дважды в год (весной и осенью) должны проверяться обслуживающим персоналом на работоспособность путем пуска воды. Результаты проверки оформляются актом. Комиссия для испытаний назначается приказом руководителя предприятия.
Испытания водопровода должны проводиться после каждого ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети.
2.2.5. Запас воды в пожарном резервуаре, водоеме должен контролироваться не реже двух раз в месяц. Использованный запас воды для целей пожаротушения или учений, следует незамедлительно
восстанавливать.
2.2.6. При наличии на территории предприятия или вблизи его естественных водоемов ( рек, озер, прудов), они должны оборудоваться подъездами с покрытием или пирсами для установки не менее 2-х
пожарных автомашин.
2.2.7. В зимнее время на естественных водоемах необходимо
устраивать проруби размером не менее 0,6?0,6 метра, которые должны содержаться в пригодном для использования состоянии, а место их размещения должно быть обозначено специальным указателем по ГОСТ 12.4.026.
2.2.8. При недостаточной глубине в естественных водоисточниках места забора воды необходимо углубить с таким расчетом, чтобы
глубина котлована составляла не менее 2-х метров, при этом должны осуществляться постоянный контроль и очистка углубления от
отложений песка и ила.
2.2.9. При наличии пожарных резервуаров необходимо:
2.2.9.1. Следить за уровнем воды и при обнаружении ее утечки принимать меры к их ремонту и заполнению водой;
2.2.9.2. Обеспечивать сохранность и исправное состояние водозаборных устройств;
2.2.10. Водонапорные башни должны быть приспособлены для
отбора воды пожарной техникой в любое время года;
2.2.11. При наличии на предприятии градирни, к ней должен быть обеспечен подъезд с покрытием и предусмотрена возможность
использования бассейна для целей пожаротушения.
2.3. Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению.
2.3.1. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода необходимо оборудовать рукавами и стволами, заключенными в шкафы, отвечающие требованиям ГОСТ 12.4.009. Внешнее
оформление пожарных шкафов должно включать красный
сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026. Дверцы шкафчиков должны легко открываться.
2.3.2. Установка пожарного крана должна быть выполнена так, чтобы обеспечить удобство вращения маховика и присоединенный к крану пожарный рукав не препятствовал закрытию дверцы пожарного шкафа. Направление патрубка вентиля должно исключать резкий излом пожарного рукава в месте его присоединения при прокладывании в
любую от крана сторону.
2.3.3. Пожарные краны не реже одного раза в шесть месяцев, а также по мере необходимости должны подвергаться техническому
обслуживанию (просушка, перекатка рукавов с целью изменения места складки, ревизия запорной арматуры и т.п.) и проверяться на
работоспособность путем пуска воды. Результаты проверки
оформляются актом.
2.3.4. Пожарные краны должны быть постоянно доступны для
использования.




3 УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ
3.1. Общие требования.
3.1.1. Требования настоящего раздела правил распространяются на эксплуатацию установок пожарной автоматики - автоматического
пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации
(далее - УПА).
3.1.2. Приказом или распоряжением руководителя предприятия должны быть назначены:
3.1.2.1. Лицо, ответственное за эксплуатацию УПА;
3.1.2.2. Обслуживающий персонал для производства технического обслуживания и ремонта УПА (при обслуживании УПА силами
предприятия);
3.1.2.3. Оперативный (дежурный) персонал для круглосуточного приема сигналов от УПА.
3.1.3. Предприятия, не имеющее возможности собственными
силами осуществлять техническое обслуживание УПА, обязаны
заключить договор на плановое техническое обслуживание со
специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид работ. Наличие договора на техническое обслуживание УПА
специализированной организацией не снимает с предприятия
ответственности за выполнение требований настоящих правил.
3.1.4. Лицо, ответственное за эксплуатацию УПА обязано
обеспечить:
3.1.4.1. Поддержание УПА в работоспособном состоянии;
3.1.4.2. Контроль за своевременным и качественным техническим обслуживанием и планово-предупредительным ремонтом;
3.1.4.3. Подготовку обслуживающего и оперативного персонала предприятия, а также обучение и инструктажи работников, работающих в защищаемых УПА помещениях;
3.1.4.4. Разработку эксплуатационной документации и систематический контроль за ее ведением;
3.1.4.5. Информирование органов государственного пожарного надзора о всех случаях срабатывания и отказов УПА (приложение 1);
3.1.4.6. Своевременное предъявление рекламаций заводам-изготовителям при поставке некачественного оборудования, приборов и комплектующих изделий.
3.1.5. На предприятии у лица, ответственного за эксплуатацию УПА, должен быть в наличии полный комплект технической документации (приложение 2).
3.1.6. Техническая документация должна проверяться и при необходимости корректироваться при изменении условий эксплуатации УПА и требований нормативно-технической документации, но не реже одного раза в 3 года.
3.1.7. Обслуживающий персонал обязан знать устройство и принцип действия УПА, выполнять требования правил и инструкций по их эксплуатации, документации заводов-изготовителей.
3.1.8. Обслуживающий и оперативный персонал, обнаруживший нарушения правил эксплуатации, а также неисправность УПА, обязан немедленно сообщить об этом лицу, ответственному за их эксплуатацию, и принять меры по устранению выявленных недостатков.
3.1.9. Обслуживающий персонал должен осуществлять регламентные работы по техническому обслуживанию, ремонту и ведению эксплуатационной документации (приложение 3).
3.1.10. Оперативный персонал должен знать:
3.1.10.1. Технические характеристики УПА и принцип их действия;
3.1.10.2. Наименование, местонахождение и пожарную опасность защищаемых помещений;
3.1.10.3. Порядок вызова пожарной службы;
3.1.10.4. Порядок ведения оперативной документации;
3.1.10.5. Порядок проверки работоспособности УПА.
3.1.11. До назначения на самостоятельную работу обслуживающий и оперативный (дежурный) персонал обязан пройти подготовку, по окончании которой должна быть проведена проверка знаний с регистрацией в специальном журнале (приложение 4).
Порядок подготовки обслуживающего и оперативного (дежурного) персонала и проверки знаний, определяется приказом руководителя предприятия, при обслуживании специализированной организацией - руководителем данной организации. Проверка знаний персонала проводится ежегодно.
3.1.12. Лица, из числа обслуживающего и оперативного персонала, показавшие неудовлетворительные знания, а также допустившие нарушения требований настоящих правил или других нормативно-технических документов к обслуживанию УПА не допускаются и обязаны пройти переподготовку.
3.1.13. Обслуживающий и оперативный персонал несет ответственность за соблюдение требований настоящих правил в соответствии с должностными инструкциями и возложенными на них обязанностями.
3.1.14. Каждый случай отказов и неэффективной работы УПА должен быть расследован и учтен в журнале (приложение 5).
3.1.15. Запрещается окраска, забеливание и т.п. оросителей,
насадков и пожарных извещателей УПА.
В период проведения ремонтных работ в защищаемых помещениях оросители, насадки и пожарные извещатели должны быть защищены от попадания на них штукатурки, краски, побелки. После окончания
ремонта защитные приспособления должны быть сняты.
3.1.16. Запас оросителей, насадок и пожарных извещателей на предприятии должен быть не менее 10% от числа смонтированных.
3.1.17. Оросители, насадки и пожарные извещатели УПА в местах, где имеется опасность их механического повреждения, должны быть защищены надежными ограждениями, не влияющими на их работоспособность.
3.1.18. Помещения, в которых размещены приемно-контрольные приборы, должны быть сухими и хорошо вентилируемыми, недоступными для посторонних лиц, а аппаратура должна быть опломбирована и заземлена.
3.1.19. Емкость приемно-контрольных приборов должна иметь свободный запас незадействованных лучей не менее 10%.
3.1.20. Клеммные колодки контрольно-приемных приборов, распределительные коробки должны быть закрыты опломбированными
защитными крышками.
3.1.21. Трассы линейной части УПА должны быть легкодоступными для осмотра. Запрещается заставлять их мебелью, ящиками и
другими предметами.
3.1.22. Прокладка линейной части УПА запрещается:
3.1.22.1. Воздушными линиями;
3.1.22.2. В непосредственной близости от источников магнитных и электромагнитных полей;
3.1.23. Без специальной защиты при значительной вибрации, в агрессивной среде. Кабели и проводки должны быть удалены от нагретых поверхностей на расстояние, предотвращающее их нагрев выше допустимого.
3.1.24. В помещениях, защищаемых установками объемного пожаротушения, двери должны иметь исправные приборы самозакрывания и уплотнения в притворах.
3.1.25. У входа в помещения станций пожаротушения должны быть установлены постоянно функционирующие световые табло "Станция пожаротушения".
3.2. Требования к установкам водяного и пенного пожаротушения.
3.2.1. При эксплуатации установок запрещается:
3.2.1.1. Устанавливать взамен вскрывшихся, неисправных оросителей пробки и заглушки;
3.2.1.2. Складировать материалы на расстоянии менее 0.9 м от оросителей;
3.2.1.3. Использовать трубопроводы установок для подвески или крепления какого-либо оборудования;
3.2.1.4. Присоединять производственное оборудование и санитарные приборы к трубопроводам установок;
3.2.1.5. Переводить установки с автоматического режима на
ручной, за исключением случаев, оговоренных нормативными
документами;
3.2.1.6. Устанавливать запорную арматуру и фланцевые соединения на трубопроводах, за исключением случаев, оговоренных нормативными документами;
3.2.1.7. Ослаблять крепления трубопроводов и изменять их уклон.
3.2.2. Элементы, трубопроводы и узлы установок должны быть
окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 14202, ГОСТ 12.4.026, ГОСТ 12.4.009. На культурно-зрелищных объектах допускается окраска трубопроводов в соответствии с интерьером помещений. Разрешается окрашивать диффузоры пенных спринклерных и дренчерных оросителей, а также наружные поверхности водяных дренчерных оросителей под цвет интерьера помещения.
3.2.3. В защищаемых помещениях с агрессивной средой трубопроводы должны быть окрашены кислотоупорной краской.
3.2.4. Устройства ручного пуска установок должны размещаться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009, ГОСТ 12.3.046 и
находиться вне вероятной зоны горения.
3.2.5. Устройства автоматического отключения электроэнергии оборудования с открытыми токоведущими элементами в помещениях защищаемых установками должны находиться в работоспособном
состоянии и контролироваться еженедельно.
3.2.6. Теплоизоляция трубопроводов установок пожаротушения в местах их возможного замерзания (над входными дверями, воротами и т.п.) должна содержаться в исправном состоянии.
3.2.7. Строительные и технологические конструкции, оборудование, осветительная арматура, в том числе вновь монтируемые, не должны препятствовать поступлению воды и пены при тушении пожара.
3.2.8. Для хранения пенообразователя в насосной станции или другом отапливаемом помещении должна предусматриваться
специальная емкость.
3.2.9. Хранение пенообразователя и его раствора следует производить в стальных емкостях, применение железобетонных резервуаров, незащищенных специальным металлическим покрытием, не
допускается.
3.2.10. Для подогрева пенообразователя и его растворов при отрицательных температурах окружающей среды могут использоваться нагревательные элементы с максимальной температурой не более
40 0С.
3.2.11. Срок хранения пенообразователя или его раствора должен соответствовать нормативному, исходя из вида используемого пенообразователя и условий хранения. Качество пенообразователя должно проверяться не реже 1 раза в год.
3.2.12. Узлы управления установок в помещениях, за исключением специальных помещений узлов управления и станций пожаротушения, должны иметь исправное ограждение (остекленные шкафы, металлические сетки), исключающие доступ посторонних лиц. Места их установки должны быть освещены.
3.2.13. На каждом узле управления должны быть вывешены
таблички с указанием наименования узла и его номера, наименования защищаемых помещений, типа и количества оросителей в секции
установки и функциональная схема обвязки. Задвижки и краны должны быть пронумерованы в соответствии со схемой обвязки.
3.2.14. Помещение узла управления должно быть постоянно
закрытым, содержаться в чистоте. Ключи от помещения должны
находиться у обслуживающего и оперативного персонала.
3.2.15. Устройства, препятствующие расходу запаса воды установок пожаротушения на другие нужды, должны быть в исправном
состоянии.
3.2.16. Импульсные устройства должны быть обеспечены указателями уровня жидкости.
3.2.17. В помещении станций пожаротушения должны быть вывешены: схема обвязки насосов, принципиальные технологические и электрические схемы установок пожаротушения, инструкции по их
эксплуатации.
3.3. Требования к установкам газового и аэрозольного пожаротушения.
3.3.1. Требования к содержанию насадок, оросителей и трубопроводов аналогичны изложенным в пп. 3.2.1, 3.2.2 настоящих Правил.
3.3.2. В помещении станции установок пожаротушения должны быть вывешены схемы обвязки станций и принципиальные схемы
установок.
3.3.3. У каждого распределительного устройства установок пожаротушения должна быть вывешена табличка с номером направления, с указанием наименований и места нахождения защищаемого помещения. На лицевых сторонах батарей газового пожаротушения должны быть таблички с указанием номеров секций.
3.3.4. Для лиц, работающих в защищаемых помещениях, должны быть вывешены на видных местах инструкции о порядке их действия и эвакуации при получении сигнала о срабатывании установок.
3.3.5. Проверка работоспособности герметизированных клапанов на воздуховодах помещений, смежных с защищаемым помещением, производиться не реже одного раза в месяц. Результаты проверки
регистрируются в журнале.
3.3.6. В помещениях станций установок пожаротушения должны быть в специально оборудованных шкафах средства первой медицинской помощи и кислородно-изолирующие противогазы.
3.3.7. Сосуды (баллоны) установок, масса огнетушащего средства или давление среды в которых менее расчетного на 10 %, подлежат
дозарядке или перезарядке.
3.3.8. Сосуды (баллоны) установок должны размещаться в условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов.
3.3.9. Сосуды (баллоны), эксплуатируемые под давлением,
должны быть освидетельствованы. Не допускается их эксплуатация с истекшим сроком освидетельствования.
3.4. Требования к установкам пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
3.4.1. Пожарные извещатели в установках пожарной, охранно-пожарной сигнализации должны работать круглосуточно. При подключении охранно-пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения для пожарной сигнализации должны быть выделены отдельные номера.
3.4.2. Запрещается устанавливать, взамен неисправных, извещатели иного типа или принципа действия, а также замыкать шлейф при отсутствии извещателя.
3.4.3. К извещателям должен быть обеспечен свободный доступ. Расстояние от складируемых материалов и оборудования до извещателей должно составлять не менее 0.6 м.
3.4.4. Дымовые извещатели не должны загромождаться элементами отделки, оборудованием, стеллажами, штабелями, которые могут препятствовать их срабатыванию.
3.4.5. Запрещается устанавливать тепловые извещатели вблизи источников тепла, способных отрицательно повлиять на их работу.
Количество включаемых в шлейф извещателей должно соответствовать паспортным данным приемно-контрольного прибора.
3.4.6. Высота установки ручных пожарных извещателей (далее - РПИ) не должна превышать 1.5 метра от уровня пола или земли.
3.4.7. Места установки РПИ должны иметь указательные знаки
согласно ГОСТ 12.4.009, ГОСТ 12.4.026. В случае совпадения цвета РПИ с окраской стен, место его размещения размером 0,5?0,5 м должно быть окрашено краской контрастного цвета.
3.4.8. РПИ должны быть защищены от механических повреждений согласно ГОСТ 12.4.009, а при наружной установке, так же от непосредственного воздействия дождя и снега.
3.4.9. Запрещается оставлять неисправные РПИ в шлейфах. В случае ремонта, в месте установки РПИ вывешивается табличка,
информирующая о повреждении и о ближайшем месте расположения исправно работающего извещателя.




4 СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ
4.1. Уплотнения в каналах, клапанах дымоудаления, вытяжных воздуховодах и мягкие шумогасящие вставки вентиляторов должны быть выполнены из негорючих материалов и поддерживаться в
исправном состоянии.
4.2. Кнопочные устройства включения систем дымоудаления
должны выполняться в соответствии с требования ГОСТ 12.4.009.
4.3. Фактические параметры подачи воздуха приточными и вытяжными вентиляторами, расход воздуха, удаляемого через клапаны,
герметичность шахт дымоудаления, избыточное давление (подпор воздуха), создаваемое приточными вентиляторами в лифтовых шахтах и лестничных клетках, должны соответствовать проектным данным.
4.4. Помещения, в которых устанавливается оборудование противодымной защиты и приточных камер, должны использоваться по
прямому назначению.
4.5. Один раз в 5 лет комиссия, состоящая из представителей предприятия и специализированной обслуживающей организации, должна подтверждать возможность дальнейшей эксплуатации систем дымоудаления.

5 Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей
5.1. Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией
людей должны обеспечивать реализацию разработанных планов эвакуации в целом по всему зданию (сооружению), а при необходимости - последовательно или выборочно в отдельных его частях (этаж, секция
и т.п.).
5.2. В лечебных и детских дошкольных учреждениях, а также в спальных корпусах школ-интернатов должен оповещаться только
обслуживающий персонал.
5.3. Порядок использования систем оповещения должен быть
определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации.
5.4. Количество звуковых оповещателей, их расстановка и
мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех
местах пребывания людей в здании (сооружении).
5.5. Звуковые оповещатели должны подключаться к сети без
разъемных устройств и не должны иметь регуляторов громкости.
5.6. Световые табло и указатели направления эвакуации должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026.
5.7. Пульт управления системами оповещения и эвакуации людей должен быть оборудован связью с инженерными службами,
администрацией объекта и пожарным постом.
5.8. Сигналы оповещения по тональности должны отличаться от сигналов другого назначения.
5.9. Схемные решения системы оповещения должны исключать ее самопроизвольное срабатывание или случайное включение.
5.10. Любой вид оповещения следует сопровождать одновременно включением световых указателей и пиктограмм, управляющих движением к эвакуационным выходам или в безопасные зоны.
5.11. Сети систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией должны быть защищены от механических повреждений и воздействия высоких температур.
5.12. В зданиях, где не требуются технические средства оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, руководитель предприятия должен определить порядок оповещения людей о пожаре и
назначить ответственных за это лиц.

Приложение 1
(обязательное)


Форма сообщения о срабатывании или отказе при пожаре УПА

____________________________
(направляется в соответствующий
_____________________________
территориальный орган
_____________________________
государственного пожарного надзора)

1. Наименование предприятия и его адрес _________________________
_____________________________________________________________
2. Дата и время срабатывания или отключения _____________________
_____________________________________________________________
3. Характеристика защищаемого помещения _______________________
_____________________________________________________________
4. Причина срабатывания или отказа _____________________________
_____________________________________________________________
5. Тип УПА, их характеристики ___________________________________
_____________________________________________________________
6. Количество сработавших извещателей, оросителей и т.д. __________
_____________________________________________________________
7. Результаты обнаружения и ликвидации пожара; площадь пожара ___
_____________________________________________________________
8. Ориентировочный ущерб от пожара ____________________________
_____________________________________________________________
9. Спасение материальных ценностей на сумму ____________________
_____________________________________________________________
10. Причина отказа установки сигнализации или установки пожаротушения __________________________________________________________

(фамилия, подпись должностного лица)

"____"________________ 200_ г.

Приложение 2
(рекомендуемое)


Перечень технической документации на УПА
1. Проектная документация и исполнительные чертежи на
установку.
2. Акт приемки и сдачи установки в эксплуатацию.
3. Паспорта на оборудование и приборы.
4. Ведомость смонтированного оборудования, узлов, приборов и средств автоматизации.
5. Паспорта на зарядку баллонов установок газового и аэрозольного пожаротушения.
6. Инструкция по эксплуатации установки.
7. Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию установки.
8. План-график технического обслуживания.
9. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту установок.
10. График дежурств оперативного (дежурного) персонала.
11. Журнал сдачи и приемки дежурства оперативным персоналом.
12. Журнал учета неисправности установки.
13. Журнал взвешивания баллонов с огнетушащим составом
установок газового и аэрозольного пожаротушения.
14. Должностные инструкции.
Примечание - Техническая документация должна оформляться в установленном порядке и иметь утверждающие
подписи ответственных лиц.

Приложение 3
(обязательное)


Форма журнала регистрации работ по техническому
обслуживанию и текущему ремонту УПА



Первый лист журнала


_____________________________________________________________
(наименование предприятия)
_____________________________________________________________
(участок, цех)



ЖУРНАЛ № ____

РЕГИСТРАЦИИ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ УПА
_________________________________________________________
(тип установок)
_________________________________________________________
(наименование предприятия)


Начат "___" _______________ 200 _

Окончен "___" _____________ 200 _

Второй лист журнала


1. Наименование предприятия, адрес и телефон ___________________
_____________________________________________________________

2. Перечень установок и других технических средств _________________
_____________________________________________________________

3. Номер договора, дата его заключения и стоимость работ ___________
_____________________________________________________________

4. Расчетный счет заказчика _____________________________________
_____________________________________________________________

5. Расчетный счет исполнителя __________________________________
_____________________________________________________________

6. Должность, Ф.И.О. ответственного за эксплуатацию и образец его подписи ____________________________________________________
______________________________________________________________

7. Дата и номер приказа о назначении ответственного лица за эксплуатацию установки ____________________________________________

8. Должность, Ф.И.О. лица осуществляющего техническое обслуживание __________________________________________________________





Последующие листы журнала


Дата Перечень работ,
выполненных за время проведения ТО и заключение о техническом
состоянии установки Фамилия и
подпись лица, проводившего ТО и ремонт Замечания и
подпись лица,
ответственного за эксплуатацию
установки
1 2 3 4


Приложение 4
(обязательное)



Форма журнала проверки знаний обслуживающего
и оперативного персонала


п/п Фамилия, имя,
отчество, должность, стаж работы в этой должности Дата
проверки Причина проверки Оценка знаний Подписи
проверяющего проверяемого
1 2 3 4 5 6 7


Приложение 5
(обязательное)



Форма журнала учета неисправностей УПА


Тип _____________________________________________________

Дата монтажа ____________________________________________

Защищаемый объект ______________________________________
________________________________________________________


№п/п Дата и время
отказа элемента или его составной части Характер (внешние проявления неисправности) Причина
неисправности (отказа),
количество
часов работы отказавшего элемента Принятие мер по
устранению неисправностей, расход ЗИП Подпись устранившего неисправность Примечание
1 2 3 4 5 6 7
Вложения
Документ Правила пожарной безопасности.doc
(155 КБ) 268 скачиваний

Ответить