противопожарные расстояния!! важно!
противопожарные расстояния!! важно!
Re: противопожарные расстояния!! важно!
а ссылка на НПА: п.40 ППБ 2.09-2002
Re: противопожарные расстояния!! важно!
ППБ 2.09–2002
40. Отдельные блок-контейнеры (производственные, бытовые и иного назначения) допускается располагать группами с числом не более 10 в группе и общей площадью не более 800 м2. Группы должны формироваться исходя из назначения блок-контейнеров (бытовые, складские, производственные и иного назначения). Противопожарные разрывы между группами этих сооружений и от них до других строений, в том числе строящихся зданий и сооружений, должны быть не менее 18 м.
41. Допускается размещение временных зданий и сооружений у глухих (без проемов) стен зданий не ниже IV степени огнестойкости.