Работа на высоте
RE: Работа на высоте
Выскажите своё мнение: подъём и спуск с аппарата, эстакады МЦК и т.п. по вертикальной лестнице высотой более 5 м, имеющей дуги ограждения, относится к верхолазной работе и обязательно цепляться фалом предохранительного пояса за элементы конструкции лестницы? Т.е. сам подъём и спуск и есть работа (верхолазная)?
- admin
- Ведущий инженер
- Сообщения: 3366
- Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 385 раз
RE: Работа на высоте
Zhulik писал(а):
Мое мнение - нет! Вы же не выполняете работы с этой лестницы? Ведь термин работы на высоте гласит, что это работы выполняемые на расстоянии ближе 2 метров от не огражденного перепада по высоте более 1,3 метра.Выскажите своё мнение: подъём и спуск с аппарата, эстакады МЦК и т.п. по вертикальной лестнице высотой более 5 м, имеющей дуги ограждения, относится к верхолазной работе и обязательно цепляться фалом предохранительного пояса за элементы конструкции лестницы? Т.е. сам подъём и спуск и есть работа (верхолазная)?
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.
RE: Работа на высоте
Я тоже склоняюсь к тому, что нет, но в Правилах по ОТ при работе на высоте сказано:admin писал(а):Мое мнение - нет! Вы же не выполняете работы с этой лестницы? Ведь термин работы на высоте гласит, что это работы выполняемые на расстоянии ближе 2 метров от не огражденного перепада по высоте более 1,3 метра.
А когда поднимаешся используешь именно пояс. Да и расшифровывают слово \"верхолазные\" не только, как \"лазит вверху\", но и как \"вверх лезет\".Верхолазные работы - работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим работников от падения, является предохранительный пояс.
Да и ещё один пункт из правил, правда касающийся антенно-мачтовых сооружений:
Упор на слово \"поднимающиеся\"...873. При работе на антенно-мачтовых сооружениях должны выполняться следующие требования:
работники, поднимающиеся на антенно-мачтовые сооружения, должны быть допущены к верхолазным работам;
- Александр ТЫЛИНДУС
- Знающий
- Сообщения: 173
- Зарегистрирован: 05 ноя 2009 22:24
- Поблагодарили: 1 раз
- Контактная информация:
RE: Работа на высоте
Доброго времени суток.
По моему, всё четко прописано в тех же Правилах охраны труда при работе на высоте (постановление МТ РБ от 28.04.2001 № 52):
\"63. Проходы на площадках и рабочих местах должны отвечать следующим требованиям:
...;
лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного пояса.\"
По моему, всё четко прописано в тех же Правилах охраны труда при работе на высоте (постановление МТ РБ от 28.04.2001 № 52):
\"63. Проходы на площадках и рабочих местах должны отвечать следующим требованиям:
...;
лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного пояса.\"
RE: Работа на высоте
Доброго всем. Секунду я решил представить себе как это будет. Итак подошёл зацепился поднялся на ,, метров и что, прошу кого-то, чтобы меня отцепили?
Лестница с дугами (ограждена)!!! если и будешь падать то за ограждение не вывалишься, а улетишь до следующей площадки (если не зацепишься, но на практике сам лазил .... тупо застрянешь). А вот потом вышел на площадку не ограждённую (причём ограждение соответствующее) изволь пристегнуться к устройствам для закрепления фала предохранительного пояса.
Лестница с дугами (ограждена)!!! если и будешь падать то за ограждение не вывалишься, а улетишь до следующей площадки (если не зацепишься, но на практике сам лазил .... тупо застрянешь). А вот потом вышел на площадку не ограждённую (причём ограждение соответствующее) изволь пристегнуться к устройствам для закрепления фала предохранительного пояса.
- admin
- Ведущий инженер
- Сообщения: 3366
- Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 385 раз
RE: Работа на высоте
Гарик писал(а):

К сожалению у нас еще не дошел прогресс, но по идее должна быть такая страховочная система:Доброго всем. Секунду я решил представить себе как это будет.

Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.
RE: Работа на высоте
Гарик писал(а):
Всем понятно, что на практике мало кто будет пристёгиваться.
Если же подъём по лестнице на высоту более 5 м отнести к верхолазным работам, то вообще бред получится - на каждый подъём выдавать наряд-допуск. Или я что-то не так понимаю?
Из вашего ответа можно слелать вывод, что при подъёме по вертикальной лестнице, имеющей ограждение, не нужно применять пояс, что противоречит п. правил, приведённым ответившими на это сообщение и мной.Доброго всем. Секунду я решил представить себе как это будет. Итак подошёл зацепился поднялся на ,, метров и что, прошу кого-то, чтобы меня отцепили?
Лестница с дугами (ограждена)!!! если и будешь падать то за ограждение не вывалишься, а улетишь до следующей площадки (если не зацепишься, но на практике сам лазил .... тупо застрянешь). А вот потом вышел на площадку не ограждённую (причём ограждение соответствующее) изволь пристегнуться к устройствам для закрепления фала предохранительного пояса.
Всем понятно, что на практике мало кто будет пристёгиваться.
Если же подъём по лестнице на высоту более 5 м отнести к верхолазным работам, то вообще бред получится - на каждый подъём выдавать наряд-допуск. Или я что-то не так понимаю?
RE: Работа на высоте
Да согласен. Но разговор про лестницы. А на фото .... Я лично выдел как лазят на вышку кого-то сотового оператора. Да там трос, ловитель, всё как надо. Но Zhulikа интересуют лестницы кот., ведут к какому-то оборудованию. Ведь не дураки понаделали на заводах такие лестницы с площадками (через каждые 4 метра) и ограждениями, проще ведь было бы вертикальную лестницу приварить, а там как хотите, как обезьяны или как человек-паук перемещайтесь.
Вот вырыл 325. Лестницы должны иметь ширину не менее 600 мм, высоту между ступенями не более 200 мм, ширину ступеней не менее 80 мм. Лестницы большой высоты должны иметь промежуточные площадки. Расстояние между площадками должно быть не более 4 м. (из ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 25 января 2007 г. N 5
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПА (0,7 БАР) И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 115 ГРАД. C)
Вот вырыл 325. Лестницы должны иметь ширину не менее 600 мм, высоту между ступенями не более 200 мм, ширину ступеней не менее 80 мм. Лестницы большой высоты должны иметь промежуточные площадки. Расстояние между площадками должно быть не более 4 м. (из ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 25 января 2007 г. N 5
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПА (0,7 БАР) И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 115 ГРАД. C)
RE: Работа на высоте
Гарик писал(а):
Из Правил по ОТ при работе на высоте требования не такие жесткие к площадкам.
В различных правилах хватает несостыковок.Вот вырыл 325. Лестницы должны иметь ширину не менее 600 мм, высоту между ступенями не более 200 мм, ширину ступеней не менее 80 мм. Лестницы большой высоты должны иметь промежуточные площадки. Расстояние между площадками должно быть не более 4 м. (из ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 25 января 2007 г. N 5
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПА (0,7 БАР) И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 115 ГРАД. C)
Из Правил по ОТ при работе на высоте требования не такие жесткие к площадкам.
194. Лестницы высотой более 10 м должны быть оборудованы площадками для отдыха не реже, чем через каждые 10 м по высоте.
Re: Работа на высоте
Можно ли ставить леса не на землю, а на площадку обслуживания аппарата на высоте 15 м для выполнения ремонтных работ? Поставить леса с земли не представляется возможным из-за мешающих трубопроводов. Или только с вышки такую работу можно выполнять?
P.S. Площадка выполнена из рифленки, леса инвентарные и будут устанавливаться для равновесия на подкладки.
P.S. Площадка выполнена из рифленки, леса инвентарные и будут устанавливаться для равновесия на подкладки.
Re: Работа на высоте
ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕZhulik писал(а):Можно ли ставить леса не на землю, а на площадку обслуживания аппарата на высоте 15 м для выполнения ремонтных работ? Поставить леса с земли не представляется возможным из-за мешающих трубопроводов.
P.S. Площадка выполнена из рифленки, леса инвентарные и будут устанавливаться для равновесия на подкладки.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА РБ 28 апреля 2001 г. N 52
п.91 В тех случаях, когда невозможно выполнить эти требования, средства подмащивания должны быть оборудованы регулируемыми опорами (домкратами) для обеспечения горизонтальности установки или установлены на временные опорные сооружения, обеспечивающие горизонтальность установки средств подмащивания.
111. Стойки, рамы, опорные лестницы и прочие вертикальные элементы лесов устанавливают и раскрепляют связями согласно проекту. Опорные стояки надежно укрепляют от расшатывания распорами и раскосами.
Под концы каждой пары стоек лесов в поперечном направлении укладывается цельная (неразрезная) подкладка из доски толщиной не менее 50 мм. Опорные подкладки укладываются на предварительно спланированную и утрамбованную поверхность.
Выравнивать подкладку с помощью кирпичей, камней, обрезков досок и клиньев не допускается.
или используйте Подвесные леса
Смотря какую работу.Zhulik писал(а):Или только с вышки такую работу можно выполнять?
Re: Работа на высоте
Спасибо. П.91 видел, но сомневался, что прощадки обслуживания можно назвать временными опорными сооружениями. А про вышки так спросил, на крайний случай.
-
Гость
Re: Работа на высоте
А для вышек строительных желеных "Тура" требования к испытаниям такие же как и у лестниц или нет ? И нужны ли их паспорта и акты ввода в эксплуатацию после сборки ??? Ато и на лестницу похоже и на леса и вообще что с ней с этой турой делать 
Re: Работа на высоте
См. ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
п.297 в частности и далее по тексту
а вообще на вышки эти правила и распространяются
п.297 в частности и далее по тексту
а вообще на вышки эти правила и распространяются
Re: Работа на высоте
"Тура" это теже леса, и в первую очередь необходимо проверить соответствуют ли они нашим стандартам?!А для вышек строительных желеных "Тура" требования к испытаниям такие же как и у лестниц или нет ? И нужны ли их паспорта и акты ввода в эксплуатацию после сборки ??? Ато и на лестницу похоже и на леса и вообще что с ней с этой турой делать