Категории по взрывопожарной и пожарной опасности

Все об организации работ по пожарной безопасности, средствах пожаротушения и противопожарной автоматики. Системы пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения.Опыт "контакта" и работы с подразделениями МЧС.
Ответить
IvanII
Интересующийся
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 май 2019 12:44
Благодарил (а): 1 раз

Категории по взрывопожарной и пожарной опасности

Сообщение IvanII » 06 сен 2019 11:10

Здравствуйте. Есть здание с двумя воротами (1 и 2), здание полностью сплошное, нет никаких помещений, категория В4, где нужно разместить знак с категорией? Нужно ли его размещать и на ворота 1 и на ворота 2, или достаточно на одни, или можно разместить на здание? Вот примерная схема Изображение

Аватара пользователя
BMP
Инженер
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 16 июл 2015 12:47
Благодарил (а): 48 раз
Поблагодарили: 33 раза

Re: Категории по взрывопожарной и пожарной опасности

Сообщение BMP » 06 сен 2019 12:46

В свете последних законодательных актов по пожарной безопасности, располагать на дверях информацию о категорийности помещения не требуется. Расчет категорийности должен быть! А на дверях наличие такой информации НЕ ТРЕБУЕТСЯ, так как ППБ Беларуси 01-2014 не обязательны для исполнения (п.3.5 Декрета №7)! Впрочем, если по решению нанимателя, в организации применяются и являются обязательными для исполнения требования ППБ Беларуси 01-2014, то исполняйте. Согласно п.14 правил - на наружной стороне дверей ( не на здании). Считаю, что достаточно на одной двери.

IvanII
Интересующийся
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 май 2019 12:44
Благодарил (а): 1 раз

Re: Категории по взрывопожарной и пожарной опасности

Сообщение IvanII » 06 сен 2019 16:12

Ясно, большое спасибо за ответ.

Elisaveta
Инженер 2 кат.
Сообщения: 344
Зарегистрирован: 07 май 2018 09:34
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 37 раз

Re: Категории по взрывопожарной и пожарной опасности

Сообщение Elisaveta » 22 фев 2021 13:41

BMP писал(а):
06 сен 2019 12:46
Расчет категорийности должен быть!
Кто должен рассчитывать категорийность помещения для арендатора?

Аватара пользователя
polevchyk
Инженер 2 кат.
Сообщения: 761
Зарегистрирован: 24 июн 2013 11:38
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 83 раза

Re: Категории по взрывопожарной и пожарной опасности

Сообщение polevchyk » 22 фев 2021 21:07

ну как бы арендодатель
Услуги по охране труда, разработка документации по охране труда, аутсорсинг — выполнение функций инженера по охране труда.
тел. +375(29)626-02-37 (Viber, Telegram)

Elisaveta
Инженер 2 кат.
Сообщения: 344
Зарегистрирован: 07 май 2018 09:34
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 37 раз

Re: Категории по взрывопожарной и пожарной опасности

Сообщение Elisaveta » 24 фев 2021 08:30

polevchyk писал(а):
22 фев 2021 21:07
ну как бы арендодатель
Если арендатор будет использовать помещения под склады или производство, пожароопасные, то арендодатель должен оплачивать расчет? Не выгодно.

Аватара пользователя
polevchyk
Инженер 2 кат.
Сообщения: 761
Зарегистрирован: 24 июн 2013 11:38
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 83 раза

Re: Категории по взрывопожарной и пожарной опасности

Сообщение polevchyk » 24 фев 2021 10:31

так в любом случае арендатор может использовать помещение только по его прямому назначению и для каких прописано в договоре и арендадатель обязан полготовить эти помещения для указанных целей другое дело если арендатор поменял назначение помещений без ведома арендодателя то это уже нарущение
Услуги по охране труда, разработка документации по охране труда, аутсорсинг — выполнение функций инженера по охране труда.
тел. +375(29)626-02-37 (Viber, Telegram)

Аватара пользователя
BMP
Инженер
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 16 июл 2015 12:47
Благодарил (а): 48 раз
Поблагодарили: 33 раза

Re: Категории по взрывопожарной и пожарной опасности

Сообщение BMP » 02 мар 2021 11:44

Боюсь ошибиться, сейчас поищу подтверждающую информацию, но при последнем мониторинге ПБ (месяц назад) инспектор сказал, что категорийность теперь мы можем определять самостоятельно. Для этого аккредитация или лицензирование не требуется. Достаточно представить расчет.

Аватара пользователя
BMP
Инженер
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 16 июл 2015 12:47
Благодарил (а): 48 раз
Поблагодарили: 33 раза

Re: Категории по взрывопожарной и пожарной опасности

Сообщение BMP » 02 мар 2021 11:58

И вот еще что:
Согласно Специфическиим требованиям по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств утвержденным Постановлением СовМина от 20.11.2019 №779 установлены новые требования к указателям категории

п. 19 "На наружной стороне дверей (ворот) помещений, категорируемых по взрывопожарной и пожарной опасности, необходимо размещать указатель их категории. Указатель категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности должен иметь форму круга диаметром не менее 200 миллиметров. У круга - белый фон и красный кант толщиной не менее 20 миллиметров. На круг наносится обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности черным цветом, высота шрифта 1/2 диаметра круга, толщина - не менее 10 миллиметров. Указатель располагается на двери (воротах) на уровне 2/3 высоты двери от пола или земли"

Аватара пользователя
BMP
Инженер
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 16 июл 2015 12:47
Благодарил (а): 48 раз
Поблагодарили: 33 раза

Re: Категории по взрывопожарной и пожарной опасности

Сообщение BMP » 02 мар 2021 12:48

В последней редакции Указа Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 N 450 "О лицензировании отдельных видов деятельности" п.10.7, в котором говорилось о необходимости лицензирования деятельности по разработке паспортов ПБ, по расчетам показателей пожарной безопасности и пр. ИСКЛЮЧЕН.

Elisaveta
Инженер 2 кат.
Сообщения: 344
Зарегистрирован: 07 май 2018 09:34
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 37 раз

Re: Категории по взрывопожарной и пожарной опасности

Сообщение Elisaveta » 02 мар 2021 12:58

Категории определяют по ТКП 474-2013. Формулы, определения видели? Свойства химических веществ, количество и т.д. Неужто так запросто любой, на кого повесят пожарку, рассчитает?

Аватара пользователя
ТБшница
Инженер 2 кат.
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 10 ноя 2011 15:54
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 53 раза

Re: Категории по взрывопожарной и пожарной опасности

Сообщение ТБшница » 15 мар 2021 15:44

А вот вам реалии. Полтора года назад пришел к нам пожнадзор и кроме прочих замечаний написал, что нет расчетов категорийности (наклейки на дверях были, а расчетов нет). Заказали расчет в НИИ МЧС. Так нам на помещение гаража, в котором иногда может ночевать два грузопассажирских автомобиля с полупустыми баками солярки, насчитали такую взрывопожароопасность, что наш пожарник при повторном мониторинге сильно удивлялся, как нам такую ерунду насчитали, будто у нас тут ЛВЖ хранятся в гигантских масштабах и постоянный риск их воспламенения. Уж лучше б мы сами посчитали эту категорийность...

thesubj
Интересующийся
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 05 авг 2020 01:01
Поблагодарили: 3 раза

Re: Категории по взрывопожарной и пожарной опасности

Сообщение thesubj » 18 мар 2021 17:46

ТБшница писал(а):
15 мар 2021 15:44
насчитали такую взрывопожароопасность, что наш пожарник при повторном мониторинге сильно удивлялся, как нам такую ерунду насчитали
Добрый день.
Считают всегда по наихудшему варианту - когда автотранспортные средства находятся в гараже с полным баком топлива.
В подавляющем большинстве случаев при расчете категории гаража получится взрывоопасная категория, если не предусмотрены мероприятия по ограничению розлива топлива.
Результат бы не поменялся от того, что Вам категорию посчитал бы кто-то другой.

Аватара пользователя
ТБшница
Инженер 2 кат.
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 10 ноя 2011 15:54
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 53 раза

Re: Категории по взрывопожарной и пожарной опасности

Сообщение ТБшница » 29 мар 2021 14:09

thesubj писал(а): если не предусмотрены мероприятия по ограничению розлива топлива
это какие например?
и как вообще из топливного бака топливу разлиться? что ли когда бак прогорит? в таком случае уже ничто не спасёт

thesubj
Интересующийся
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 05 авг 2020 01:01
Поблагодарили: 3 раза

Re: Категории по взрывопожарной и пожарной опасности

Сообщение thesubj » 22 май 2021 16:11

ТБшница писал(а):
29 мар 2021 14:09
это какие например?
Бортики, поддоны, сливные емкости.
ТБшница писал(а):
29 мар 2021 14:09
вообще из топливного бака топливу разлиться
Разгерметизация топливной системы, коррозия топливного бака. То, что такие события маловероятны, не значит, что их не нужно учитывать.

Ответить