doc2015 » 24 сен 2019 17:29
Подскажите, в каком НД можно найти указание, на какой высоте допускается не закрывать защитным ограждением движущиеся и вращающиеся части производственного оборудования (приводные механизмы и т.п.)?
doc2015
-
Torina
- Инженер
- Сообщения: 224
- Зарегистрирован: 05 сен 2018 16:05
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 45 раз
Сообщение
Torina » 24 сен 2019 17:38
Ни в каком. См. ГОСТ 12.2.062-81 (таблица с расстояниями). Это всё, что Вы можете себе позволить. Не закрывать защитным ограждением движущиеся и вращающиеся части производственного оборудования Вы не можете не при каких условиях. Увы...
Torina
-
doc2015
- Знающий
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 13 янв 2015 08:58
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Сообщение
doc2015 » 25 сен 2019 22:47
А вот есть п. 233 МПОТ при холодной обработке металлов, где говорится, что можно не ограждать при высоте от 2400 м. А если взять другое оборудование, например, транспортер с неогражденной цепной передачей на такой же высоте, то нельзя?
doc2015
-
zhukigor455
- Знающий
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 30 июл 2016 06:50
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 16 раз
Сообщение
zhukigor455 » 27 сен 2019 10:03
Вопрос следующий - что было причиной того, что движущиеся и вращающиеся части производственного оборудования (приводные механизмы и т.п.) не были закрыты первоначально при монтаже оборудования и пуском его в работу. На всё должно иметься паспорт или инструкция или руководство по эксплуатации. Этим документом необходимо руководствоваться в первую очередь. Если этих документов нет, то данное оборудование не имеете право эксплуатировать ни с закрытыми движущимися частями, ни с открытыми. Руководствоваться требованиями ГОСТ 12.2.062-81 и вносить изменения в конструкцию также не допускается. Если вы сами изготовили данную конструкцию (самоделка), то вопросов придется решать намного больше выходя за рамки этого ответа
zhukigor455
-
ТБшница
- Инженер 2 кат.
- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 10 ноя 2011 15:54
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 53 раза
Сообщение
ТБшница » 17 окт 2019 10:28
ТКП 45-1.03-161-2009 (02250) «Организация строительного производства» :
Ограждение строительной площадки должно быть сплошным (без разрывов) высотой не менее 2 м и степенью светопрозрачности от 50 % до 100 %, с обязательным устройством козырьков в местах прохода людей.
Кто-нибудь может себе представить 100% светопрозрачность забора ? Стеклянный что ли?