Лицо, ответственное за электрохозяйство
Re: Лицо, ответственное за электрохозяйство
Как физлицо имею в собственности административное помещение 64 м.кв. на 1 этаже жилого дома. Имеется вводное устрйство ,освещение и розетки.Помещение сдается в аренду.Товарищество собственников потребовало ответственного за электрохозяйство с 4 группой допуска.КТО должен им быть и правомерно ли требование.
- Assembler
- Инженер
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 16 янв 2009 09:51
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Re: Лицо, ответственное за электрохозяйство
ТКП 181-2009 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
4.1.10 У Потребителей, электрохозяйство которых включает в себя
только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветитель-
ные установки, электрооборудование номинальным напряжением
не выше 380 В, с разрешенной к использованию мощностью до 30 кВт,
ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом слу-
чае ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок
руководитель Потребителя должен возложить на себя. Для этого не-
обходимо прохождение инструктажа и оформление соответствующего
заявления-обязательства в территориальном органе госэнергонадзо-
ра (приложение А).
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
4.1.10 У Потребителей, электрохозяйство которых включает в себя
только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветитель-
ные установки, электрооборудование номинальным напряжением
не выше 380 В, с разрешенной к использованию мощностью до 30 кВт,
ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом слу-
чае ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок
руководитель Потребителя должен возложить на себя. Для этого не-
обходимо прохождение инструктажа и оформление соответствующего
заявления-обязательства в территориальном органе госэнергонадзо-
ра (приложение А).
Re: Лицо, ответственное за электрохозяйство
Народ подскажите. у меня в разных городах РБ, в арендуемых помещениях стоят водонагреватели (бойлеры). Столкнулся с вопросом устанавливая бойлер в очередном городе и делая проект требуется ли назначать ответственного за электрохозяйство? или согласно 4.1.10 можно возложить на руководителя организации. И не платить лишние деньги стороннему ответственному.
Re: Лицо, ответственное за электрохозяйство
здравствуйте,подскажите, где найти вопросы или билеты, по которым сдают на 4 группу ЭБ в энергонадзоре,лицо, ответственное за электрохозяйство?
-
Elisaveta
- Инженер 2 кат.
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 07 май 2018 09:34
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 36 раз
- Torina
- Инженер
- Сообщения: 224
- Зарегистрирован: 05 сен 2018 16:05
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 45 раз
Re: Лицо, ответственное за электрохозяйство
Если Вы юзаете электроустановки напряжением выше 1000 В, у вашего лица должна быть V группа по электробезопасности.
Re: Лицо, ответственное за электрохозяйство
На предприятии имеется централизованная энергослужба возглавляемая главным энергетиком. которая предназначена изначально для обслуживания электроустановок, электрооборудования, сетей электроснабжения и электроосвещения. Я изначально состоял в ЦЭС и тащил на себе дополнительные обязанности по обслуживанию нескольких административно-бытовых объектов. Весомый кусок работы для дополнительных обязанностей. На днях вступит в силу приказ о реорганизации штатов и мы переходим в службу автоматизации со всеми своими основными обязанностями. Т.е. главному энергетику подчиняться не будем. Но... несмотря на то, что из ЦЭС мы уходим, мои дополнительные обязанности как ответственного за электрохозяйство никто с меня снимать не собирается. Устал доказывать, что отв.за электрохозяйство, диспетчерское и оперативное управление строится по иерархии, в соответствии со структурным делением... но воз и нынче там... Мне ответили, что приказ напишется любой... и никуда ты не денешься с подводной лодки, если только за забор... Может и правда я ТКП-181 невнимательно читал? Причем должностные у меня будут "правильные", в соответствии с Положением о структурном подразделении, безо всяких "левых" обязанностей.
Re: Лицо, ответственное за электрохозяйство
не могу найти бланк удостоверения по электробезопасности, дабы распечатать и вклеить\ 
-
AAlena
Re: Лицо, ответственное за электрохозяйство
Здравствуйте! Я ИП, в госучреждении (университет) поставил кофейню мощностью 3,3 кВт, 220В. В щитке универа установлен автоматический выключатель, далее кабель до моего щитка (внутри счётчик, выключатель нагрузки, дифавтомат), далее розетка для кофейни. Требуется получение акта осмотра-допуска Энергонадзора для регистрации счётчика в Энергосбыт. Не совсем понятна вот эта норма:
При этом мне сказали, что для получения акта осмотра-допуска ВСЁ РАВНО требуется назначение ответственного за электрохозяйство, будь он наёмный работник, ИП или компания, с предоставлением договора оперативно-технического обслуживания и сведений об организации эксплуатации электроустановок то бишь этом ответственном (4 группа, поверенный инструмент и средства защиты).
Так где правда?
Я прошел инструктаж в Энергонадзоре и сделал заявление-обязательство.У Потребителей, электрохозяйство которых включает в себя
только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветитель-
ные установки, электрооборудование номинальным напряжением
не выше 380 В, с разрешенной к использованию мощностью до 30 кВт,
ответственный за электрохозяйство может не назначаться.
В этом слу-
чае ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок
руководитель Потребителя должен возложить на себя. Для этого не-
обходимо прохождение инструктажа и оформление соответствующего
заявления-обязательства
При этом мне сказали, что для получения акта осмотра-допуска ВСЁ РАВНО требуется назначение ответственного за электрохозяйство, будь он наёмный работник, ИП или компания, с предоставлением договора оперативно-технического обслуживания и сведений об организации эксплуатации электроустановок то бишь этом ответственном (4 группа, поверенный инструмент и средства защиты).
Так где правда?