Проверка пожарных кранов
Re: Проверка пожарных кранов
Аналогичная тема. Можно удалить или объединить.
https://otb.by/forums/18/28843
https://otb.by/forums/18/28843
Re: Проверка пожарных кранов
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, форуме было "По ППБ 01-2014 требуется все — путем пробного пуска воды, а на водоотдачу — при приемке в эксплуатацию, а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети." - какой пункт ППБ регламентирует, что именно при приемке в эксплуатацию проводится проверка на водоотдачу пожарных кранов? Так как в п. 177 ППБ, если я его правильно понимаю, сказано, что проверки внутренней и внешней системы пожаротушения производятся в весенне-летний и в осенне-зимний период.
И второй вопрос - имеется здание многоэтажное, на каждом этаже пожарные краны (общее количество 26 шт), а на улице два пожарных гидранта, сдача объекта произведена, до меня проводились плановые проверки раз в год (приезжали представители сторонней организации, ходили на самый верхний этаж и с крыши, открывая самый крайний пк, делали пуск воды), составлялся акт на этот кран и на этом все - каков объем испытаний, в данном случае?
Как я понял, из всего прочитанного на форуме, этот объем работ не полный, а должен включать проверку всех пожарных кранов и гидрантов по инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения №34 от 15.05.2018г. с оформлением акта (приложение 1 данной инструкции) с фиксацией давления на каждом кране при помощи заглушки с манометром? а также оформления протокола (приложение 5 данной инструкции) проверки работоспособности и определения водоотдачи пожарных гидрантов (ставим колонку, на один кран колонки заглушку с манометром, а на второй гладкую металлическую трубу, только где для нее взять сопротивление или оно равно 1?).
Подскажите, пожалуйста, форуме было "По ППБ 01-2014 требуется все — путем пробного пуска воды, а на водоотдачу — при приемке в эксплуатацию, а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети." - какой пункт ППБ регламентирует, что именно при приемке в эксплуатацию проводится проверка на водоотдачу пожарных кранов? Так как в п. 177 ППБ, если я его правильно понимаю, сказано, что проверки внутренней и внешней системы пожаротушения производятся в весенне-летний и в осенне-зимний период.
И второй вопрос - имеется здание многоэтажное, на каждом этаже пожарные краны (общее количество 26 шт), а на улице два пожарных гидранта, сдача объекта произведена, до меня проводились плановые проверки раз в год (приезжали представители сторонней организации, ходили на самый верхний этаж и с крыши, открывая самый крайний пк, делали пуск воды), составлялся акт на этот кран и на этом все - каков объем испытаний, в данном случае?
Как я понял, из всего прочитанного на форуме, этот объем работ не полный, а должен включать проверку всех пожарных кранов и гидрантов по инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения №34 от 15.05.2018г. с оформлением акта (приложение 1 данной инструкции) с фиксацией давления на каждом кране при помощи заглушки с манометром? а также оформления протокола (приложение 5 данной инструкции) проверки работоспособности и определения водоотдачи пожарных гидрантов (ставим колонку, на один кран колонки заглушку с манометром, а на второй гладкую металлическую трубу, только где для нее взять сопротивление или оно равно 1?).
- admin
- Ведущий инженер
- Сообщения: 3366
- Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 385 раз
Re: Проверка пожарных кранов
После принятия Декрета 7 ППБ 01-2014 стали рекомендованными для применения, а в свете Декрета вышло под нее много нормативки. В том числе и по проверке противопожарного водоснабженя. Есть и новость на сайте → https://otb.by/news/4187-mchs-ustanovil ... -gidrantov
С ПК все стало намного проще: осмотр, пуск воды, составление акта (п.4 Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения) Форма акта в тойже инструкции в приложении 1.
С Гидрантами сложнее — тоже самое, что с ПК, но еще и водоотдача. Только Вы сами ее скорее всего не проведете. У нас это делали МЧС.
С ПК все стало намного проще: осмотр, пуск воды, составление акта (п.4 Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения) Форма акта в тойже инструкции в приложении 1.
С Гидрантами сложнее — тоже самое, что с ПК, но еще и водоотдача. Только Вы сами ее скорее всего не проведете. У нас это делали МЧС.
4. Оценка готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения включает в себя:
визуальный осмотр на предмет наличия и целостности пожарных рукавов, стволов, соединительных головок, запорной арматуры;
пуск воды для определения работоспособности (за исключением кранов, подключенных к питающим трубопроводам спринклерной установки пожаротушения);
составление акта оценки готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.
5. При проверке состояния наружного противопожарного водоснабжения оценивается готовность к применению пожарных водоемов и пожарных насосов (при их наличии), а также проверяется работоспособность и определяется водоотдача пожарных гидрантов.
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.
Re: Проверка пожарных кранов
- admin, быть может она у вас под рукой, названия бы документов? А то уже путаться в требованиях начинаю, какие из них в приоритете и почему... Есть ППБ 01-2014 - оно рекомендуется к применению, а какие документы предписывают, что делать и как? читал-перечитывал инструкцию, так и не понял, как именно нужно испытать на водоотдачу единичный гидрант (например: устанавливаем колонку на гидрант, один кран на колонке закрыт, а на второй устанавливаем рукав с манометром и делаем пуск воды, которая идет через определенное отверстие в оголовке и имея давление и диаметр этого отверстия находим по таблице расход? или например: на колонке открываем один кран с гладкой трубой, а второй кран с оголовком с манометром?), а как, если их уже два гидранта, три?а в свете Декрета вышло под нее много нормативки. В том числе и по проверке противопожарного водоснабженя
- admin
- Ведущий инженер
- Сообщения: 3366
- Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 385 раз
Re: Проверка пожарных кранов
Так в моем сообщении две ссылки: на статью и инструкцию.
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.
Re: Проверка пожарных кранов
Добрый день!
Прошу помочь с документами. На предприятии есть ПГ и ПК. Нужно проводить проверку ПГ - проверили составили протокол, а вот протокол на ПК еще не разу не оформляли согласно Постановления №34 от 15 мая 2018. Может кто-нибудь помочь с примером протокола ПК (с его заполнением)? заодно если не сложно и ПГ посмотреть пример может быть, что-то не так заполняем.
Email: qwas124816@yandex.ru
Прошу помочь с документами. На предприятии есть ПГ и ПК. Нужно проводить проверку ПГ - проверили составили протокол, а вот протокол на ПК еще не разу не оформляли согласно Постановления №34 от 15 мая 2018. Может кто-нибудь помочь с примером протокола ПК (с его заполнением)? заодно если не сложно и ПГ посмотреть пример может быть, что-то не так заполняем.
Email: qwas124816@yandex.ru
- admin
- Ведущий инженер
- Сообщения: 3366
- Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 385 раз
Re: Проверка пожарных кранов
Вот выложите сюда то, что заполняете и все посмотрят и предложат.
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.
Re: Проверка пожарных кранов
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, на основании какого тнпа, на сегодняшний день, монтажная организация выдает акт проверки вновь смонтированных пожарных кранов?
Подскажите, пожалуйста, на основании какого тнпа, на сегодняшний день, монтажная организация выдает акт проверки вновь смонтированных пожарных кранов?
- admin
- Ведущий инженер
- Сообщения: 3366
- Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 385 раз
Re: Проверка пожарных кранов
Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 мая 2018 г. № 34 «Об утверждении Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения»
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.