Организация оформляет аренду с бытовым газовым настенным двухконтурным котлом. Чтобы изменить тариф для оплаты за газ инженер Горгаза потребовал зарегистрировать котел в Госпромнадзоре, обучить 2 человека ответственных по эксплуатации опасных объектов, схемы газапроводов и договора на обслуживание.
Подскажите, пожалуйста, если в организации работает всего 3 человека мне еще и кочегар нужен? И 2 ответственные лица?
Котел 18 кВТ и температура воды. естественно не выше 60 гр
Аренда помещения у физического лица. Физические лица регистрацию в госпромнадзоре пройти не могут.
Аренда помещения с бытовым газовым котлом
- FedorPromBez
- Знающий
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 02 дек 2019 09:57
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Аренда помещения с бытовым газовым котлом
Покажите инженеру Горгаза (если он конечно настоящий инженер) выписку из приложения к Закону о промбезопасности РБ, Приложение 2
к Закону
Республики Беларусь
"О промышленной
безопасности"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(в ред. Закона Республики Беларусь от 10.12.2020 N 66-З)
……
4. Оборудование, работающее под избыточным давлением:
водогрейные котлы с температурой воды выше 115 градусов Цельсия мощностью 100 киловатт и более, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115 градусов Цельсия мощностью 100 киловатт и более, автономные экономайзеры с температурой воды выше 115 градусов Цельсия;
Ваш котел не является потенциально опасным объектом, и следовательно, не может быть зарегистрирован.
к Закону
Республики Беларусь
"О промышленной
безопасности"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(в ред. Закона Республики Беларусь от 10.12.2020 N 66-З)
……
4. Оборудование, работающее под избыточным давлением:
водогрейные котлы с температурой воды выше 115 градусов Цельсия мощностью 100 киловатт и более, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115 градусов Цельсия мощностью 100 киловатт и более, автономные экономайзеры с температурой воды выше 115 градусов Цельсия;
Ваш котел не является потенциально опасным объектом, и следовательно, не может быть зарегистрирован.