Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
- MARUSIA
- Начинающий
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 02 июн 2017 14:45
- Благодарил (а): 111 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
Здравствуйте, коллеги. Кто может помочь? Здание изменило функциональное назначение. Как перевести из категории В1 в категорию Д? Какой алгоритм действий? Кто проводит расчёт?
Re: Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
Если мне не изменяет память, то лицензия на выполнение расчетов категорий сейчас не требуется, расчеты можно выполнить своими силами. Вот Вам ТКП
- Вложения
-
- ТКП 474-2013.pdf
- (613.4 КБ) 180 скачиваний
Re: Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
Если речь про категорию здания, то у него не бывает категории В1, только В. Для перевода необходимо соответствие критериям главы 6 ТКП 474-2013.
Если речь про категорию помещения, то необходимо произвести расчет удельной временной пожарной нагрузки в соответствии с разделом 5.3 ТКП 474-2013 и обеспечить соблюдение следующих условий:
- удельная временная пожарная нагрузка (g) на участке их размещения в помещении не должна превышать 100 МДж/м2;
- пожарная нагрузка в пределах помещения (Q) должна составлять не более 1000 МДж.
Re: Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
Покупайте программу по расчёту категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности тут - https://fogard.ru/, очень дешевые и полезные в вашем деле. С легкостью определяет категории и точно проводит расчет. По моему опыту использования могу сказать, удобнее этой программы еще не использовал - инстинктивно понятная. Советую