В двух документах указаны разные напряжения светильников, которые могут использоваться в помещениях с повышенной опасностью:
7.20.4 В помещениях с повышенной опасностью переносные электрические светильники должны иметь напряжение не выше 25 В.
ТКП 427-2012 (02230) «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок»
181. При проведении работ в помещениях с повышенной опасностью применяются светильники напряжением не выше 42 В.
«Межотраслевые общие правила по охране труда» (пост. Минтруда от 03.06.2003 № 70)
Нужно приходить к единому мнению.
Или исполнять только МОПОТ, т.к. ТКП 427-2012 не являются обязательными для исполнения.
Разное напряжение у светильников
- admin
- Ведущий инженер
- Сообщения: 3366
- Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 385 раз
Разное напряжение у светильников
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.
- polevchyk
- Инженер 2 кат.
- Сообщения: 770
- Зарегистрирован: 24 июн 2013 11:38
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 85 раз
Re: Разное напряжение у светильников
так тут же типа по ТКП в помещениях предусматривается постоянная эксплуатация таких светильников а по МОПОТу временное проведение работ с такими светильниками
или нет?
или нет?
Услуги по охране труда, разработка документации по охране труда, аутсорсинг — выполнение функций инженера по охране труда.
тел. +375(29)626-02-37 (Viber, Telegram)
тел. +375(29)626-02-37 (Viber, Telegram)
-
sasha20.08
- Интересующийся
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 25 янв 2012 11:54
Re: Разное напряжение у светильников
ТКП 427-2012 не являются обязательными для исполнения???
Ладонь-лицо
- polevchyk
- Инженер 2 кат.
- Сообщения: 770
- Зарегистрирован: 24 июн 2013 11:38
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 85 раз
Re: Разное напряжение у светильников
3.9. технические кодексы установившейся практики будут являться обязательными для соблюдения субъектами хозяйствования только при ссылке на них в законодательных актах, технических регламентах Республики Беларусь, иных нормативных правовых актах Совета Министров Республики Беларусь
Статья 2. Законодательство об энергосбережении
Законодательство об энергосбережении основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства, регулирующих вопросы энергосбережения.
акты законодательства – нормативные правовые акты, составляющие законодательство Республики Беларусь;
законодательные акты – Конституция Республики Беларусь, законы Республики Беларусь, декреты и указы Президента Республики Беларусь;
так что тут еще так смело утверждать наверное не стоит
Статья 2. Законодательство об энергосбережении
Законодательство об энергосбережении основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства, регулирующих вопросы энергосбережения.
акты законодательства – нормативные правовые акты, составляющие законодательство Республики Беларусь;
законодательные акты – Конституция Республики Беларусь, законы Республики Беларусь, декреты и указы Президента Республики Беларусь;
так что тут еще так смело утверждать наверное не стоит
Услуги по охране труда, разработка документации по охране труда, аутсорсинг — выполнение функций инженера по охране труда.
тел. +375(29)626-02-37 (Viber, Telegram)
тел. +375(29)626-02-37 (Viber, Telegram)