В настоящий момент на огнетушители распространяется
ТКП 295-2011 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к выбору и эксплуатации.
Согласно этого документа все введенные в эксплуатацию огнетушители должны подвергаться техническому обслуживанию, которое включает в себя периодические проверки, капитальный ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.
4.3.1 Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации.
Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, капитальный ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.
Ваша работа — учет и «периодические проверки». Остальные виды проверок выполняют специализированные организации.
По журналам.
Записи делаются в паспорт огнетушителя (маленькая книжечка, которая Вам досталась вместе с огнетушителем) и в журнал учета огнетушителей по приложению Г.
Хочется поговорить о журнале. Вот мое мнение —
Опять все через заднепроходное отверстие.
п.4.3.5 — «… в
журнал учета огнетушителей (4.5.4, приложение Г)»
п.4.5.1 — «… производится запись в
специальном журнале (4.5.3, приложение Г)»
Приложение Г — сам черт ногу сломает. вроде называют таблица Г.1 — Г.3, но в случае с Г.1 — это «Результаты технического обслуживания огнетушителя», а Г.2 и Г.3 — «Журнал …». Не совсем понятно — это все приложение один журнал или это все четыре разных??? Тут больше вопросов. Вчера я был в магазине и видел эти журналы — «кто в лес, кто в огород». Как хочу, так и пишу.
Мое мнение( или как мы делаем у себя)
У нас своя типография поэтому наш журнал учета огнетушителей включает все 4 раздела приложения Г. По правилам мы сами заполняем только раздел 1 и 2 «Эксплуатационный паспорт на огнетушитель» и «Результаты технического обслуживания огнетушителя». Раздел 3 и 4 заполняется, точнее должен заполняться, при перезарядке или техническом обслуживании организацией которая эти работы проводила.
Что делать Вам?
Купить два журнала:
1. - в котором будут раздел 1 и 2 Приложения Г «Эксплуатационный паспорт на огнетушитель» и «Результаты технического обслуживания огнетушителя»
или
- в котором будет раздел 2 Приложения Г «Результаты технического обслуживания огнетушителя», но при условии, что в комплекте с огнетушителем идет Паспорт в котором есть все графы из раздела 1 Приложения Г «Эксплуатационный паспорт на огнетушитель»
2. — в котором будет раздел 4 Приложения Г «Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей»
Записи
- заполните раздел 1 «Эксплуатационный паспорт на огнетушитель»
- проведите
первоначальную проверку и ее результаты запишите в радел 2 «Результаты технического обслуживания огнетушителя»
- раз в квартал — проведите
ежеквартальную проверку и ее результаты запишите в радел 2 «Результаты технического обслуживания огнетушителя»
- раз в год — проведите
ежегодную проверку и ее результаты запишите в радел 2 «Результаты технического обслуживания огнетушителя»
- раз пять лет — отправляйте огнетушитель на перезарядку и заполняйте раздел 4 Приложения Г «Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей» данными полученными от организации. которая проводиля перезарядку.
4.3.5 Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:
- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- состояние предохранительного устройства;
- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
- масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облома или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).
Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей (4.5.4,
приложение Г).
4.3.6 Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по 4.3.5.
4.3.7 Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей по 4.3.5, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Полное или выборочное вскрытие огнетушителей, оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ производят организации, имеющие соответствующую лицензию МЧС Республики Беларусь, и, если они не соответствуют требованиям соответствующих ТНПА, производят перезарядку огнетушителей.
Про выборочное вскрытие огнетушителей и почему нет необходимости заводить журнал указанный в разделе 3 Приложения Г «Журнал технического обслуживания огнетушителей» можно прочитать в моей статье «
Полное или выборочное вскрытие». В ней ссылки еще на НПБ 28—2001, но общий к перезарядке не поменялся.