Лицо, ответственное за электрохозяйство

Все вопросы безопасной эксплуатации электроустановок, МПОТЭ, ПТЭ, ПУЭ
amoramor-3
Интересующийся
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 май 2015 09:24
Благодарил (а): 4 раза

Лицо, ответственное за электрохозяйство

Сообщение amoramor-3 » 12 авг 2015 11:00

А подскажите, пожалуйста, административный руководитель электротехнического персонала должен ли иметь группу по электробезопасности? Если он не проводит с персоналом никаких работ в электроустановках и не является техническим руководителем.

Аватара пользователя
dvk555
Знающий
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 09 мар 2011 19:50
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 5 раз

Лицо, ответственное за электрохозяйство

Сообщение dvk555 » 14 авг 2015 12:56

В соответствии с ТКП 181-2009 для выполнения обязанностей по эсплуатации электроустановок из числа административно- технического персонала должно быть назначено лицо, ответственное за электрохозяйство. Приказ издаётся после присвоения указанному лицу группы IV по электробезопасности для установок напряжением до 1000 В
Обычно это главный энергетик или начальник энерго цеха.
P.S. раздел "Электробезопасность" самый слабый у нас на форуме. Особенно удивил комментарий про врачей, разве их можно отнести к административно- техническому персоналу и они в состоянии пройти проверку на группу IV по электробезопасности для установок напряжением до 1000 В в отделении энергонадзора на компьютерах?

Аватара пользователя
dvk555
Знающий
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 09 мар 2011 19:50
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 5 раз

Лицо, ответственное за электрохозяйство

Сообщение dvk555 » 14 авг 2015 13:16

У непосредственного руководителя группа по электробезопасности должна быть не ниже чем у подчинённого, т.к. он осуществляет техническое руководство и контроль.
Руководители осуществляющие контроль должны иметь группу по электробезопасности, с подтверждением её раз в 3 года.

amoramor-3
Интересующийся
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 май 2015 09:24
Благодарил (а): 4 раза

Лицо, ответственное за электрохозяйство

Сообщение amoramor-3 » 17 авг 2015 16:13

dvk555 писал(а):У непосредственного руководителя группа по электробезопасности должна быть не ниже чем у подчинённого, т.к. он осуществляет техническое руководство и контроль.
Руководители осуществляющие контроль должны иметь группу по электробезопасности, с подтверждением её раз в 3 года.
Спасибо за ответ. А может ли инженер-энергетик быть административным руководителем электротехнического персонала?

Аватара пользователя
dvk555
Знающий
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 09 мар 2011 19:50
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 5 раз

Лицо, ответственное за электрохозяйство

Сообщение dvk555 » 17 сен 2015 11:17

Конечно может. Пусть сдаёт экзамен в районом отделении энергонадзора, подтверждает группу по электробезопасности (до 1000 в минимум 4-я), приказом по предприятию его назначают ответственным за электрохозяйство

amoramor-3
Интересующийся
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 май 2015 09:24
Благодарил (а): 4 раза

Лицо, ответственное за электрохозяйство

Сообщение amoramor-3 » 18 сен 2015 08:28

dvk555 писал(а):Конечно может. Пусть сдаёт экзамен в районом отделении энергонадзора, подтверждает группу по электробезопасности (до 1000 в минимум 4-я), приказом по предприятию его назначают ответственным за электрохозяйство
За ответ, конечно, спасибо, но это не совсем то, что я хотел бы узнать. Я понимаю, что инженер, сдавший экзамен может быть назначен ответственным за электрохозяйство, а вот может ли инженер, образно говоря, быть "начальником" (руководителем) по должностной инструкции электротехнического персонала. Ведь инженер относится к категории специалист, а не руководитель.

ОТБ

Лицо, ответственное за электрохозяйство

Сообщение ОТБ » 18 сен 2015 09:25

А вы сделайте его ведущим инженером и это позволит вменить ему в обязанности руководство подчиненными:
5.
Наименование производной должности "старший" предусматривается для должностей специалистов, по которым не установлено квалификационное категорирование, а производной должности "ведущий" - для должностей специалистов высшего уровня квалификации, по которым установлено квалификационное категорирование. Указанные наименования производных должностей могут применяться при условии, если работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой должности, осуществляет функциональное, координационное или методическое руководство подчиненными ему исполнителями либо на него возлагаются функции руководства самостоятельным участком работы (при нецелесообразности создания отдельного структурного подразделения).

Общие положения ЕКСД

amoramor-3
Интересующийся
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 май 2015 09:24
Благодарил (а): 4 раза

Лицо, ответственное за электрохозяйство

Сообщение amoramor-3 » 18 сен 2015 15:13

ОТБ писал(а):А вы сделайте его ведущим инженером и это позволит вменить ему в обязанности руководство подчиненными:
5.
Наименование производной должности "старший" предусматривается для должностей специалистов, по которым не установлено квалификационное категорирование, а производной должности "ведущий" - для должностей специалистов высшего уровня квалификации, по которым установлено квалификационное категорирование. Указанные наименования производных должностей могут применяться при условии, если работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой должности, осуществляет функциональное, координационное или методическое руководство подчиненными ему исполнителями либо на него возлагаются функции руководства самостоятельным участком работы (при нецелесообразности создания отдельного структурного подразделения).

Общие положения ЕКСД
А этот ответ меня в принципе устраивает. Фраза ведущий специалист осуществляет функциональное, координационное или методическое руководство подчиненными ему исполнителями говорит о том, что даже ведущий специалист не может быть административным руководителем персонала.

Аватара пользователя
dvk555
Знающий
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 09 мар 2011 19:50
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 5 раз

Лицо, ответственное за электрохозяйство

Сообщение dvk555 » 03 окт 2015 11:39

Я не понимаю о чём идёт спор. Назначить ответственным за электрохозяйство можно только после присвоения IV группы по электробезопасности. Проверку надо проходить на компьютере в энергонадзоре. В моей практике был случай когда не прошёл проверку зам. директора по техническим вопросам. Пройдёт ли врач? А самое главное - необходимо посмотреть какие сейчас требования для IV группы по электробезопасности. Смотрим ТКП427, стр. 14, требования к персоналу:


1 Знание электротехники в объеме специализи-
рованного профессионально-технического учили-
ща, учреждения образования
2 Полное представление об опасности при рабо-
тах в электроустановках
3 Знание настоящего ТКП, правил технической
эксплуатации электроустановок, правил устрой-
ства электроустановок и пожарной безопасности
4 Знание схем электроустановок и оборудования
обслуживаемого участка, знание технических ме-
роприятий, обеспечивающих безопасность работ
5 Умение проводить инструктаж, обеспечить
безопасное проведение работы, осуществлять
надзор за членами бригады
6 Знание правил применения и испытания
средств защиты, используемых в электроуста-
новках, и умение пользоваться ими
7 Знание правил освобождения потерпевшего
от действия электрического тока, оказания довра-
чебной помощи и умение практически оказывать
ее потерпевшему
8 Умение обучать персонал требованиям по
охране труда при работе в электроустановках,
практическим правилам оказания первой помощи
потерпевшим

Так же важно, что со средним специальным, высшим техническим образованием работник должен иметь минимальный стаж в предыдущей группе (III) 2 месяца.
А вот только после того как работник подтвердит группу, можно будет издавать приказ о том, что он ответственный за электрохозяйство.

Jacek
Интересующийся
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 ноя 2015 09:55

Лицо, ответственное за электрохозяйство

Сообщение Jacek » 16 ноя 2015 12:58

killman писал(а):Доброго времени суток!
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 декабря 2008 г. № 205/59

в них сказано следующее...
Лицо, ответственное за электрохозяйство – лицо из числа руководителей и специалистов, назначенное приказом (распоряжением) руководителя организации ответственным за электрохозяйство организации.
В организации приказом должно быть назначено лицо, ответственное за электрохозяйство и обязанное обеспечить выполнение правил, других нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов в области электробезопасности. Данный приказ издается после прохождения указанным лицом проверки знаний по вопросам охраны труда и присвоения ему соответствующей группы по электробезопасности.
При наличии в организации должности главного энергетика обязанности лица, ответственного за электрохозяйство данной организации, возлагаются на него.
Для организаций, имеющих электроустановки до 30 кВт, допускается после прохождения проверки знаний в комиссии органа государственного энергетического надзора и присвоения группы по электробезопасности I возлагать ответственность на руководителя этой организации.
Здравствуйте! Их какого документа Вы взяли данную фразу?
"При наличии в организации должности главного энергетика обязанности лица, ответственного за электрохозяйство данной организации, возлагаются на него."

Аватара пользователя
admin
Ведущий инженер
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 366 раз

Лицо, ответственное за электрохозяйство

Сообщение admin » 16 ноя 2015 13:05

Jacek писал(а):Из какого документа Вы взяли данную фразу?
"При наличии в организации должности главного энергетика обязанности лица, ответственного за электрохозяйство данной организации, возлагаются на него."
Ну Вы же прочитали из какого. Нужно только понимать, что это сообщение было написано в 2013 году и эти правила были в силе.
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.

Jacek
Интересующийся
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 ноя 2015 09:55

Лицо, ответственное за электрохозяйство

Сообщение Jacek » 16 ноя 2015 14:43

Уважаемый admin, в том документе такой фразы нет. Поэтому я и задал вопрос.
А на сегодняшний день , ответственным за электрохозяйство обязан быть главный энергетик , если он есть на предприятии ? Или это может быть и инженер энергетик , который находится в его подчинении.

Аватара пользователя
admin
Ведущий инженер
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 366 раз

Лицо, ответственное за электрохозяйство

Сообщение admin » 16 ноя 2015 15:09

Цитирую:
4. На периоды длительного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) лица, ответственного за электрохозяйство организации, исполнение его обязанностей приказом (распоряжением) по организации возлагается на его заместителя (если такой предусмотрен штатным расписанием) или другое лицо из числа инженерно-технических работников энергослужбы, прошедшее проверку знаний в соответствии с пунктом 19 настоящих Межотраслевых правил.
При наличии в организации должности главного энергетика обязанности лица, ответственного за электрохозяйство данной организации, возлагаются на него.

гл. 1, Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства энергетики Республики Беларусь от 30.12.2008 N 205/59 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при работе в электроустановках"
А вот современные требования ТКП 181-2009:
4.1.4 Для выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок Потребителя (кроме граждан), из числа административно-технического персонала распорядительным документом (приказом, распоряжением, решением правления) должно быть назначено лицо, ответственное за электрохозяйство.
В зависимости от структуры организации могут назначаться лица, ответственные за электрохозяйство структурных подразделений организации. При этом должны быть установлены границы ответственности лица,
ответственного за электрохозяйство организации, и лиц, ответственных за электрохозяйство структурных подразделений организации.
Распорядительный документ издается после присвоения (подтверждения) указанным лицам группы IV по электробезопасности для электроустановок напряжением до 1000 В и группы V по электробезопасности для электроустановок напряжением выше 1000 В с соблюдением требований 4.2.30 и 4.2.38 настоящего ТКП и прохождения проверки знаний по вопросам охраны труда.
4.1.5 Руководитель Потребителя, лицо, ответственное за электрохозяйство, а также лица, их замещающие, несут ответственность за создание условий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию электроустановок.
4.1.1–4.1.5 (Измененная редакция, Изм. № 1)
4.1.6, 4.1.7 (Исключены, Изм. № 1)
4.1.8 В случае организации эксплуатации электроустановок по договорам со специализированной организацией или индивидуальным предпринимателем обязанности лица, ответственного за электрохозяйство, на обслуживаемых объектах могут выполняться лицом из числа работников специализированной организации или индивидуальным предпринимателем.
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.

Аватара пользователя
dvk555
Знающий
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 09 мар 2011 19:50
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 5 раз

Лицо, ответственное за электрохозяйство

Сообщение dvk555 » 18 ноя 2015 12:54

То есть ответственным за электрохозяйство предприятия может быть представитель административно -технического персонала. Что это за персонал такой?
К административно-техническому персоналу относят обычно специалистов и руководителей, отвечающих за организацию оперативного и технического обслуживания, проведение монтажных, ремонтных и наладочных работ в действующих электроустановках.
Тоесть это может быть как начальник энергослужбы, так и простой инженер ( или даже специалист со средним техническим образованием). Главное чтобы у него была IV группа по электробезопасности.

Как я ранее писал, согласно ТКП427, стр. 14, требования к персоналу с IV группой:
1 Знание электротехники в объеме специализи-
рованного профессионально-технического учили-
ща, учреждения образования
2 Полное представление об опасности при рабо-
тах в электроустановках
3 Знание настоящего ТКП, правил технической
эксплуатации электроустановок, правил устрой-
ства электроустановок и пожарной безопасности
4 Знание схем электроустановок и оборудования
обслуживаемого участка, знание технических ме-
роприятий, обеспечивающих безопасность работ
5 Умение проводить инструктаж, обеспечить
безопасное проведение работы, осуществлять
надзор за членами бригады
6 Знание правил применения и испытания
средств защиты, используемых в электроуста-
новках, и умение пользоваться ими
7 Знание правил освобождения потерпевшего
от действия электрического тока, оказания довра-
чебной помощи и умение практически оказывать
ее потерпевшему
8 Умение обучать персонал требованиям по
охране труда при работе в электроустановках,
практическим правилам оказания первой помощи
потерпевшим

Так же важно, что со средним специальным, высшим техническим образованием работник должен иметь минимальный стаж в предыдущей группе (III) 2 месяца.
А вот только после того как работник подтвердит группу, можно будет издавать приказ о том, что он ответственный за электрохозяйство.

ProfTehNorm
Интересующийся
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 дек 2016 10:24

Re: Лицо, ответственное за электрохозяйство

Сообщение ProfTehNorm » 25 дек 2016 13:33

Гость писал(а): Моё мнение, что назначать ответственного за электрохозяйство, необходимо работника (или руководителя), имеющего соответствующие образование, знания и, может быть даже, опыт, а не врачей, учителей и других "стрелочников". А что об этом гласит закон РБ?
Чтобы не было споров, лучше обращайтесь в специализированную организацию ООО "ПрофТехНорм", которая предоставит своего ответственного за ваше электрохозяйство и не будет у вас проблем)

Ответить