Форум инженеров по охране труда в Беларуси • Проверка пожарных кранов - Страница 2
Страница 2 из 2

Re: Проверка пожарных кранов

Добавлено: 13 апр 2018 17:13
BLR
Аналогичная тема. Можно удалить или объединить.
https://otb.by/forums/18/28843

Re: Проверка пожарных кранов

Добавлено: 30 май 2019 14:56
Golubovi4
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, форуме было "По ППБ 01-2014 требуется все — путем пробного пуска воды, а на водоотдачу — при приемке в эксплуатацию, а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети." - какой пункт ППБ регламентирует, что именно при приемке в эксплуатацию проводится проверка на водоотдачу пожарных кранов? Так как в п. 177 ППБ, если я его правильно понимаю, сказано, что проверки внутренней и внешней системы пожаротушения производятся в весенне-летний и в осенне-зимний период.

И второй вопрос - имеется здание многоэтажное, на каждом этаже пожарные краны (общее количество 26 шт), а на улице два пожарных гидранта, сдача объекта произведена, до меня проводились плановые проверки раз в год (приезжали представители сторонней организации, ходили на самый верхний этаж и с крыши, открывая самый крайний пк, делали пуск воды), составлялся акт на этот кран и на этом все - каков объем испытаний, в данном случае?
Как я понял, из всего прочитанного на форуме, этот объем работ не полный, а должен включать проверку всех пожарных кранов и гидрантов по инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения №34 от 15.05.2018г. с оформлением акта (приложение 1 данной инструкции) с фиксацией давления на каждом кране при помощи заглушки с манометром? а также оформления протокола (приложение 5 данной инструкции) проверки работоспособности и определения водоотдачи пожарных гидрантов (ставим колонку, на один кран колонки заглушку с манометром, а на второй гладкую металлическую трубу, только где для нее взять сопротивление или оно равно 1?).

Re: Проверка пожарных кранов

Добавлено: 30 май 2019 18:23
admin
После принятия Декрета 7 ППБ 01-2014 стали рекомендованными для применения, а в свете Декрета вышло под нее много нормативки. В том числе и по проверке противопожарного водоснабженя. Есть и новость на сайте → https://otb.by/news/4187-mchs-ustanovil ... -gidrantov
С ПК все стало намного проще: осмотр, пуск воды, составление акта (п.4 Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения) Форма акта в тойже инструкции в приложении 1.
С Гидрантами сложнее — тоже самое, что с ПК, но еще и водоотдача. Только Вы сами ее скорее всего не проведете. У нас это делали МЧС.
4. Оценка готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения включает в себя:
визуальный осмотр на предмет наличия и целостности пожарных рукавов, стволов, соединительных головок, запорной арматуры;
пуск воды для определения работоспособности (за исключением кранов, подключенных к питающим трубопроводам спринклерной установки пожаротушения);
составление акта оценки готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.
5. При проверке состояния наружного противопожарного водоснабжения оценивается готовность к применению пожарных водоемов и пожарных насосов (при их наличии), а также проверяется работоспособность и определяется водоотдача пожарных гидрантов.

Re: Проверка пожарных кранов

Добавлено: 03 июн 2019 11:24
Golubovi4
а в свете Декрета вышло под нее много нормативки. В том числе и по проверке противопожарного водоснабженя
- admin, быть может она у вас под рукой, названия бы документов? А то уже путаться в требованиях начинаю, какие из них в приоритете и почему... Есть ППБ 01-2014 - оно рекомендуется к применению, а какие документы предписывают, что делать и как? читал-перечитывал инструкцию, так и не понял, как именно нужно испытать на водоотдачу единичный гидрант (например: устанавливаем колонку на гидрант, один кран на колонке закрыт, а на второй устанавливаем рукав с манометром и делаем пуск воды, которая идет через определенное отверстие в оголовке и имея давление и диаметр этого отверстия находим по таблице расход? или например: на колонке открываем один кран с гладкой трубой, а второй кран с оголовком с манометром?), а как, если их уже два гидранта, три?

Re: Проверка пожарных кранов

Добавлено: 03 июн 2019 11:30
admin
Так в моем сообщении две ссылки: на статью и инструкцию.

Re: Проверка пожарных кранов

Добавлено: 25 сен 2019 10:24
aunder
Добрый день!

Прошу помочь с документами. На предприятии есть ПГ и ПК. Нужно проводить проверку ПГ - проверили составили протокол, а вот протокол на ПК еще не разу не оформляли согласно Постановления №34 от 15 мая 2018. Может кто-нибудь помочь с примером протокола ПК (с его заполнением)? заодно если не сложно и ПГ посмотреть пример может быть, что-то не так заполняем.



Email: qwas124816@yandex.ru

Re: Проверка пожарных кранов

Добавлено: 25 сен 2019 12:06
admin
Вот выложите сюда то, что заполняете и все посмотрят и предложат.

Re: Проверка пожарных кранов

Добавлено: 03 дек 2020 12:00
Golubovi4
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, на основании какого тнпа, на сегодняшний день, монтажная организация выдает акт проверки вновь смонтированных пожарных кранов?

Re: Проверка пожарных кранов

Добавлено: 03 дек 2020 16:43
admin
Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 мая 2018 г. № 34 «Об утверждении Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения»

Re: Проверка пожарных кранов

Добавлено: 04 дек 2020 10:00
Golubovi4
СН 2.02.02-2019 "Противопожарное водоснабжение"