Сосуды под давлением
Добавлено: 05 сен 2018 07:42
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, если сосуд менее 100 литров, но давление более 0,07 МПа, подлежит ли он регистрации в Госпромнадзоре?
Форум инженеров по охране труда в Беларуси и тех кто ищет вопросы на тему охрана труда, промышленная и пожарная безопасность
https://otb.by/forum/
Ваши 100 литров = 0,001 м34. Действие настоящих Правил не распространяется на:
сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3, у которых произведение значений давления в МПа на вместимость в м3 не превышает 0,02;
гл. 1, Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28.01.2016 N 7 "Об утверждении Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"
вот это я посчиталТБшница писал(а): ↑06 сен 2018 14:22100 литров это 0,1 м3
Т.ч. регистрировать не нужно213. Для ввода (допуска) в эксплуатацию оборудования под давлением последовательно выполняются следующие работы:
проведение регистрации котла (сосуда, трубопровода) в структурном подразделении Госпромнадзора, осуществляющем надзор за эксплуатацией оборудования под давлением, в соответствии с подпунктом 20.18.1 пункта 20.18 единого перечня административных процедур;
гл. 20, Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28.01.2016 N 7 "Об утверждении Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"
20.18. Регистрация (внесение изменений в документы, связанные с регистрацией) потенциально опасных объектов:
20.18.1. паровые котлы, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), энерготехнологические и электродные котлы, автономные пароперегреватели и экономайзеры, котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, водогрейные котлы, котлы-утилизаторы, автономные экономайзеры с температурой воды выше 115 °C, паровые котлы, переведенные в водогрейный режим, передвижные транспортабельные котельные установки, трубопроводы пара и горячей воды I категории с номинальным диаметром более 70 миллиметров, II и III категории с номинальным диаметром более 100 миллиметров, сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 °C, другой жидкости, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 литров, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, цистерны для транспортирования и хранения сжатых и сжиженных газов, давление паров которых при температуре до 50 °C превышает давление 0,07 МПа, барокамеры
гл. 20, Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 N 156 (ред. от 27.08.2018) "Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. N 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь"
На что сослался инспектор в своём требовании? В каком виде затребовал?Kzth19 писал(а): ↑11 июл 2019 14:04затребовал инспектор
КапецKzth19 писал(а): ↑15 июл 2019 15:28Не разработан перечень работ по проведению обслуживания и ремонта сосудов, работающих под давлением ( п. 139 положения о лицензировании отдельных видов деятельности утверждённых указом президента РБ #460 от 01.09.2010