Форум инженеров по охране труда в Беларуси • Кабельные эстакады. Работа автокраном.
Страница 1 из 1

Кабельные эстакады. Работа автокраном.

Добавлено: 15 мар 2019 20:59
0000zzzz000
Доброго времени суток!
Вопрос?

Кабельная эстакада - это ЛЭП или нет? см.фото.
При работе автокраном нужен наряд-допуск на производство работ краном вблизи воздушной линии электропередачи?
Какова охранная зона ?
318 (1).jpg

Re: Кабельные эстакады. Работа автокраном.

Добавлено: 16 мар 2019 09:29
admin
Разработчики правил имели в виду воздушную ЛЭП.
415. Производство работ стреловыми самоходными кранами на расстоянии менее 30 м от подъемной выдвижной части крана в любом ее положении, а также от груза до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением более 42 В, должно осуществляться по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы, согласно приложению 28 к настоящим Правилам.

Порядок организации производства работ вблизи линии электропередачи, выдачи наряда-допуска и инструктажа рабочих должен устанавливаться приказами владельца крана и производителя работ. Условия безопасности, указываемые в наряде-допуске, должны соответствовать требованиям нормативных документов. Время действия наряда-допуска определяется организацией, выдавшей наряд. Наряд-допуск должен выдаваться крановщику на руки перед началом работы. Крановщику запрещается самовольная установка крана для работы вблизи линии электропередачи, о чем делается запись в путевом листе. Также в путевом листе необходимо указать фамилию лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, фамилии стропальщиков и номера их удостоверений.
Хотя во втором абзаце про воздушку забыли и пошли писать про ЛЭП. В данном случае кабельную эстакаду можно считать ЛЭП.
Но я бы не относил ее к п. 415. Там нет наведенного напряжения, которое может пробить между проводом и краном.
Плюс ко всему кабель защищен от механического повреждения.