Лицо, ответственное за электрохозяйство

Все вопросы безопасной эксплуатации электроустановок, МПОТЭ, ПТЭ, ПУЭ
валентин
Интересующийся
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 фев 2017 07:37

Re: Лицо, ответственное за электрохозяйство

Сообщение валентин » 28 фев 2017 07:52

Как физлицо имею в собственности административное помещение 64 м.кв. на 1 этаже жилого дома. Имеется вводное устрйство ,освещение и розетки.Помещение сдается в аренду.Товарищество собственников потребовало ответственного за электрохозяйство с 4 группой допуска.КТО должен им быть и правомерно ли требование.

Аватара пользователя
Assembler
Инженер
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 16 янв 2009 09:51
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: Лицо, ответственное за электрохозяйство

Сообщение Assembler » 28 фев 2017 10:41

ТКП 181-2009 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
4.1.10 У Потребителей, электрохозяйство которых включает в себя
только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветитель-
ные установки, электрооборудование номинальным напряжением
не выше 380 В, с разрешенной к использованию мощностью до 30 кВт,
ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом слу-
чае ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок
руководитель Потребителя должен возложить на себя. Для этого не-
обходимо прохождение инструктажа и оформление соответствующего
заявления-обязательства в территориальном органе госэнергонадзо-
ра (приложение А).

Tarzanii
Интересующийся
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 ноя 2018 15:58

Re: Лицо, ответственное за электрохозяйство

Сообщение Tarzanii » 20 ноя 2018 16:10

Народ подскажите. у меня в разных городах РБ, в арендуемых помещениях стоят водонагреватели (бойлеры). Столкнулся с вопросом устанавливая бойлер в очередном городе и делая проект требуется ли назначать ответственного за электрохозяйство? или согласно 4.1.10 можно возложить на руководителя организации. И не платить лишние деньги стороннему ответственному.

Ответить