Здравствуйте. Зарегистрировался специально чтоб подискутировать.
sasha20.08 писал(а): ↑30 июн 2020 08:18
p.s. если я не прав -с радостью выслушаю обратную версию!
Вышли Правил по охране труда при выполнении строительных работ 31 мая 2019 г. № 24/33
Там есть пояснения:
средства подмащивания – устройства, предназначенные для организации рабочих мест при производстве строительно-монтажных работ на высоте или глубине более 1,3 м от уровня земли или перекрытия;
подмости – одноярусная конструкция, предназначенная для выполнения работ, требующих перемещения рабочих мест по фронту работ;
Грубо говоря, то что выше 1,3 метра является средствами подмащивания, то что ниже 1,3метра является подмостями.
В вашем случае это подмости.
Далее в этих же правилах идут пункты:
132. Неинвентарные деревянные леса и
подмости изготавливаются в соответствии с проектной документацией. Все основные элементы лесов и подмостей рассчитываются на прочность, а леса и подмости – на устойчивость.
136. В местах подъема работающих на леса и
подмости должны быть установлены схемы размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работающих в случае возникновения аварийной ситуации.
139. Леса и
подмости высотой до 4 м допускаются в эксплуатацию только после их приемки линейным руководителем работ и регистрации их в журнале приемки и осмотра лесов и подмостей, а леса выше 4 м – после приемки комиссией, назначенной руководителем строительно-монтажной организации, и оформления акта приемки.
При приемке лесов и подмостей должны быть проверены: наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, узлы крепления отдельных элементов, наличие рабочих настилов и ограждений, вертикальность стоек, надежность опорных площадок и заземление (для металлических лесов).
144. Подвесные леса и
подмости после монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат в течение 1 ч испытания статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20 %.
Поэтому правильно вам подсказывали:
polevchyk писал(а): ↑30 июн 2020 14:49
эти подмости у вас видать самодельные вот и выносят мозг
FedorPromBez писал(а): ↑01 июл 2020 11:32
Сделайте технический паспорт на эти подмости, укажите там их габариты, мах грузоподъёмность и меры безопасности при эксплуатации. Утвердите гл. инженером и гл.технологом (конструктором, механиком - при наличии на предприятии) и усё!
Просто на всех объектах эти деревянные ,,козлики,, сделаны по разным размерам. И никто их не расчитывал. Делал без чертежа. Иногда имеют не очень красивый вид. На одном объекте можно даже не встретить одинаковых.
Выход:
1. Найти в интернете чертёж этих ,,козликов,, с расчётами, в котором будет указано (сечение досок, тип дерева, нагрузки и т.д.)
2. Все козлики в организации будут одинаковые. Будет плюсик к эстетическому виду.
3. На каждый козлик какую-нибудь табличку (название организации, его номер, грузоподъёмность, дату испытания и так далее)
4. В идеале даже завести журнал приёмки подмостей. (периодически вписывать что подмости проверены, доски не треснули, гвозди не повылазили, подмости осмотрены и можно работать дальше.)
После таких действий, не одна мобильная группа не страшна))))