Требования к пожарным резервуарам
Re: Требования к пожарным резервуарам
175....Контроль за состоянием наружного и внутреннего противопожарного
водоснабжения осуществляется регулярно ответственными лицами:
...пожарных резервуаров, водоемов – путем проверки необходимого уровня
воды, исправности и наличия водозаборных устройств, откосов, подъездных путей и
площадок для установки пожарных автомобилей, устройств вентилирования и
прочего оборудования, выполнения мероприятий, обеспечивающих использование
водоема (резервуара) при отрицательной температуре окружающей среды.
179. Пожарные резервуары (подземные и полуподземные) должны
оборудоваться люком с двумя крышками, промежуток между которыми на зимний
период должен заполняться теплоизоляционным материалом (опилками, мелкими
стружками, уплотненной соломой и др.).
184. К водоисточникам, расположенным на территории объекта, а также за его
пределами, предназначенным для целей пожаротушения, должны быть обеспечены
подъездные дороги и площадки с твердым покрытием для установки пожарной
техники и забора воды в любое время года. Подъезды и подходы к пожарным
гидрантам, водоемам, резервуарам, водонапорным башням должны быть постоянно
свободными.
186. При обнаружении утечки воды в пожарных резервуарах необходимо
принимать меры к их ремонту и заполнению водой.
ППБ Беларуси 01-2014
Re: Требования к пожарным резервуарам
Re: Требования к пожарным резервуарам
и еще оттуда же:4.4 Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из пожарных резервуаров и водоемов с учетом требований раздела 13 для:
— населенных пунктов с числом жителей до 2000 чел. при застройке зданиями до двух этажей;
— отдельно стоящих зданий классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2—Ф4 строительным объемом до 500 м3, расположенных на территории населенных пунктов, не имеющих кольцевого противопожарного или объединенного противопожарного водопровода;
— зданий классов Ф5.1—Ф5.3, относящихся к категориям В3, В4, Г2, Д, и класса Ф5.4 при расходе воды на наружное пожаротушение не более 10 л/с;
— складов грубых кормов объемом до 1000 м3;
— складов минеральных удобрений строительным объемом каждого из зданий до 5000 м3;
— зданий радиотелевизионных передающих станций;
— зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов;
— площадок открытого хранения автомобилей с расходом воды на наружное пожаротушение
до 10 л/с, расположенных на расстоянии 400 м и более от ближайшей сети водопровода;
— летних открытых кинотеатров при отсутствии наружных сетей водопровода.
13.2 Объем пожарных резервуаров и открытых водоемов следует определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров. При этом объем открытых водоемов необходимо рассчитывать с учетом возможного испарения воды и образования льда.
Превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м.
13.3 Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться не менее 50 % расчетного объема воды на пожаротушение.
13.4 Пожарные резервуары или водоемы следует размещать таким образом, чтобы подача воды в любую точку пожара обеспечивалась не менее чем из двух соседних резервуаров или водоемов.
Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий V—VIII степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, а до зданий I—IV cтепеней огнестойкости — не менее 10 м.
13.5 Радиус обслуживания пожарными резервуарами или водоемами зданий и сооружений следует принимать не более 200 м.
Re: Требования к пожарным резервуарам
- admin
- Ведущий инженер
- Сообщения: 3314
- Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 371 раз
Re: Требования к пожарным резервуарам
177. Контроль за состоянием наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения осуществляется регулярно ответственными лицами:
пожарных резервуаров, водоемов - путем проверки необходимого уровня воды, исправности и наличия водозаборных устройств, откосов, подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, устройств вентилирования и прочего оборудования, выполнения мероприятий, обеспечивающих использование водоема (резервуара) при отрицательной температуре окружающей среды.
183. Пожарные гидранты, водоемы должны быть пронумерованы, иметь опознавательные знаки, соответствующие действующим ТНПА. Для определения мест расположения пожарных гидрантов, водоемов световые или флуоресцентные указатели следует размещать на видных местах на высоте 2,0 - 2,5 м.
186. К водоисточникам, расположенным на территории объекта, а также за его пределами, предназначенным для целей пожаротушения, должны быть обеспечены подъездные дороги и площадки с твердым покрытием для установки пожарной техники и забора воды в любое время года. Подъезды и подходы к пожарным гидрантам, водоемам, резервуарам, водонапорным башням должны быть постоянно свободными.
Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 N 3 (ред. от 26.08.2014) "Об утверждении Правил пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014"
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.
Re: Требования к пожарным резервуарам
Не могу найти....Пожалуйста!!!!
Re: Требования к пожарным резервуарам
Я проверил внутренний пож. водопровод....
У меня два резервуара. Установлены два насоса (станция пожаротушения). Они попадают под понятие водозаборное устройство?
Т.е., что мне красивого написать в части - водозаборное устройство?
Просто, что исправны и осуществляю переключение раз в месяц?
Re: Требования к пожарным резервуарам
Как писали выше, в СНБ оговаривается расстояние от резервуаров до зданий, оговаривается радиус обслуживания. А вот оговаривается ли где-то каким-либо нормативом место постановки пожарного автомобиля у резервуара и максимальная длина всасывающего рукава (т.е. общая длина от пожарной машины ДО ДНА резервуара)?
В видеороликах видел, что пожарные на учениях достают 2 рукава по 4 метра. Но это голословно. Может ли это расстояние быть допустим 12 или 16 метров?
Re: Требования к пожарным резервуарам
- admin
- Ведущий инженер
- Сообщения: 3314
- Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 371 раз
Re: Требования к пожарным резервуарам
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.