Утепление кровли пенополистиролом

Все об организации работ по пожарной безопасности, средствах пожаротушения и противопожарной автоматики. Системы пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения.Опыт "контакта" и работы с подразделениями МЧС.
Ответить
Limmark
Интересующийся
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 окт 2020 13:10

Утепление кровли пенополистиролом

Сообщение Limmark » 27 окт 2020 13:17

Помещение - по типу павильона, основа - металлический каркас.
Стены и крыша из профлиста.

Крыша утеплена изнутри пенополистиролом. Никто однозначно не может мне сказать: можно его использовать или нет.

Как обезопасить себя?
Может пенополистирол обшить огнеупорным гипсокартоном? Или можно так оставить?

Аватара пользователя
admin
Ведущий инженер
Сообщения: 3293
Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 365 раз

Re: Утепление кровли пенополистиролом

Сообщение admin » 27 окт 2020 15:08

Все должно быть сделано по проекту. Как написано в проекте — так и должны сделать.
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.

Аватара пользователя
Бывший_прораб
Начинающий
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 01 июл 2020 07:45
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 8 раз

Re: Утепление кровли пенополистиролом

Сообщение Бывший_прораб » 27 окт 2020 16:56

Уважаемы1 админ всё сказал правильно, делать по проекту. Но если проекта нету, но сильно хочется.... попробуйте копать в эту сторону...

Найдите паспорт качества на данный пенополистирол. Там будет указан класс горючести.
В интернете есть про российские требования, но у нас будет что-то похожее. Вот наших соседей:

Фактический класс пожарной опасности (К0, К1, К2, К3) строительных конструкций, в том числе стен определяется по ГОСТ 30403-96 «Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности». (Это если у вас нет сертификата качества на пенополистирол, то можете взять кусок и отвезти в лабораторию на испытания).

Горючий материал с соответствующими характеристиками пожарной опасности (группа горючести, воспламеняемости и дымообразующей способности) допускается использовать в строительных конструкциях зданий, только в том случае, если минимально требуемый класс пожарной опасности строительных конструкций допускается К1, К2, К3, «не нормируется».

В случае, если требуемый класс пожарной опасности строительных конструкций здания — К0, то применение горючего материала, в том числе пенополистерола в составе строительной конструкции (стены) не допускается (таблица N 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ , таблица N 1 ГОСТ 30403-96).

Получается, вначале определяете какой класс пожарности у вашего павильона. Затем смотрите на класс пожарности вашего пенополистирола. И соотносите можно применять или нельзя.
Limmark писал(а):
27 окт 2020 13:17
Как обезопасить себя?
Может пенополистирол обшить огнеупорным гипсокартоном? Или можно так оставить?
Конечно для безопасности лучше обшить гипсокартоном огнеупорным.
А также подумайте над тем, чтоб поставить вертикальные и горизонтальные слои утепления из негорючего материала. Например через каждые метр-два вставлять полоску сантиметров 10-15 из минваты, стыки пропенивать пеной огнеупорной. Тогда в случае чего выгорит определённый квадрат в крыше, а не вся стенка.
Незабудьте уделить внимание проводке. Лучше чтоб она была не внутри, а снаружи. И в какой-нибудь огнеупорной гофре.
Также сюда добавьте огнетушители, и пожарные извещатели, замок открывающийся барашком изнутри, и т.д.
После всего перечисленного сможете даже сдать свой павильон мчс-нику :lol: :lol: :lol:

Limmark
Интересующийся
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 окт 2020 13:10

Re: Утепление кровли пенополистиролом

Сообщение Limmark » 27 окт 2020 20:29

Спасибо всем за ответы!

Паспорта на пожарную безопасность нет, потому что это обычный текущий ремонт.
Паспорт на пенополистирол в приложении.

Скогласно каким нормативным актам нельзя использовать пенопласт в утеплении кровли?
Вложения
Паспорт.jpg

Аватара пользователя
Бывший_прораб
Начинающий
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 01 июл 2020 07:45
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 8 раз

Re: Утепление кровли пенополистиролом

Сообщение Бывший_прораб » 30 окт 2020 22:03

Limmark писал(а):
27 окт 2020 20:29
Скогласно каким нормативным актам нельзя использовать пенопласт в утеплении кровли?
Прямого запрета не будет. Нужно перелопатить кучу информации применительно к себе. Самый простой способ для вас это сходить к мчс и у них проконсультироваться.
Но если не хотите так, то давайте по другому:
1)согласно вашего паспорта плиты имеют: горючесть Г4, воспламеняемость В3, дымообразование Д3, токсичность Т4.
2)Открывайте ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.09.2020, 8/35778. И читаете, читаете, читаете.
3) Определяете класс пожарной опасности для вашего павильона.
Если используете павильон для торговли, то наверное будет –Ф3–по обслуживанию населения (помещения этих зданий характеризуются большей численностью посетителей, чем обслуживающего персонала):Ф3.1предприятия торговли, аптеки;
Если используете павильон в качестве склада, то возможно Ф5.2складские здания, гаражи-стоянки дляавтомобилей (заисключением гаражей-стоянок, расположенных наприусадебных участках зданий класса Ф1.4), книгохранилища, архивы ихолодильники;
4) Затем смотрите какие требования к этим зданиям.

Ответить