Категорирование помещений по ПУЭ

Все об организации работ по пожарной безопасности, средствах пожаротушения и противопожарной автоматики. Системы пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения.Опыт "контакта" и работы с подразделениями МЧС.
Ответить
Svetlan@
Интересующийся
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 окт 2018 12:02

Категорирование помещений по ПУЭ

Сообщение Svetlan@ » 26 ноя 2018 15:56

может ли быть для склада ГСМ такой знак В4 (вверху)/П-2а (внизу)

Аватара пользователя
admin
Ведущий инженер
Сообщения: 3293
Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 365 раз

Re: Категорирование помещений по ПУЭ

Сообщение admin » 26 ноя 2018 16:22

:? Вы сами его посчитали? Меня всегда удивляло наличие таких надписей на двери. Спроси у любого рабочего, что это такое — мал кто ответит и объяснит зачем это нужно.
2 К категории В4 допускается относить помещения (без проведения соответствующего расчета), в которых находятся:
горючие и трудногорючие жидкости с температурой вспышки 120 °С и выше в системах смазки, охлаждения и гидропривода оборудования массой менее 60 кг на единицу оборудования при давлении в системе менее 0,2 МПа, при этом расстояние между оборудованием не нормируется;
трудногорючие вещества и материалы, строительные материалы группы горючести Г1 в качестве временной пожарной нагрузки. Масса трудногорючих веществ и материалов, строительных материалов группы горючести Г1 не ограничивается при условии отсутствия в помещении иных горючих веществ и материалов. При наличии в помещении горючих веществ и материалов расчет производится с учетом полной массы трудногорючих веществ и материалов, строительных материалов группы горючести Г1;
электрические кабели для запитки технологического и инженерного оборудования, приборов освещения (за исключением маслонаполненных), при этом указанное положение не распространяется на серверные, помещения АТС и аналогичные;
ГГ (при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, согласно расчету не относятся к категории А и отсутствует иная пожарная нагрузка);
негорючие грузы в горючей упаковке (для помещений класса функциональной пожарной опасности A 5.2), при этом:
средства пакетирования (поддоны, подкладной лист и др.) по ГОСТ 21391 не относятся к горючей упаковке и при наличии в их составе горючих веществ и материалов учитываются в качестве временной пожарной нагрузки;
горючая упаковка, масса которой превышает 20 % массы негорючих грузов, учитывается в качестве временной пожарной нагрузки;
горючая подстилка на полу в помещениях для содержания животных, птиц и зверей в животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях, при условии, что величина удельной пожарной нагрузки не превышает 100 МДж/м2 (независимо от общей пожарной нагрузки в помещении).

ТКП 474-2013 (02300) «КАТЕГОРИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ»
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.

Svetlan@
Интересующийся
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 окт 2018 12:02

Re: Категорирование помещений по ПУЭ

Сообщение Svetlan@ » 26 ноя 2018 16:36

Это не я рассчитывала, я не специалист по таким расчетам. Вот и интересуюсь правильно иль не правильно? :oops:

Elisaveta
Инженер 2 кат.
Сообщения: 344
Зарегистрирован: 07 май 2018 09:34
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 37 раз

Re: Категорирование помещений по ПУЭ

Сообщение Elisaveta » 03 дек 2018 13:08

Обязательны ли сейчас бирки на дверях производственных помещений и кабинетов с указанием ответственных за пожарную безопасность?

Аватара пользователя
polevchyk
Инженер 2 кат.
Сообщения: 748
Зарегистрирован: 24 июн 2013 11:38
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 83 раза

Re: Категорирование помещений по ПУЭ

Сообщение polevchyk » 03 дек 2018 15:50

ну их же никто не отменял как говорится если есть то пусть будут а если нет то можете наклеить
Услуги по охране труда, разработка документации по охране труда, аутсорсинг — выполнение функций инженера по охране труда.
тел. +375(29)626-02-37 (Viber, Telegram)

kotan29
Знающий
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 25 июл 2010 21:42
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

Re: Категорирование помещений по ПУЭ

Сообщение kotan29 » 10 дек 2018 02:09

polevchyk писал(а):
03 дек 2018 15:50
ну их же никто не отменял как говорится если есть то пусть будут а если нет то можете наклеить
А где требования по их наличию, подскажите случаем? Ранее было, точно, а сейчас?

Ответить