Проверка пожарных кранов

Все об организации работ по пожарной безопасности, средствах пожаротушения и противопожарной автоматики. Системы пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения.Опыт "контакта" и работы с подразделениями МЧС.
Охранник труда

Проверка пожарных кранов

Сообщение Охранник труда » 17 ноя 2016 10:52

Знатоки-пожарники, подскажите, пожалуйста: какие технические средства необходимы для проверки внутреннего водоснабжения (пожарные краны)? И какая методика проверки?
Заказывали эту проверку МЧСникам, но очень дорого. И кто в организации может это осуществить?

Аватара пользователя
polevchyk
Инженер 2 кат.
Сообщения: 748
Зарегистрирован: 24 июн 2013 11:38
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 83 раза

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение polevchyk » 17 ноя 2016 11:09

177. Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на объекте должна проводиться не реже одного раза в 6 месяцев (для наружного - при наступлении весенне-летнего и осеннего периодов с проверкой на водоотдачу и составлением протокола согласно приложению 11), а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети комиссионно с составлением акта.
Контроль за состоянием наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения осуществляется ответственными лицами:
пожарных кранов - путем проверки комплектации и внешнего оформления (установленного ТНПА), пуска воды (за исключением кранов, подключенных к питающим трубопроводам спринклерной установки пожаротушения); ревизии запорной арматуры, просушки (при необходимости) и перекатки пожарного рукава с составлением акта проверки произвольной формы;
пожарных гидрантов - путем проверки наличия, исправности и состояния люка, колодца, корпуса пожарного гидранта, наличия установленных ТНПА знаков пожарной безопасности;
пожарных насосов - путем проверки поддержания требуемого напора и надежности перехода с основного на резервный насос (при наличии) не реже одного раза в месяц с составлением акта;
пожарных резервуаров, водоемов - путем проверки необходимого уровня воды, исправности и наличия водозаборных устройств, откосов, подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, устройств вентилирования и прочего оборудования, выполнения мероприятий, обеспечивающих использование водоема (резервуара) при отрицательной температуре окружающей среды.
178. Водопровод, на котором установлено пожарное оборудование, должен обеспечивать требуемый напор и пропускать расчетное количество воды для целей пожаротушения.
179. Задвижки и насосы должны иметь номера, соответствующие общей схеме противопожарного водоснабжения предприятия. Изменения в системе водоснабжения, связанные с техническим переоснащением, реконструкцией и другими работами, должны быть отражены в соответствующей технической документации и схемах.
Услуги по охране труда, разработка документации по охране труда, аутсорсинг — выполнение функций инженера по охране труда.
тел. +375(29)626-02-37 (Viber, Telegram)

Аватара пользователя
admin
Ведущий инженер
Сообщения: 3293
Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 365 раз

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение admin » 17 ноя 2016 11:14

После последних изменений вообще не должно быть проблем с проверкой кранов.
177. Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на объекте должна проводиться не реже одного раза в 6 месяцев (для наружного - при наступлении весенне-летнего и осеннего периодов с проверкой на водоотдачу и составлением протокола согласно приложению 11), а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети комиссионно с составлением акта.
Контроль за состоянием наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения осуществляется ответственными лицами:
пожарных кранов - путем проверки комплектации и внешнего оформления (установленного ТНПА), пуска воды (за исключением кранов, подключенных к питающим трубопроводам спринклерной установки пожаротушения); ревизии запорной арматуры, просушки (при необходимости) и перекатки пожарного рукава с составлением акта проверки произвольной формы;

гл. 16, Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 N 3 (ред. от 25.02.2016) "Об утверждении Правил пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014"
Внешняя проверка места установки, ставите заглушку вместо пожарного рукава → пускаете воду → смотрите арматуру на отсутствие течи, перекатываете рукава с изменением места складки, составляете акт.

Если вам раз в 6 месяцев проводили проверку на водоотдачу, то вас «развели». ее нужно проводить только:
после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети
Даже и это можно самому сделать. Мы делали в ствол вкручиавли манометр.
IMG_9202.JPG
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.

Аватара пользователя
Andrio
Начинающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 15 фев 2011 12:33

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение Andrio » 17 ноя 2016 11:58

Не понимаю смысла такого манометра, что он измеряет?
......или пожарный ствол заглушен??

охранник труда

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение охранник труда » 17 ноя 2016 12:00

Большое Вам спасибо. Проясняется ситуация. Извините за туповатые вопросы, но еще подскажите:
1. Пуск воды-это включит воду и она должна пойти из ствола? Хлопчик из МЧС так делал. Сказал, что этого достаточно. Вода течет из ствола-и все нормально.
2. Манометр Вы вкрутили в ствол, которым проверяете все краны? Не в каждый ведь вкручиваете.
А этой проверкой пользуетесь только после реконструкции, подключении дополнительных потребителей?

Аватара пользователя
admin
Ведущий инженер
Сообщения: 3293
Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 365 раз

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение admin » 17 ноя 2016 12:17

Andrio писал(а): Не понимаю смысла такого манометра, что он измеряет?
Давление. При пересчете получаем расход воды. Есть несколько вариантов Измерить водоотдачу, но этот самый простой и дешевый.
охранник труда писал(а): 1. Пуск воды-это включит воду и она должна пойти из ствола? Хлопчик из МЧС так делал. Сказал, что этого достаточно. Вода течет из ствола-и все нормально.
Просто пуск воды. Но я бы делал как советовал — ставить заглушку и открывать кран:
gz9.jpg
Если пускаете воду, ее нужно куда то сливать а еще в этот момент посмотреть не течет ли по штоку или в другим местах соединения. А так отглушили, пустили и все. Посоветовал бы вместо глухой крышки ставить крышку с краном Маевского. Тогда, после испытаний, вы сможете сбросить давление за заглушкой и спокойно открутить заглушку.
Надеюсь не сумбурно написал :)
охранник труда писал(а): 2. Манометр Вы вкрутили в ствол, которым проверяете все краны? Не в каждый ведь вкручиваете.
Конечно не в каждый.
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.

охранник труда

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение охранник труда » 17 ноя 2016 12:35

Если хорошая заглушка и хорошие трубы в стояке, то вода не потечет. Как узнаем, что вода все-таки течет? Что пуск воды есть?
Заглушка, я думаю, нужна чтобы проверить течь в стояке, а то, что вода потечет из ствола-ствол должен быть свободный.
Админ, спасибо за терпение. Я думаю, нас тут, бедолаг, много. И ваши советы с фото (лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать) очень кстати.

Аватара пользователя
admin
Ведущий инженер
Сообщения: 3293
Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 365 раз

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение admin » 17 ноя 2016 12:54

Для этого и ставится заглушка с краном Маевского. Можно приоткрыть кран до установки заглушки и посмотреть течет вода или нет. Проверит с заглушкой и при ее открывании по увидеть есть вода или нет. Если Вы будете подавать воду через рукав это отлично, но после этого столько мороки … Я предпочитаю делать как написал. Не вижу в этом нарушений.
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.

kotan29
Знающий
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 25 июл 2010 21:42
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение kotan29 » 17 ноя 2016 18:14

Админ все правильно написал, мы же у себя на предприятии берем рукав, который планируем перекатывать и подключаем к ПК и пускаем воду. смотрим давление. Проверять можно не все ПК пуском воды. так как линия закольцована и давление будет одинаково, а конец пожарного рукава в окно направляем и сливаем воду - это если в АБК и тупо моем пол в котельной, если там проверяем. Как говорится - все зависит от местных условий.
По стволу - водомеру - у нас немного другой. Мы на наконечник ствола вварили шаровый кран, а сам ствол врезали штуцер и на него уже посадили манометр. Кстати манометр должен быть поверен. Пускаем воду из ПГ на закрытый ствол-водомер и открываем шаровый кран и сморим давление и пересчитываем водоотдачу.

Аватара пользователя
admin
Ведущий инженер
Сообщения: 3293
Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 365 раз

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение admin » 17 ноя 2016 21:05

kotan29 писал(а): Проверять можно не все ПК пуском воды
По ППБ 01-2014 требуется все — путем пробного пуска воды, а на водоотдачу — при приемке в эксплуатацию, а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети.
kotan29 писал(а): Мы на наконечник ствола вварили шаровый кран
Я так понимаю, что вы уменьшили выходной диаметр ствола? Фишка в том, что не должно быть никакого препятствия проходу воды. В формуле учитывается какой тип ствола применялся, какого диаметра на нем насадка и из этого берется значение Sств — сопротивление ствола-водомера.
Вот инструкция, которую я дела 5 лет назад. По тексту нужно прописать для пожарных кранов условия проведения измерений на водоотдачу и заполнения акта если измерение на водоотдачу не требуется проводить.
Вложения
instr_pk_pg.doc
Инструкция о порядке определения водоотдачи и проведения проверки технического состояния внутренних и наружных водопроводных сетей для целей пожаротушения
(433.5 КБ) 413 скачиваний
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.

Андрей Жулего
Знающий
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 27 апр 2017 12:51
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение Андрей Жулего » 14 июн 2017 09:51

Подскажите пожалуйста:
1. Сколько срок службы пожарного рукава?
2. Каким нормативным документом регламентируется их срок?

Аватара пользователя
admin
Ведущий инженер
Сообщения: 3293
Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 365 раз

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение admin » 14 июн 2017 10:12

8 Гарантии изготовителя
8.1 Изготовитель гарантирует соответствие рукавов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
8.2 Гарантийный срок – не менее 12 мес со дня изготовления.

СТБ 11.13.17-2010 «Система стандартов пожарной безопасности. РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ. Общие технические условия»
Это что касается ТНПА, но есть еще завод изготовитель. У мня рукава Престиж-51-1,0-РС. Их гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, и 24 месяца — срок хранения с момента изготовления.
Больше ни какой информации я не нашел.
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.

Андрей Жулего
Знающий
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 27 апр 2017 12:51
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение Андрей Жулего » 14 июн 2017 11:41

Спасибо за информацию. Просто нашлись в наличии два рукава льняных которым более 10 лет.

allaRus
Начинающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 29 янв 2014 12:35

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение allaRus » 16 июн 2017 12:10

По моему чисто бытовому разумению, если рукав целый, не рваный, не пропускает воду под напором, то пусть себе служит. Гарантийный срок - это время, в течение которого вы можете предъявить претензии изготовителю на имеющийся производственный брак.

Аватара пользователя
admin
Ведущий инженер
Сообщения: 3293
Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 365 раз

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение admin » 16 июн 2017 12:16

Я с Вами полностью согласен. Внутри рукава есть прорезиненный слой. Подайте воду в рукав и посмотрите пропускает он или нет.
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.

Ответить