Степень огнестойкости автобусной остановки

Добавлено: 10 мар 2024 15:46
karina1gur99
Добрый день
Помогите пожалуйста ответить на замечания
Есть остановка открытого типа поп, обшивка из сотового поликарбоната на металическом каркасе, внутри лавочка, мусорка. Будет ставиться на незастроенный территории, около 100 м в радиусе без зданий и сооружений.
Есть такие замечания эксперта:
1. При описание проектных решений по размещению линейного объекта не представлены конкретные обоснования по обеспечению требуемых противопожарных расстояний между проектируемыми остановочными автопавильонами и объектами существующей застройки. (Ссылка на п. 4.15 СП 4.13130.2013.)
2. Не выполнены обоснования принятой степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, предела огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций, запроектированных в составе линейного объекта остановочных павильонов.( ссылка на Раздел 6 (последний абзац) СП 2.13130.2020; п. 4.15 СП 4.13130.3013; п. 10_2 ФЗ № 190 от 29.12.2004; ст. 29, 87 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008)

Ни один мой ответ эксперт не принял, хотелось бы посмотреть другие взгляды на эти замечания. Заранее спасибо)

Re: Степень огнестойкости автобусной остановки

Добавлено: 11 мар 2024 13:20
Бывший_прораб
Здравствуйте.
Первое. Возможно Вы ищите ответ не на том форуме. Здесь больше обсуждают вопросы охраны труда, а не проектирования.
Второе. СП 4.13130.2013 - это система противопожарной защиты Российской Федерации. У нас в Беларуси действуют свои нормы.
Третье. Как я вижу, возможно вы и правильную остановку запроектировали, но МЧСнику надо понять почему именно такая. Возможно предоставить какие-то документы по генплану, что в радиусе 100м в ближайшие 50 лет не планируется ничего возводить. Вероятно он боится ситуации, что вы поставите свою остановку легко возгараемую, а через год рядом что-нибудь построят, и по нормам ваша остановка уже не будет проходить.