Категорирование помещений по ПУЭ

Добавлено: 26 ноя 2018 15:56
Svetlan@
может ли быть для склада ГСМ такой знак В4 (вверху)/П-2а (внизу)

Re: Категорирование помещений по ПУЭ

Добавлено: 26 ноя 2018 16:22
admin
:? Вы сами его посчитали? Меня всегда удивляло наличие таких надписей на двери. Спроси у любого рабочего, что это такое — мал кто ответит и объяснит зачем это нужно.
2 К категории В4 допускается относить помещения (без проведения соответствующего расчета), в которых находятся:
горючие и трудногорючие жидкости с температурой вспышки 120 °С и выше в системах смазки, охлаждения и гидропривода оборудования массой менее 60 кг на единицу оборудования при давлении в системе менее 0,2 МПа, при этом расстояние между оборудованием не нормируется;
трудногорючие вещества и материалы, строительные материалы группы горючести Г1 в качестве временной пожарной нагрузки. Масса трудногорючих веществ и материалов, строительных материалов группы горючести Г1 не ограничивается при условии отсутствия в помещении иных горючих веществ и материалов. При наличии в помещении горючих веществ и материалов расчет производится с учетом полной массы трудногорючих веществ и материалов, строительных материалов группы горючести Г1;
электрические кабели для запитки технологического и инженерного оборудования, приборов освещения (за исключением маслонаполненных), при этом указанное положение не распространяется на серверные, помещения АТС и аналогичные;
ГГ (при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, согласно расчету не относятся к категории А и отсутствует иная пожарная нагрузка);
негорючие грузы в горючей упаковке (для помещений класса функциональной пожарной опасности A 5.2), при этом:
средства пакетирования (поддоны, подкладной лист и др.) по ГОСТ 21391 не относятся к горючей упаковке и при наличии в их составе горючих веществ и материалов учитываются в качестве временной пожарной нагрузки;
горючая упаковка, масса которой превышает 20 % массы негорючих грузов, учитывается в качестве временной пожарной нагрузки;
горючая подстилка на полу в помещениях для содержания животных, птиц и зверей в животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях, при условии, что величина удельной пожарной нагрузки не превышает 100 МДж/м2 (независимо от общей пожарной нагрузки в помещении).

ТКП 474-2013 (02300) «КАТЕГОРИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ»

Re: Категорирование помещений по ПУЭ

Добавлено: 26 ноя 2018 16:36
Svetlan@
Это не я рассчитывала, я не специалист по таким расчетам. Вот и интересуюсь правильно иль не правильно? :oops:

Re: Категорирование помещений по ПУЭ

Добавлено: 03 дек 2018 13:08
Elisaveta
Обязательны ли сейчас бирки на дверях производственных помещений и кабинетов с указанием ответственных за пожарную безопасность?

Re: Категорирование помещений по ПУЭ

Добавлено: 03 дек 2018 15:50
polevchyk
ну их же никто не отменял как говорится если есть то пусть будут а если нет то можете наклеить

Re: Категорирование помещений по ПУЭ

Добавлено: 10 дек 2018 02:09
kotan29
polevchyk писал(а):
03 дек 2018 15:50
ну их же никто не отменял как говорится если есть то пусть будут а если нет то можете наклеить
А где требования по их наличию, подскажите случаем? Ранее было, точно, а сейчас?