Страница 1 из 1
Протокол измерений водоотдачи
Добавлено: 02 окт 2017 18:23
Oleg1
помогите найти сводный протокол измерений водоотдачи ппб 2.39-2015. и что поразумевается суммарная (одновременная) водоотдача из нормируемого количества пг (л/с ).у меня на предприятии 38 гидрантов.
Re: Протокол измерений водоотдачи
Добавлено: 03 окт 2017 09:16
admin
В свое время писал инструкцию по испытанию гидрантов и кранов. Там мы использовали такой протокол ↓
Re: Протокол измерений водоотдачи
Добавлено: 03 окт 2017 09:28
admin
Прикрепляю и инструкцию. Там ссылка на старые ППБ РБ 1.02. Приведите ее в соответствие с действующими ППБ 01-2014
Re: Протокол измерений водоотдачи
Добавлено: 03 окт 2017 18:37
Oleg1
спасибо
Re: Протокол измерений водоотдачи
Добавлено: 04 окт 2017 14:06
admin
Гидранты всегда испытывали сотрудники ПАСЧ. Цеха проверяли только ПК. Вот такое устройство применялось. Резьбу нарезали прямо в стволе.
- IMG_9202.JPG (9.81 КБ) 4677 просмотров
Re: Протокол измерений водоотдачи
Добавлено: 16 окт 2017 16:52
Oleg1
ну а всетаки по новым правилам есть у кого образец протокол испытания гидрантов и пк
Re: Протокол измерений водоотдачи
Добавлено: 16 окт 2017 18:40
admin
Вы не знаете как его взят из ППБ 01-2014 ? Забирайте.
Re: Протокол измерений водоотдачи
Добавлено: 16 окт 2017 18:42
admin
В
приложенном выше мной файле есть в приложении эти акты. Если Вы хотите 100 % совпадения, то отредактируйте его.
Re: Протокол измерений водоотдачи
Добавлено: 17 окт 2017 09:00
Андрей Жулего
Если не ошибаюсь, то согласно п. 177 ППБ 01-2014 проверку на водоотдачу надо проводить гидрантов (согласно пр. 11), а ПК только если проводился капремонт
Re: Протокол измерений водоотдачи
Добавлено: 13 апр 2018 17:06
BLR
Точно. Внутренний водопровод - пуск воды, который должен обеспечить требуемый напор (см. проект), а чтобы проверить - надо сделать проверку...
Но, мне разъясняли, если не осуществлялись врезки, реконструкции, то всё будет соответствовать и достаточно пуска воды. получается, что её наличия - достаточно.
Re: Протокол измерений водоотдачи
Добавлено: 13 апр 2018 17:34
admin
Андрей Жулего писал(а): ↑17 окт 2017 09:00
Если не ошибаюсь, то согласно п. 177 ППБ 01-2014 проверку на водоотдачу надо проводить гидрантов (согласно пр. 11), а ПК только если проводился капремонт
Все правильно. Водоотдача на гидрантах.
На ПК только пуск поды. для этого можно использовать заглушку —
https://otb.by/forums/18/28682?qr_cur_p ... 514#p72174