Форум инженеров по охране труда в Беларуси • Пожарная сигнализация
Страница 1 из 1

Пожарная сигнализация

Добавлено: 11 май 2017 16:35
gutserge
Здравствуйте! Нужна ли экспертиза и согласование проекта по пожарной сигнализации? Если да, то какая ссылка на нормативку?

Re: Пожарная сигнализация

Добавлено: 11 май 2017 16:57
admin
Тут инженера по охране труда, а не проектировщики. С этим Вам помогут на http://proekt.by/

Re: Пожарная сигнализация

Добавлено: 02 июл 2019 21:11
Torina
Коллеги, может сможете помочь, чтобы мне время на поиски не тратить. Есть торговый центр, введенный в эксплуатацию в 2018 году. Общий метраж не скажу, да это и не важно. В планах аренда одного из помещений (243 м.кв) на 5 этаже. Есть система пожаротушения и внутренний пожарный водопровод. Системы противопожарной сигнализации нет и не было. Слаботочники это обосновывают новыми нормами, при которых наличия системы пожаротушения достаточно. Наш объект предполагает большой ежедневный вход посетителей (единовременное нахождение не менее 40 человек). Уверена, что система автономной противопожарной сигнализации нам необходима, арендодатель убеждает, что нет. Думаю, что проектом не был предусмотрен монтаж оповещения, т.к. площадь этажа не была зонирована перегородками, т.е. просто не застроенная площадь этажа, которую, возможно, не позиционировали, как площади под социальное обслуживание. Может быть кто-нибудь решал у себя данный вопрос: в каком случае система пожарной сигнализации нужная в обязательном порядке?

Re: Пожарная сигнализация

Добавлено: 03 июл 2019 15:38
polevchyk
Так вы же сами без арендодателя ничего и не сделаете
Разве что пожарный извещатель поставить можете

Re: Пожарная сигнализация

Добавлено: 03 июл 2019 22:07
Torina
polevchyk писал(а):
03 июл 2019 15:38
Так вы же сами без арендодателя ничего и не сделаете
Сделаем. Арендодателя интересует исключительно арендная плата. Со всем нам необходимым он согласен.

Re: Пожарная сигнализация

Добавлено: 05 июл 2019 12:32
BMP
Автоматическая пожарная сигнализация не нужна в помещениях категории В4, Г1, Г2 и Д - это если "по-простому". Основной документ для расчетов ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

Re: Пожарная сигнализация

Добавлено: 05 июл 2019 13:08
Torina
BMP писал(а):
05 июл 2019 12:32
Автоматическая пожарная сигнализация не нужна в помещениях категории В4, Г1, Г2 и Д
Спасибо, уже разобралась) Не всё так просто, к сожалению...Область применения систем пожарной сигнализации или установок пожаротушения регламентируется НПБ 15-2007. Помещения торговых объектов, административных зданий, складов, производственных помещений и т.д. должны быть оборудованы пожарной сигнализацией или установками пожаротушения. Исключением могут быть:
помещения с мокрыми процессами и курительные комнаты (туалеты, бассейны, ванные комнаты, мясные, овощные, рыбные цеха при наличии моечного оборудования);
лестничные клетки;
тамбуры входов в здания и помещения;
технические помещения для размещения инженерного оборудования и сетей при отсутствии в них горючих материалов (бойлерные, насосные водоснабжения и т.д.);
вентиляционные камеры (за исключением камер, обслуживающих производственные помещения категорий А, Б, В1-В3, Г1);
животноводческие фермы;
склады грубых кормов сельхоз.предприятий (солома, сено).[/list]
Уже занимаюсь установкой УПСа :D

Re: Пожарная сигнализация

Добавлено: 10 июл 2019 14:16
BMP
Но насколько я понимаю требования НПБ 15-2007 применяются только при проектировании, строительстве, модернизации, реконструкции предприятий, зданий, помещений и т.п. Установки пожаротушения и системы пожарной сигнализации могут быть определены только в проекте, разработанном организацией-проектировщиком. Вы все это имеете? Если от вас пожарный инспектор потребует наличие СПС, то вы даете ему ответ: "будет установлена при проведении реконструкции здания" и работаете дальше...Я бы посоветовала вам обратиться за консультацией к одному очень компетентному человеку в этой области. Телефон сброшу в личку.

Re: Пожарная сигнализация

Добавлено: 10 июл 2019 14:41
Torina
BMP писал(а):
10 июл 2019 14:16
Телефон сброшу в личку.
Спасибо!