Проверка пожарных кранов

Все об организации работ по пожарной безопасности, средствах пожаротушения и противопожарной автоматики. Системы пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения.Опыт "контакта" и работы с подразделениями МЧС.
BLR
Начинающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 11 авг 2014 08:43
Поблагодарили: 1 раз

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение BLR » 13 апр 2018 17:13

Аналогичная тема. Можно удалить или объединить.
https://otb.by/forums/18/28843

Golubovi4
Интересующийся
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 май 2019 11:19

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение Golubovi4 » 30 май 2019 14:56

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, форуме было "По ППБ 01-2014 требуется все — путем пробного пуска воды, а на водоотдачу — при приемке в эксплуатацию, а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети." - какой пункт ППБ регламентирует, что именно при приемке в эксплуатацию проводится проверка на водоотдачу пожарных кранов? Так как в п. 177 ППБ, если я его правильно понимаю, сказано, что проверки внутренней и внешней системы пожаротушения производятся в весенне-летний и в осенне-зимний период.

И второй вопрос - имеется здание многоэтажное, на каждом этаже пожарные краны (общее количество 26 шт), а на улице два пожарных гидранта, сдача объекта произведена, до меня проводились плановые проверки раз в год (приезжали представители сторонней организации, ходили на самый верхний этаж и с крыши, открывая самый крайний пк, делали пуск воды), составлялся акт на этот кран и на этом все - каков объем испытаний, в данном случае?
Как я понял, из всего прочитанного на форуме, этот объем работ не полный, а должен включать проверку всех пожарных кранов и гидрантов по инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения №34 от 15.05.2018г. с оформлением акта (приложение 1 данной инструкции) с фиксацией давления на каждом кране при помощи заглушки с манометром? а также оформления протокола (приложение 5 данной инструкции) проверки работоспособности и определения водоотдачи пожарных гидрантов (ставим колонку, на один кран колонки заглушку с манометром, а на второй гладкую металлическую трубу, только где для нее взять сопротивление или оно равно 1?).

Аватара пользователя
admin
Ведущий инженер
Сообщения: 3293
Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 365 раз

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение admin » 30 май 2019 18:23

После принятия Декрета 7 ППБ 01-2014 стали рекомендованными для применения, а в свете Декрета вышло под нее много нормативки. В том числе и по проверке противопожарного водоснабженя. Есть и новость на сайте → https://otb.by/news/4187-mchs-ustanovil ... -gidrantov
С ПК все стало намного проще: осмотр, пуск воды, составление акта (п.4 Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения) Форма акта в тойже инструкции в приложении 1.
С Гидрантами сложнее — тоже самое, что с ПК, но еще и водоотдача. Только Вы сами ее скорее всего не проведете. У нас это делали МЧС.
4. Оценка готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения включает в себя:
визуальный осмотр на предмет наличия и целостности пожарных рукавов, стволов, соединительных головок, запорной арматуры;
пуск воды для определения работоспособности (за исключением кранов, подключенных к питающим трубопроводам спринклерной установки пожаротушения);
составление акта оценки готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.
5. При проверке состояния наружного противопожарного водоснабжения оценивается готовность к применению пожарных водоемов и пожарных насосов (при их наличии), а также проверяется работоспособность и определяется водоотдача пожарных гидрантов.
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.

Golubovi4
Интересующийся
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 май 2019 11:19

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение Golubovi4 » 03 июн 2019 11:24

а в свете Декрета вышло под нее много нормативки. В том числе и по проверке противопожарного водоснабженя
- admin, быть может она у вас под рукой, названия бы документов? А то уже путаться в требованиях начинаю, какие из них в приоритете и почему... Есть ППБ 01-2014 - оно рекомендуется к применению, а какие документы предписывают, что делать и как? читал-перечитывал инструкцию, так и не понял, как именно нужно испытать на водоотдачу единичный гидрант (например: устанавливаем колонку на гидрант, один кран на колонке закрыт, а на второй устанавливаем рукав с манометром и делаем пуск воды, которая идет через определенное отверстие в оголовке и имея давление и диаметр этого отверстия находим по таблице расход? или например: на колонке открываем один кран с гладкой трубой, а второй кран с оголовком с манометром?), а как, если их уже два гидранта, три?

Аватара пользователя
admin
Ведущий инженер
Сообщения: 3293
Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 365 раз

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение admin » 03 июн 2019 11:30

Так в моем сообщении две ссылки: на статью и инструкцию.
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.

aunder
Интересующийся
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 сен 2019 10:21

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение aunder » 25 сен 2019 10:24

Добрый день!

Прошу помочь с документами. На предприятии есть ПГ и ПК. Нужно проводить проверку ПГ - проверили составили протокол, а вот протокол на ПК еще не разу не оформляли согласно Постановления №34 от 15 мая 2018. Может кто-нибудь помочь с примером протокола ПК (с его заполнением)? заодно если не сложно и ПГ посмотреть пример может быть, что-то не так заполняем.



Email: qwas124816@yandex.ru

Аватара пользователя
admin
Ведущий инженер
Сообщения: 3293
Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 365 раз

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение admin » 25 сен 2019 12:06

Вот выложите сюда то, что заполняете и все посмотрят и предложат.
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.

Golubovi4
Интересующийся
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 май 2019 11:19

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение Golubovi4 » 03 дек 2020 12:00

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, на основании какого тнпа, на сегодняшний день, монтажная организация выдает акт проверки вновь смонтированных пожарных кранов?

Аватара пользователя
admin
Ведущий инженер
Сообщения: 3293
Зарегистрирован: 01 авг 2007 18:48
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 365 раз

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение admin » 03 дек 2020 16:43

Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 мая 2018 г. № 34 «Об утверждении Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения»
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами.

Golubovi4
Интересующийся
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 май 2019 11:19

Re: Проверка пожарных кранов

Сообщение Golubovi4 » 04 дек 2020 10:00

СН 2.02.02-2019 "Противопожарное водоснабжение"