Форум инженеров по охране труда в Беларуси • Автоматические установки пожаротушения
Страница 1 из 1

Автоматические установки пожаротушения

Добавлено: 15 дек 2010 15:56
Mihail013
Необходима помощь в поиске организациии, занимающейся разработкой проектов на установку систем автоматического пожаротушения, а также установкой данных систем!? :?:
Заранее благодарен за помощь. :)

Re: Автоматические установки пожаротушения

Добавлено: 15 дек 2010 22:04
R3tw3R
Спрошу у наших завтра. (16.12.2010)
напомните если что

Re: Автоматические установки пожаротушения

Добавлено: 11 июл 2012 08:16
Mihail013
Подскажите, пожалуйста, какой документ регламентировал установку АУП до принятия НПБ 15-2007 и НПБ15-2004?
Если он у Вас имеется, то не могли бы Вы поделиться?

Re: Автоматические установки пожаротушения

Добавлено: 11 июл 2012 14:29
Assembler
УТВЕРЖДЕНО
Приказ Главного
государственного
инспектора
Республики Беларусь
по пожарному надзору
09.08.2004 N 163

СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО НОРМИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ

НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ И УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ

НПБ 15-2004

С введением в действие настоящих Норм утрачивают силу пункт 3.52, приложения 9, 10 СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания", пункты 1.3, 2.14 (4-ый абзац), 2.16 (последний абзац) СНиП 2.09.02-85 "Производственные здания", пункты 3.31, 4.30 СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" в части требований к области применения систем пожарной сигнализации и систем пожаротушения; раздел 6 ВСН 01-89 "Предприятия по обслуживанию автомобилей"; пункт 8.37 ВУПП-86 "Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"; пункты 2.6.11, 3.15.2, 3.16.2 ППБ-С-3-1983 "Правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений системы Минвуза СССР"; пункт 3.5.13 "Типовых правил пожарной безопасности для промышленных предприятий. ППБ 02-75"; "Перечни зданий и помещений объектов народного хозяйства СССР, подлежащих оборудованию автоматическими системами пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией".

Re: Автоматические установки пожаротушения

Добавлено: 11 июл 2012 15:34
Mihail013
В принципе я видел эти ссылки, но вот перечень этот найти нигде не могу! Только агропромышленного комплекса нашел, но мне не подходит!
"Перечни зданий и помещений объектов народного хозяйства СССР, подлежащих оборудованию автоматическими системами пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"...
Может перечень этот у кого-нибудь есть? Помогите чем можете!...

Re: Автоматические установки пожаротушения

Добавлено: 12 июл 2012 08:23
R3tw3R
Могу помочь только этим :)

Re: Автоматические установки пожаротушения

Добавлено: 06 дек 2014 13:21
Гость
Здравствуйте) кто может подсказать, какое количество предприятий в Беларусии обеспечены АУПТ? в процентах, если можно) от общей численности

Re: Автоматические установки пожаротушения

Добавлено: 31 мар 2015 21:47
Гость
Каким документом оговорено, в каком режиме должна находится система пожаротушения? В автомате, или можно в ручном!!!

Re: Автоматические установки пожаротушения

Добавлено: 01 апр 2015 10:12
polevchyk
ПРИКАЗ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ
10 декабря 2007 г. № 167
Об утверждении Норм пожарной безопасности Республики Беларусь «Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения. НПБ 15-2007»

Re: Автоматические установки пожаротушения

Добавлено: 01 апр 2015 13:01
profob
НПБ 15-2007 следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции и модернизации предприятий, зданий, сооружений и помещений. (п.1 этих норм)
а при эксплуатации достаточно ППБ 01-2014:
ГЛАВА 15
АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
15.1. Требования к автоматическим установкам водяного и пенного пожаротушения
166. При эксплуатации установок запрещается:
166.4. переводить установки с автоматического режима на ручной;

Автоматические установки пожаротушения

Добавлено: 04 май 2015 14:33
pozhbez
profob писал(а):НПБ 15-2007 следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции и модернизации предприятий, зданий, сооружений и помещений. (п.1 этих норм)
а при эксплуатации достаточно ППБ 01-2014:
ГЛАВА 15
АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
15.1. Требования к автоматическим установкам водяного и пенного пожаротушения
166. При эксплуатации установок запрещается:
166.4. переводить установки с автоматического режима на ручной;
Привожу пример:
Окрасочно-сушильная камера. Защита АУГПТ. Проектом предусмотрено 2 пуска - ручной и автоматический. Отключение автоматики происходит при открытии дверей камеры (магнитоконтактный извещатель). Далее в автоматический режим работы установка переводится дежурным персоналом (охрана) с выносной панели ВПИУ на КПП. Учитываем технологический процес окраски - двери в камеру за смену откр/закр. не одну сотню раз. Плюс учитываем на сколько газ СО опасен для организма. Делаем вывод - установку в автомат только при отсутствии людей.
Хочу отметить "чрезмерную поверхностность" описания требований безопасности при эксплуатации АУГПТ в таком документе как ППБ 01-2014. Чтоже касается ТКП и прочих ТНПА, которые связаны с АПС и АУПТ - в них конкретики о режимах для определённых случаев тоже нет. В добавок консультация по режиму работы с граммотным (подчёркиваю- именно граммотным) представителем высших мира сего ГПН позволяет окончательно принять вывод -если у Вас готовая установка, а не проектируемая и вставить по поводу привязки переключения режимов "своё Я" нет уже возможности - автомат или режим дистанционного пуска - в большем зависит от техгологического процесса защищаемого помещения. ;)

Re: Автоматические установки пожаротушения

Добавлено: 24 окт 2021 17:27
ryzhayaolya
Подскажите пожалуйста, у всех ли должна быть пожарная автоматика? Если нужна, то где написано, кроме СНиПов. Заполняю чек лист, последние вопросы полностью про пожарную автоматики, у нас на предприятии нет ничего, даже пожарные извещатели не установлены. Задумалась, писать что у нас ПА нет или она нам не требуется. Заранее извиняюсь за глупые вопросы, работаю месяц, до этого с пожарной безопасностью не встречалась вообще.

Re: Автоматические установки пожаротушения

Добавлено: 26 окт 2021 12:38
thesubj
изм. 1 СН 2.02.03-2019.pdf
(325.64 КБ) 22 скачивания
ryzhayaolya писал(а):
24 окт 2021 17:27
Если нужна, то где написано,
СН 2.02.03-2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений".
Обязательно смотрите в редакции с 1 изменением.
В приложении С будет перечень объектов, которые необходимо оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
В приложении Ф перечень объектов, подлежащих оборудованию системами пожарной сигнализации и (или) пожаротушения (может быть такая ситуация, когда часть помещений будут подлежать оборудованию сигнализацией, а часть пожатушением).
В приложении Х перечень объектов, которые подлежат оборудованию системой передачи извещения о пожаре.
В пунктах 19.2, 19.3 перечни зданий и помещений, которые не подлежат оборудованию системами пожарной сигнализации или пожаротушения.
Пожарная автоматика это оповещение + сигнализация и (или) пожаротушения + система передачи извещения о пожаре.
Алгоритм примерно следующий:
- по приложению С определяете нужно ли Вам оповещение.
- по п. 19.2, 19.3 определяете не попадаете ли Вы под условия, при которых Вам не нужны ни сигнализация, ни пожаротушение.
- если под условия п. 19.2, 19.3 Вы не подпадаете, то по таблице из приложения Ф определяете, что Вам нужно сигнализация и (или) пожаротушение. Одновременно по п. 19.4 определяете не попадаете ли Вы под условия, когда сигнализация должна быть адресной.
- в конце проверяете нужно ли вместе с сигнализацией и (или) пожаротушением устанавливать систему передачи извещений о пожаре по приложению Х.