Форум инженеров по охране труда в Беларуси • сменный журнал сосудов, работающих под давлением
Страница 1 из 1

сменный журнал сосудов, работающих под давлением

Добавлено: 29 июл 2008 20:33
A_Gritskevich
Может у кого есть форма сменного журнала сосудов, работающих под давлением?

сменный журнал сосудов, работающих под давлением

Добавлено: 01 фев 2011 21:39
Гость
Может у кого есть форма сменного журнала сосудов, работающих под давлением?
ОТПИШИТЕ vetervit@gmail.com

Re: сменный журнал сосудов, работающих под давлением

Добавлено: 02 фев 2011 22:04
Артурыч
Гость писал(а):Может у кого есть форма сменного журнала сосудов, работающих под давлением?
ОТПИШИТЕ vetervit@gmail.com
Установленной формы нету...сочиняйте сами :D

Re: сменный журнал сосудов, работающих под давлением

Добавлено: 03 фев 2011 09:58
remeniza
Артурыч! есть, просто я тут со своей игрой в проверку по экологиии не смогла найти , у меня где-то заныкано постановление по сосудам, там есть, найду, укажу

Re: сменный журнал сосудов, работающих под давлением

Добавлено: 10 май 2011 09:17
R3tw3R
remeniza писал(а):есть, у меня где-то заныкано постановление по сосудам, там есть, найду, укажу
Укажите пожалуйста :)
Или еще игра не закончилась?

Re: сменный журнал сосудов, работающих под давлением

Добавлено: 28 фев 2012 07:54
A_Gritskevich
A_Gritskevich писал(а):Может у кого есть форма сменного журнала сосудов, работающих под давлением?

Re: сменный журнал сосудов, работающих под давлением

Добавлено: 05 мар 2012 11:56
СОТочка
Нормативными актами какая-либо обязательная форма ведения сменных журналов не предусмотрена. Согласно Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, находящихся под давлением, п.580 (при регистрации) и п.585 (при эксплуатации) предусмотрено ведение сменного журнала
звучит так:
...установить такой порядок, чтобы персонал, на который возложены обязанности по обслуживанию сосудов, вел тщательное наблюдение за порученным ему оборудованием путем его осмотра, проверки действия арматуры, контрольно-измерительных приборов, предохранительных и блокировочных устройств и поддержания сосудов в исправном состоянии. Результаты осмотра и проверки должны записываться в сменный журнал;

Между тем требования о внесении записей в журнал есть:
457. Поверка манометров с их опломбированием или клеймением должна производиться не реже одного раза в 12 месяцев. Кроме того, не реже одного раза в 6 месяцев владельцем сосуда должна производиться дополнительная проверка рабочих манометров контрольным манометром с записью результатов в журнал контрольных проверок. При отсутствии контрольного манометра допускается дополнительную проверку производить проверенным рабочим манометром, имеющим с проверяемым манометром одинаковую шкалу и класс точности.
505. Результаты проверки исправности предохранительных устройств, сведения об их настройке записываются в сменный журнал работы сосудов работниками, выполняющими указанные операции.
609. Случаи аварийной остановки сосуда и их причины должны записываться в сменный журнал.

Значит, персоналом должны вестись записи по двум направлениям:
1. Записи регулярных осмотров и проверок
2. Записи причин аварийной остановки

в п.594 требуется роспись в журнале ответственного после проверки ведения журнала

В соответствии с указанными выше требованиями целесообразно включить в сменный журнал графы для записей о приеме-передаче смены, о результатах осмотра и проверок сосуда, о причинах аварийной остановки с указанием даты и подписи ответственных лиц.
Журнал естественно нужно будет пронумеровать, прошить и заверить печатью и подписью руководителя предприятия.

вопрос конечно в том, какие графы нужны на осмотр , тогда смотрим выше :?
- проверка действия арматуры,
- проверка действия контрольно-измерительных приборов,
- проверка действия предохранительных и блокировочных устройств

ну, где-то так

Re: сменный журнал сосудов, работающих под давлением

Добавлено: 23 мар 2015 17:51
Гость
и всё-таки, какие графы? мне актуально, помогите :oops: пожалуйста