Нормативными актами какая-либо обязательная форма ведения сменных журналов не предусмотрена. Согласно Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, находящихся под давлением, п.580 (при регистрации) и п.585 (при эксплуатации) предусмотрено ведение сменного журнала
звучит так:
...установить такой порядок, чтобы персонал, на который возложены обязанности по обслуживанию сосудов, вел тщательное наблюдение за порученным ему оборудованием путем его осмотра, проверки действия арматуры, контрольно-измерительных приборов, предохранительных и блокировочных устройств и поддержания сосудов в исправном состоянии. Результаты осмотра и проверки должны записываться в сменный журнал;
Между тем требования о внесении записей в журнал есть:
457. Поверка манометров с их опломбированием или клеймением должна производиться не реже одного раза в 12 месяцев. Кроме того, не реже одного раза в 6 месяцев владельцем сосуда должна производиться дополнительная проверка рабочих манометров контрольным манометром с записью результатов в журнал контрольных проверок. При отсутствии контрольного манометра допускается дополнительную проверку производить проверенным рабочим манометром, имеющим с проверяемым манометром одинаковую шкалу и класс точности.
505. Результаты проверки исправности предохранительных устройств, сведения об их настройке записываются в сменный журнал работы сосудов работниками, выполняющими указанные операции.
609. Случаи аварийной остановки сосуда и их причины должны записываться в сменный журнал.
Значит, персоналом должны вестись записи по двум направлениям:
1. Записи регулярных осмотров и проверок
2. Записи причин аварийной остановки
в п.594 требуется роспись в журнале ответственного после проверки ведения журнала
В соответствии с указанными выше требованиями целесообразно включить в сменный журнал графы для записей о приеме-передаче смены, о результатах осмотра и проверок сосуда, о причинах аварийной остановки с указанием даты и подписи ответственных лиц.
Журнал естественно нужно будет пронумеровать, прошить и заверить печатью и подписью руководителя предприятия.
вопрос конечно в том, какие графы нужны на осмотр , тогда смотрим выше
- проверка действия арматуры,
- проверка действия контрольно-измерительных приборов,
- проверка действия предохранительных и блокировочных устройств
ну, где-то так