Добавлено: 17 мар 2010 10:31
RedBeard
Привет всем! Помогите найти документ аналогичный \"Правилам установки и безопасной эксплуатации сосудов под давлением\", только для сосудов под вакуумом. Очень интересует вопрос как эти сосуды испытываются.

RE: Эксплуатация и испытания сосудов под вакуумом

Добавлено: 17 мар 2010 13:36
Артурыч
RedBeard писал(а):
Привет всем! Помогите найти документ аналогичный \"Правилам установки и безопасной эксплуатации сосудов под давлением\", только для сосудов под вакуумом. Очень интересует вопрос как эти сосуды испытываются.
Правильно. К сосудам. работающим под давлением они не относятся (пункт 4 вышеуказанных Правил).
Правил на них нет в РБ точно!
Значит надо пользоваться Руководством (инструкцией) по эксплуатации. Если у вас его нет- считайте вакуумустановку грудой металла.
У меня есть вакуумные установки.
На них проверяются: Манометры, Предохранительные клапана - ежегодно. Очищаются влагогрязеотстойники -ежеквартально. Осуществляется сервисное обслуживание.

RE: Эксплуатация и испытания сосудов под вакуумом

Добавлено: 17 мар 2010 13:49
Гарик
Главное чтобы не так

RE: Эксплуатация и испытания сосудов под вакуумом

Добавлено: 17 мар 2010 14:45
RedBeard
Артурыч писал(а):
Правильно. К сосудам. работающим под давлением они не относятся (пункт 4 вышеуказанных Правил).
Правил на них нет в РБ точно!
Значит надо пользоваться Руководством (инструкцией) по эксплуатации. Если у вас его нет- считайте вакуумустановку грудой металла.
У меня есть вакуумные установки.
На них проверяются: Манометры, Предохранительные клапана - ежегодно. Очищаются влагогрязеотстойники -ежеквартально. Осуществляется сервисное обслуживание.

Спасибо. Все понял.

RE: Эксплуатация и испытания сосудов под вакуумом

Добавлено: 17 мар 2010 16:52
Артурыч
А вообще-то постарайтесь найти где-нить Руководство.... Не в одном же экземпляре это изделие выпускалось.
И вообще, не считайте вакуумную установку изделием повышенной опасности, как например компрессор с рессивером.
При мне складывались внутрь бочки у бензовозов и ассенизаторской машин- ... ржачка и токо, ничего опасного.