ПРАВИЛА по охране труда при эксплуатации систем медицинского газоснабжения в организациях здравоохранения
УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31.12.2008 № 243

...
41. Оборудование систем медицинского газоснабжения, у которого зона обслуживания расположена на высоте более 1,3 м от уровня пола, должно комплектоваться стационарными площадками с[/b] лестницами (далее - площадки обслуживания).
42. Площадки обслуживания:
должны быть выполнены в соответствии с требованиями Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 52 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 58, 8/6199), других ТНПА;
должны быть снабжены табличкой с указанием максимально допустимой общей и сосредоточенной нагрузок;
края площадки обслуживания должны иметь сплошную бортовую полосу высотой 0,15 м;
высота от уровня пола площадки обслуживания до низа выступающих конструкций, перекрытий и покрытий должна быть не менее 1,8 м;
при организации и производстве работ, выполняемых на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более, должны соблюдаться требования Правил охраны труда при работе на высоте;
площадки обслуживания, расположенные на высоте более 0,8 м, должны иметь ограждения и лестницы с поручнями:
высота ограждений должна быть не менее 1 м;
на высоте 0,5 м от настила площадки обслуживания или лестницы должно быть дополнительное продольное ограждение;
ширина прохода по лестнице должна составлять не менее 0,6 м;
расстояние между ступенями лестницы должно составлять не более 0,2 м, ширина ступеней лестницы - не менее 0,12 м;
площадки обслуживания длиной более 3 м, предназначенные для обслуживания оборудования, находящегося под давлением, должны иметь не менее двух лестниц, расположенных на противоположных ее сторонах.
43. Территория организации перед проведением технического обслуживания и ремонтных работ оборудования систем медицинского газоснабжения должна быть ограждена, дополнительно должны быть вывешены предупреждающие таблички.
44. Для защиты работника организации от прикосновения к движущимся деталям оборудования систем медицинского газоснабжения должны быть установлены защитные ограждения и (или) блокирующие предохранительные устройства.